21.04.2015 в 10:43:41
#5162673
Вопрос - можно ли ограничиться вводным кабелем в квартиру сечением 3х4 или поменять на большее, например, на 3х6!?
У меня сейчас идет ремонт. Сделана новая электрика, собран щит внутри квартиры. Новая электрика еще не подключена. В общем щитке стоит вводной двухполюсный автомат на 40 ампер и счетчик после него (как и было до ремонта). От общего щита до квартирного протянут вводной кабель 3х4 ВВГнг. В квартире электроплита. Будет современный электрический духовой шкаф и варочная панель. Электроплита подключена отдельным автоматом и отдельным кабелем от внутриквартирного щитка, тоже сечением 3х4 Электрик, который проводил кабели сказал, что этого достаточно. Спрашивал еще других электриков, тоже говорят нормально. Недавно посмотрел присоединяемые мощности духового шкафа и варочной панели, у техники Бош они составляют 3,5 Квт у шкафа и 4,5 или 5,6 квт(и даже более) в зависимости от модели у варочной панели. Если я правильно понял, провода 3х4 выдерживает мощность 8,3 - 9 Квт., так 38-41 ампер, если проложен открытым способом, если закрытым даже меньше, опять же если я правильно понял. То есть получаеться по завязку и в квартре есть еще и другая электрика, будет включаться еще, например, электрочайник. С другой стороны шкаф и варочная панель не будут включаться все время на полную мощность. Поменять вводный кабель на большее сечение сейчас или посмотреть как будет себя вести после ремонта (сменить потом тоже возможно, хотя и со сложностями, кабель проложен в основном открытым способом в канале)?
21.04.2015 в 11:09:28
#5162726
Рассуждая о том, что 2,5 кв. мм "держит" 6 кВт, а 4 кв.мм 9 кВт, продавцы всегда забывают сказать, что жила при этом будет иметь температуру около 70°С.
21.04.2015 в 11:11:25
#5162738
Slavster написал : вводной двухполюсный автомат на 40 ампер
Исходя из номинала автомата кабель под него нужно 3х6 минимум.
Slavster написал : Электроплита подключена отдельным автоматом
Какого номинала автомат стоит? Для кабеля 3х4 автомат должен быть максимум 25А. Но, конечно, для современных индукционных панелей этого маловато...
21.04.2015 в 11:27:41
#5162790
Сейчас стоит 32А, который раньше стоял на плите с аллюминивым проводом на вид 6 квд. Но автомат легко сменить.
21.04.2015 в 11:57:50
#5162858
Поменяйте, лишними мм2 не будут. Только проверьте сечение при покупке, а могут продать 4 вместо 6 или ТУ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.04.2015 в 12:33:06
#5162958
Проверю, можно купить в проверенном магазине! А ТУ от Госта сильно отличается? Просто уже замурованные в квартире провода могут также оказаться ТУ!
21.04.2015 в 12:37:06
#5162966
Slavster написал : От общего щита до квартирного протянут вводной кабель 3х4 ВВГнг
надо б 3*10мм2
Slavster написал : Электроплита подключена отдельным автоматом и отдельным кабелем от внутриквартирного щитка, тоже сечением 3х4
нужно 3*6мм2
Slavster написал : Электрик, который проводил кабели сказал, что этого достаточно. Спрашивал еще других электриков, тоже говорят нормально.
точно электрики?
Slavster написал : Поменять вводный кабель на большее сечение сейчас или посмотреть как будет себя вести после ремонта (сменить потом тоже возможно, хотя и со сложностями, кабель проложен в основном открытым способом в канале)?
менять.
Slavster написал : У меня сейчас идет ремонт. Сделана новая электрика, собран щит внутри квартиры. Новая электрика еще не подключена.
если не трудно выложите фото эл.щита.
21.04.2015 в 13:58:57
#5163135
Спасибо за ответ!
