Аватар пользователя
Exar

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 55

11.04.2015 в 23:45:30

Здравствуйте, у меня есть проблемка прошу посоветовать где копать: В парикмахерской есть 4 группы розеток для каждого парикмахера, каждая группа отдельной линией сидит на своем автомате на одной из трех фаз, все розетки почти на разных фазах.

За последние 2 месяца, сгорело 3 фена и одни щипцы для волос. Щипцы для волос 170Вт бахнули в районе где провод соединяется с рукояткой, выбило автомат, щипцы не работают. Думаю коротнуло. У Одного фена расплавилась вилка, искрило в розетке, ни автомат ни узо не сработало, фен работает.

У второго фена на другой группе, подрасплавился провод в районе соединения с ручкой, искрило в розетке (до этого 10 минут непрерывно работал), фен не работает, ни автомат ни узо не сработало.

Третий фен тож перестал работать, причины не знаю пока еще не видел. Фены могут работать непрерывно и 10 и 20 - 25 минут.

Все приборы горели / ломались в разных розетках которые сидят на разных фазах, на отдельных автоматах, и на линиях неразрывных от розетки к автомату. розетки разобрал, посмотрел ничего не оплавлено, проводка в норме, жилы соединены крепко, несколько фоток разных групп.

Подскажите в чем может быть проблема, может скачки напряжения, или фены старые /плохое качество, или полупрофессиональные и не способны по 15 - 20 минут непрерывно работать - слабенькие шнуры, или еще что может быть? В помещении больше проблем не было, телевизоры чайники кассы магнитофоны все работает ничего не выбивает не ломается, не плавится.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.04.2015 в 23:51:47

Самое главное не сказали - какие розетки установлены?

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

12.04.2015 в 00:04:12

ksiman написал : Самое главное не сказали - какие розетки установлены?

АВВ "Буш Джеггер".

0
Аватар пользователя
Exar

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 55

12.04.2015 в 00:07:54

TiMg33 написал : АВВ "Буш Джеггер".

они самые

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

12.04.2015 в 00:21:12

Exar написал : Фены могут работать непрерывно и 10 и 20 - 25 минут.

Имхо фены у вас не профессиональные, а чисто бытовые, ибо как еще объяснить что у них вилки плавятся. Значит не предназначены они на такое длительное время беспрерывной работы. Ну или еще как вариант - фены жуткокитайские.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

12.04.2015 в 00:24:56

Рисуйте схему). И марку фенов укажите.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

12.04.2015 в 00:27:03

Exar написал : они самые

Было такое с ними,контактные ламели искрят при вытаскивании вилки и так же подгорали внутри как у вас на фото.Но ничего не сгорало.

BigHarry написал : Имхо фены у вас не профессиональные, а чисто бытовые, ибо как еще объяснить что у них вилки плавятся.

скорее всего.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

12.04.2015 в 02:24:13

Exar написал : Фены могут работать непрерывно и 10 и 20 - 25 минут.

Не могут. Ибо, чрезвычайно сложно, практически не возможно, представить себе режим, в котором профессиональный фен работает в максимальном режиме энергопотребления 20-25 МИНУТ... Там что - шерстистым носорогам укладку делают ? :D А режим "снежинки" ;) и не потребляет практически.

Остальные товарищи - вы б херню не огораживали :a ...

BigHarry написал : Имхо фены у вас не профессиональные, а чисто бытовые, ибо как еще объяснить что у них вилки плавятся. Значит не предназначены они на такое длительное время беспрерывной работы.

Что, у "профессионального" фена какая-то специяльная вилка ? (впрочем видел я ОДИН раз на 25 А, и то французского стандарта исполнения). Что, у "бытовых" фенов (машинок для стрижки, эл.бритв, плоек и тп.) не плавятся вилки ? Про "время беспрерывной работы" сказано.

serj12 написал :

Было такое с ними,контактные ламели искрят при вытаскивании вилки ...

Искрят, при вытаскивании вилки выключенного фена из розетки ? Именно серии "БД" ? Это прецедент однако...

Exar написал : Подскажите в чем может быть проблема,

В "ж0пах".
Которыми налегают на шнуры, что ведет к перекашиванию вилки. И уж тем более перелом (замыкание) шнура на входе в ручку никого отношения к розеткам не имеет.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

12.04.2015 в 06:18:20

Exar написал : Подскажите в чем может быть проблема,

Во первых, в жОпах, как сказал TiMg33, а во вторых, в бабских мозгах, в которых ну никак не укладывается, что за шнур выдергивать вилку нельзя. Если вы администратор в этой парикмахерской, предлагаю очень простой и действенный способ ремонта этих мозгов. Объявляете, что на ликвидацию очередного срабатывания автомата электрик будет вызван по самой высокой ставке в городе и за счет того мастера, у кого сработал автомат. Плюсом, ждать этот мастер приезда электрика будет так же за свой счет. Т.е. гонорар ему во время простоя капать не будет. Поверьте, двух срабатываний автомата будет достаточно, чтобы проблема исчезла навсегда.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.04.2015 в 06:37:03

Exar, 1 – забить в инете: марку фена, продолжительная работа, отзывы 2 – для успокоения, проверить напряжение по фазам, можно и фотку щита скинуть

0
Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

12.04.2015 в 07:22:11

Поставить вилки евро на фены.

0

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.04.2015 в 07:25:09

Aoz написал : Поставить вилки евро на фены.

После того как откусив старую и взглянув на провод – пустить слезу.:)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

12.04.2015 в 07:54:44

Aoz написал : Поставить вилки евро на фены.

Вы хотели сказать - Шуко? А смысл? Если те, что сейчас, рассчитаны на 16А и имеют той же толщины штыри? Хотя, если поставить угловую - будет неудобно дергать за шнур :)

ТС, а какого номинала автоматы защищают розеточные линии?

0
Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

12.04.2015 в 09:55:04

Вилки, похоже, с тонкими штырьками (как у старых советских), из- за этого контакт вилки с розеткой плохой- отсюда нагрев и плавление вилки.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

12.04.2015 в 10:06:05

Любитель_Эл, неа. Это ж бубльгум АВВ. Он обхватывает плотно любой штырь. Как то даже эротично получилось

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу