Доброго времени суток, форумчане! Запланировал летом заменить счетчик на двухтарифный, но после того как заглянул в щиток появилось жгучее желание не мучиться точечной модернизацией, а заменить всю начинку. Вот, собственно, щиток. Скрутка Al+Cu и обгорелая оплетка. Хотя конечно, не спорю, бывает и хуже.
Итак, есть в наличии: дом 9-этажный, кирпичный, 1989 года постройки (мой этаж 6), на этаже 2 кармана по 3 квартиры каждый. Плиты газовые. Сразу оговорюсь по поводу РЕ-стояка - его особо и не искал, но предусмотрел на будущее, с расчетом на то, что в 2021 году запланирован кап. ремонт дома и есть надежда что заменят проводку стояка. А пока что 3ф+1н. В щитке планирую оставить только вводной автомат и счетчик, в квартирный же щиток помещу вводное УЗО, группу автоматов и УЗО на ванную комнату. (Опять же, розеточные линии по квартире буду тянуть 3*2,5, к розеткам РЕ подключать не буду).
Т.к. я не электрик, есть ряд вопросов...
- Верна ли схема? Рад буду услышать конструктивную критику и добрый совет.. Стандартно, фаза - красная, нейтраль - синяя, земля - зеленая, т.к. компас не хотел делать ее желто-зеленой. :) У соседей проводка алюминиевая, 2,5мм2, наращивать д автоматов, думаю, придется, буду использовать wago cu+al и ПВ1 2,5мм2. Себе же до квартирного щитка протяну 3*6мм2 ВВГнг в кабель-канале. В этажном щитке разводить буду ПВ1 6мм2 красного и синего цвета, чтоб в последствии голову никто не ломал. Все модули хочу уместить в нижней части щитка.
- Есть схема этого щитка у кого? Правильно я понимаю, что сверху шина 0, справа от счетчика кв. 174 приходит фаза (фазная шина)?
- Какие сложности могут возникнуть?
- Придется ли мне "башлять лаве" ЖЭКовскому электрику, чтоб он отключил стояк и заменил "орехи", или обязан заменить бесплатно, ведь до клемм вводного автомата - это его епархия.
- В схеме поставил по 2 автомата на каждую соседскую квартиры (172, 173).. Ибо сначала показалось, что к соседям уходят 2 кабеля. Может стоит оставить по одному, или оставить для резерва?
- Обязательно ли "занулять" корпус щитка? Стоит сдавить ради этого отдельный "орех" или можно завести, например, в орех 173-N?
- Вводного автомата на 32А (соответствует 6мм2) достаточно? Меньше не надо? SE Acti9 2п 32А С 6кА iK60 A9K24232 норм?
- На каждую квартиру по 2 ореха (как на схеме), или объединить все фазы в один орех, и все нейтрали во второй (всего 2 ореха).
Если кому интересно, выкладываю квартирный щит. Опять же может что подскажете. Щит SE, автоматы ABB серии SH200L. Квартира однокомнатная с лоджией.