Исходные данные. Трёхфазная схема исполнения питания. Автомат на лестничной площадке 63А, потом учет меркурий 203, потом что-то типа защитного устройства пятиполюсного МФ.... (это все на площадке лестничной). Щит в квартире вводной автомат 3-ф 20А, УЗО 3-х (4П) фазное 25А на 30мА. Конструкция работала несколько недель на этапе ремонта квартиры без замечаний. К УЗО изначально были вопросы. Оно не отключалось при нажатии на кнопку тест. Вчера решил его поменять. Нажал на кнопку тест и ...бада бум. УЗО завоняло. Хлопок. Отключился вводной автомат на 20А. Отключился пятиполюсный на площаке и отключилось питание у соседей. Видимо был вводной автомат на этаж. Ну и Счетчик закоптился с вводным автоматом на этаже. Да, еще одна мелочь. Подключение УЗО было выполнено наоборот. к нижним контактам вход, сверху выход (посчитал что сумма токов в любом случае считается). Вопрос. Что это было? кто виноват и что делать? Спасибо.