21.04.2015 в 14:08:55
#5163150
3х6 в принципе держит 40А но лучше сделать 3х10
Slavster написал : На словах щит простой - одно узо на 40 А, ток утечки 30 мл.
то есть если где то пошла утечка то без света остаётся вся квартира, лучше несколько узошек поставить.
Slavster написал : стиральная машина и плита - Автомат 32А.
на стиральную машинку автомат 32А???? это что за стиралка там такая? ей как правило 16А хватает.
21.04.2015 в 14:18:43
#5163172
21.04.2015 в 14:40:45
#5163236
На стиральной машине автомат - на 20А. 32А - на розетку для электропдиты.
sava_174 написал : 3х6 в принципе держит 40А но лучше сделать 3х10
то есть если где то пошла утечка то без света остаётся вся квартира, лучше несколько узошек поставить.
на стиральную машинку автомат 32А???? это что за стиралка там такая? ей как правило 16А хватает.
21.04.2015 в 15:00:15
#5163289
Slavster написал : На стиральной машине автомат - на 20А
Замените на 16А. Там наверняка кабель 2,5мм2 проложен.
21.04.2015 в 15:06:44
#5163308
Заменю. Автоматы поменять не проблема. кабель действительно 2,5мм2.
21.04.2015 в 15:07:21
#5163310
все стиралки которые видел в прыжке кушают 2,2 кВт, 16А от этого не выбьет но с ним будет более надёжно. да и розетка у Вас там явно не на 20А стоит а на 16А.
21.04.2015 в 15:13:31
#5163325
Как минимум!? Куда уж больше!? Интересно какие сечение кабелей, которые проходят в общем щитке и разносят ток по этажам и квартирам?
Rumato написал : 3х10 как минимум.
Много Вы таких квартир видели где вводной кабель был больше чем 3х10?
21.04.2015 в 15:13:48
#5163327
Slavster написал : на розетку для электропдиты
А у Вас там действительно розетка? Под обычную вилку? Или Вы это так, условно, написали?
21.04.2015 в 15:17:00
#5163335
Slavster написал : Много Вы таких квартир видели где вводной кабель был больше чем 3х10?
От застройщика ни одной. Если
Slavster написал : Электрик, который проводил кабели сказал, что этого достаточно. Спрашивал еще других электриков, тоже говорят нормально.
Зачем спрашивать здесь?
21.04.2015 в 15:32:14
#5163371
pic_Nick написал : А у Вас там действительно розетка? Под обычную вилку? Или Вы это так, условно, написали?
Розетки две, то есть на данный момент два подрозетника рядом для шкафа и варочной панели. А Кабель к ним идет один с отдельным автоматом от квартирного шитка. Подрозетники обычные.
21.04.2015 в 15:50:09
#5163412
Slavster написал : Розетки две, то есть на данный момент два подрозетника рядом для шкафа и варочной панели. А Кабель к ним идет один с отдельным автоматом от квартирного шитка. Подрозетники обычные.
Вас можно поздравить!))) У Вас все через жопу.
21.04.2015 в 17:08:46
#5163610
Slavster написал : Розетки две, то есть на данный момент два подрозетника рядом для шкафа и варочной панели. А Кабель к ним идет один с отдельным автоматом от квартирного шитка. Подрозетники обычные.
Для панели розетка не подойдёт. Современные панели в большинстве своём подключаются на клеммную колодку. Стандартные вилки/розетки не рассчитаны на такой большой ток, так что не вздумайте туда ставить обычную розетку.
Т.е. у Вас и духовой шкаф и варочная панель висят на одном кабеле 4мм2? Печально...
21.04.2015 в 21:51:41
#5164289
pic_Nick написал : Для панели розетка не подойдёт. Современные панели в большинстве своём подключаются на клеммную колодку. Стандартные вилки/розетки не рассчитаны на такой большой ток, так что не вздумайте туда ставить обычную розетку.
