Можно ли так запитывать щитки? По проекту так соединены 4 щитка. От первого ко 2 идет ВВГ 4Х185, от 2 к 3 ВВГ 4Х95 и от третьего к 4 ВВГ 4Х35. ПУЭ говорит, что аппараты защиты нужно устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается... Вроде бы нет прямого требования устанавливать, а есть рекомендация.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2006 в 19:59:17

AndB написал : Можно ли так запитывать щитки? По проекту так соединены 4 щитка. От первого ко 2 идет ВВГ 4Х185, от 2 к 3 ВВГ 4Х95 и от третьего к 4 ВВГ 4Х35. ПУЭ говорит, что аппараты защиты нужно устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается... Вроде бы нет прямого требования устанавливать, а есть рекомендация.

Обратитесь к здравому смыслу и вы поймете, что для каждого ответвления требуется защита, соответствующая отходящему сечению. Если хотите обойтись одной защитой, установленной у истоков шлейфа, то ее номинал должен защищать минимальное сечение в шлейфе. В этом случае пропадает весь смысл этих ужасных сечений в начале шлейфа ...

0
Аватар пользователя
AndB

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Донецк

Сообщений: 61

21.11.2006 в 10:42:41

Поэтому и возникают сомнения, но этот проект попал ко мне уже согласованным и утвержденным.И пусть сечения есть какие есть, вопрос в том на сколько все отвечает требовваниям ПУЭ.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

21.11.2006 в 10:56:11

AndB

1) Что питают эти щиты? 2) Способ прокладки кабелей? 3) Длина кабелей?

0
Аватар пользователя
AndB

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Донецк

Сообщений: 61

22.11.2006 в 11:46:50

ГРЩ 1 – питает 3 щитка осветительных, 3 щитка аварийного освещения, щит силовой компьютерной сети,
ГРЩ 2 – щит освещения , щит силовой компьютерной сети, другие распредщиты, приточный вентилятор, электрокалорифер. ГРЩ 3 – щит освещения, , щит силовой компьютерной сети, щит котельной, щит аварийного освещения, щит силовой компрессорно-конденсаторного агрегата. ЩВО 4 – 4 кондиционера по 21 кВт каждый. Прокладка кабелей открыто в перфорированых коробах и лотках

0
Вложение
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

22.11.2006 в 13:29:10

2AndB

А в них вводные автоматы(т.е. те, которые могут полностью отключить весь щит, не трогая остальные щиты) есть в каждом щите или как? Если есть в каждом - это пол беды, на счет законности не скажу. Если нет ни в одном - то это беда, даже если вам это утвердили, аварийной ситуации это до лампочки, у тебя может выгореть три последних щита, и никто об этом "не узнает". P.s. Очень многое сейчас утверждается за денюшку, поэтому верить надо не всему что видишь...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

22.11.2006 в 13:37:39

AndB написал : открыто

Непорядок...

0
Аватар пользователя
AndB

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Донецк

Сообщений: 61

22.11.2006 в 13:47:39

2 Dmc Вводные, отключающие каждый щит отдельно, есть. И с его приходящих зажимов уходит питание на другой щит. 2 ВТБ Почему открыто это плохо? Ну негорючая пластиковая гфротруба предполагается, конечно. А в остальном?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

22.11.2006 в 13:52:33

AndB написал : Почему открыто это плохо?

Если по каким-то [обоснованным] причинам автомат ставить нельзя, то необходимо прокладывать незащищённую линию пожаробезопасным способом. Но это не тот случай, тут полагается защита.

0
Аватар пользователя
AndB

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Донецк

Сообщений: 61

22.11.2006 в 14:22:32

А если на вводе в здание будет щит учета с предохранителями или общим вводным автоматом, то можно считать всю линию защищенной?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.11.2006 в 14:28:04

AndB написал : А если на вводе в здание будет щит учета с предохранителями или общим вводным автоматом, то можно считать всю линию защищенной?

Да, если номинал автомата будет соответствовать минимальному сечению шлейфа.