Т.е. у Вас и духовой шкаф и варочная панель висят на одном кабеле 4мм2? Печально...
Я не писал что буду подключать именно через розетки. Нет никаких проблем подключить через клемную колодку и подрозетники этому не помеха. Клемники нужно куда-то спрятать и провода не из стены же должны торчать!?
Что именно такого печального Вы находите в том, что духовой шкаф и варочная панель будут на одном кабеле на одном кабеле 4мм2?
21.04.2015 в 23:03:01
#5164538
Дело в том, что духовые шкафы в большинстве своём подключаются обычной вилкой в обычную розетку, которая рассчитана на ток 16А. А, поскольку, кабель у Вас 4мм2, то автомат будет стоять 20-25А и вот тут получается нестыковка. Конечно, если и варочная и духовка будут подключены через клеммные колодки, то проблем нет.
22.04.2015 в 16:41:40
#5165961
Slavster написал : Проверю, можно купить в проверенном магазине! А ТУ от Госта сильно отличается? Просто уже замурованные в квартире провода могут также оказаться ТУ!
В зависимости от производителя ГОСТ 2,5 ТУ может варьироваться от 2,1 до 1,8. У производителя классная отмазка якобы это сечение соответствует ТУ. Обратите внимание на цвет медной жилы: он должен быть однородным на всём протяжении.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.04.2015 в 08:52:42
#5169401
sava_174 написал : 3х6 в принципе держит 40А но лучше сделать 3х10
то есть если где то пошла утечка то без света остаётся вся квартира, лучше несколько узошек поставить.
на стиральную машинку автомат 32А???? это что за стиралка там такая? ей как правило 16А хватает.
Дело в то, что от общеподъездного кабеля до вводного автомата у всех квартир стоит кабель 6мм2 и автомат на 40А. Не так давно меняли это хозяйство. Предполагаю, что это ограничение мощности на квартиру. Если ставить 3х10, то и отвод от общеподъездного кабеля нужно менять. Вопрос еще какого сечения общеподъездный кабель!?(он аллюминивый, кстати говоря) Узо, конечно, лучше несколько, но щит уже собран, в этом случае надо ставить другой щит. У меня на предыдущей квартире было одно узо, самое простое, российского производства и ничего, за 12-13 лет самопроизвольно отключалось раза 2- 3 от силы. Проводка была аллюминивая от застройщика.
megrad написал : В зависимости от производителя ГОСТ 2,5 ТУ может варьироваться от 2,1 до 1,8. У производителя классная отмазка якобы это сечение соответствует ТУ. Обратите внимание на цвет медной жилы: он должен быть однородным на всём протяжении.
Реальное сечение заявленного 2.5 может быть 2.1 - 1.8, я правильно понял? Или диаметр иакого провода может быть от 2.1 до 1.8 мм? Измерил диаметры своих проводов, установленной уже новой проводки. Покупались провода с маркировкой ВВГнгп (А) - ls- 3х2.5 и 3х1.5. Диамеры их, измеренные штангельциркулем, составляют 1.4 и 1.1 мм соответственно. Что же получается, сечение занижено? Тема соответствия сечения заявленному не раз поднималась на форумах. Утверждалось, что в ГОСТе нет строгих требований к диаметру проводов, главное чтобы сопротивление соответствовало заявленному сечению.
24.04.2015 в 11:19:06
#5169628
Вы сечение с диаметром не путайте. Площадь круга S=π r2 или S=π/4хD2 то есть 0,7х0,7х3,14=1,53 для первого или повторой формуле (3,4/4)х1.4х1.4=1,53 0,55х0,55х3,14=0,94 для второго диаметр правильной жилы при 2,5 будет 1,8мм2 диаметр правильной жилы при 1,5 будет 1,4мм2 Как раз в ГОСТовском кабеле строгое соответствие, а ТУный как правило косячный. Скорей всего дальше ещё будет хуже.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу