22.04.2015 в 08:52:11

volchenok написал : Схема слишком велика для просмотра.Масштаб великоват.

Можно сохранит картинку и обычным просмотрщиком приближать и удалять. Можно менять масштаб в окне браузера... Масштаб 1:1 для наглядности.

0
EasyGess
EasyGess
Новичок

Регистрация: 21.04.2015

Самара

Сообщений: 13

22.04.2015 в 09:19:50

Bladiclab написал :

  1. В работе эт. щита 2 разнородные фазы... главный подводный камень как выше говорилось не само не знание его функциональности, а его годы. Пошевелил, и все сгорело (даже не сегодня). Так сказать скрытые неисправности и т.д.

Спасибо за подробный ответ!

  1. Не совсем понял, о каких 2х разнородных фазах идет речь? Объясните, пожалуйста. Вы имеете в виду фазу и нейтраль?
  2. Провода разные. Самые старые у 172й, более молодые в 173, и мои медные 174.
  3. Постараюсь на выходных все подробно зафоткать.
  4. 172 пока не вкурсе, 173 согласны.
  5. Изначально планировал минимальными изменениями. Точнее скажу после решения вопроса 3 и разговора с главным инженером.
  6. В схеме так и есть.
  7. В идеале просто срежем без распломбировки. Когда придут опломбировывать новые счетчики, старые покажем.
  8. Спасибо, выясню.
  9. По идее здание не очень старое и раньше был домом энергетиков. Есть надежда что и стояки норм. Решу вопрос 8 и видно будет. Конечно я смогу впихнуть вместо старого счетчика вводной автомат и новый счетчик.
  10. А если уговорить соседей заменить, если не всю пооводку в квартирах, то хотя бы вводной кабель в квартиру до распаечкой коробки, это решит проблему?
0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.04.2015 в 09:48:00

EasyGess написал :

  1. Не совсем понял, о каких 2х разнородных фазах идет речь? Объясните, пожалуйста. Вы имеете в виду фазу и нейтраль?

В щите фаз больше одной

EasyGess написал :

  1. А если уговорить соседей заменить, если не всю пооводку в квартирах, то хотя бы вводной кабель в квартиру до распаечкой коробки, это решит проблему?

Соседские квартирные вводы вообще не трогайте. Захотят поменять - сами поменяют когда понадобиться.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

22.04.2015 в 11:29:59

EasyGess написал : Все модули хочу уместить в нижней части щитка.

Это где? Всё должно быть доступно в открытой верхней дверце. Лучше ВА до счетчиков разместить под ВА абонентских линий (как сейчас). Если это всё доступно будет, без открытия все дверцы щита.

EasyGess написал :

  1. Обязательно ли "занулять" корпус щитка? Стоит сдавить ради этого отдельный "орех" или можно завести, например, в орех 173-N?

Должно быть отдельно.

EasyGess написал :

  1. Есть схема этого щитка у кого? Правильно я понимаю, что сверху шина 0, справа от счетчика кв. 174 приходит фаза (фазная шина)?

Нет. С верху колодка с абонентскими нолями. По центру щита (справа) колодка на которой 3 фазы и N.

EasyGess написал :

  1. Какие сложности могут возникнуть?

Всё уже перечислили. Добавлю только, что сажать ноли квартирных лини на латунные шины с торцевым винтовым зажимом не стоит. Лучше поставить что-то на подобии ЗНИ от IEK (на сечение 10мм2), или от ABB, тогда можно на 6мм2. Ещё можно не ставить вообще нулевые шины для квартир, а поставить 2х полюсные ВА.

EasyGess написал : Сейчас стоят 3 автомата, один из которых подключен. И так на каждую квартиру. Полагаю, что по 20А они. В доме газ. плиты.

Обычно на 2х комнатной квартире используется 2 ВА, на 3х-4х 3 ВА. Ставили раньше щит по 3 ВА на каждую квартиру, а там уже смотрели, нужен он или нет. Естественно вам ставить с запасом ненужно. Нужно разобраться и посадить каждую линию квартиры на свой ВА.

p.s. Все колодки, ВА, пакетники, отводы от стояка нужно выкинуть и всё сделать по новому. Но это работа и делать нужно согласовав (совместно) с УК.

0
EasyGess
EasyGess
Новичок

Регистрация: 21.04.2015

Самара

Сообщений: 13

22.04.2015 в 20:23:24

Songo написал : Это где? Всё должно быть доступно в открытой верхней дверце. Лучше ВА до счетчиков разместить под ВА абонентских линий (как сейчас). Если это всё доступно будет, без открытия все дверцы щита.

На фото - левая половина щита. Эта половина имеет 2 дверцы (т.е. всего их у щита 4шт.) Хочу уместить все автоматы в нижней или верхней четверти щита, чтобы все было доступно открыв всего одну дверцу. Это возможно, т.к. современное оборудование отличается компактностью, по сравнению со старыми российскими...[/QUOTE]

Songo написал : С верху колодка с абонентскими нолями. По центру щита (справа) колодка на которой 3 фазы и N.

Спасибо. Теперь все встало на свои места. Как я и писал ранее, проводка 3ф+1н, однако провод между стояком фазы А и колодкой обгорел, и 172 квартиру запитали от фазы В вместе с 173й.

Songo написал : Добавлю только, что сажать ноли квартирных лини на латунные шины с торцевым винтовым зажимом не стоит. Лучше поставить что-то на подобии ЗНИ от IEK (на сечение 10мм2), или от ABB, тогда можно на 6мм2. Ещё можно не ставить вообще нулевые шины для квартир, а поставить 2х полюсные ВА.

Почему? Думаете продавит алюмишку винт колодки? Как то ЗНИ у меня не вызывают уважения. Тем более что контакт там тоже.. не точечный конечно, как в wago, но все же, площадь контакта не велика, а зажимающая пластина так же давит поперек алюминиевого провода..

Songo написал : p.s. Все колодки, ВА, пакетники, отводы от стояка нужно выкинуть и всё сделать по новому. Но это работа и делать нужно согласовав (совместно) с УК.

Этого и хочу добиться, в идеале! Постараюсь все сделать правильно, не только с электро-технической точки зрения, но и с юридической (с участием и разрешением УК)!

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

23.04.2015 в 02:43:30

EasyGess написал : На фото - левая половина щита. Эта половина имеет 2 дверцы (т.е. всего их у щита 4шт.) Хочу уместить все автоматы в нижней или верхней четверти щита, чтобы все было доступно открыв всего одну дверцу. Это возможно, т.к. современное оборудование отличается компактностью, по сравнению со старыми российскими...

Так и не понял, у вас в левой двери (общей), 2 двери встроенные? Лучше вводные ВА поставить снизу (как сейчас), а абонентские сверху (как сейчас). Если вы поставите в одну линию всё (оно влезет), то людям не останется места для модернизации. Допустим ВДТ поставить захотят, или УЗМ. Нужно прикинуть по размеру и удобству.

EasyGess написал : Как я и писал ранее, проводка 3ф+1н, однако провод между стояком фазы А и колодкой обгорел, и 172 квартиру запитали от фазы В вместе с 173й.

В идеале вообще на одну фазу все 3 квартиры, но это уже резать с УК нужно.

EasyGess написал : Почему? Думаете продавит алюмишку винт колодки? Как то ЗНИ у меня не вызывают уважения. Тем более что контакт там тоже.. не точечный конечно, как в wago, но все же, площадь контакта не велика, а зажимающая пластина так же давит поперек алюминиевого провода..

Алюминий не дружит медью/латунью + его продавит, в итоге все это обгорит. На форуме уже были фотки. Лучше уже IEK ЗНИ 10мм2 поставить, чем шины на алюминий. Можете ABB проходные клеммы поискать.

0
EasyGess
EasyGess
Новичок

Регистрация: 21.04.2015

Самара

Сообщений: 13

23.04.2015 в 09:31:23

Songo написал : Так и не понял, у вас в левой двери (общей), 2 двери встроенные?...

Левая часть щита, изображенная на фото примерно 450 на 900мм. Весь щит примерно 900 на 900. Завкрывается 4мя створками 450 на 450. туда отлично влезет 300я дин-рейка.. И даже 400я, а это 16/22 модуля! Маловероятно, что у соседей не хватит места и они вообще будут апгрейдить и начинять по полной. Это у меня квартирный щиток на 24 модуля, ито занято только 14,5. В крайнем случае там еще куча места сверху. По поводу 3х квартир на одну фазу - не совсем понимаю рациональность. Если на разные фазы подключать, то нагрузка на стояки будет распределенной. Если запитатьот одной фазы, то это концентрация. Разве не хуже так? А IEK ЗНИ 10мм2 от счетчика мне опять же придется алюминиевым проводом запитать? С медным он наверно не дружит. И сколько проводов нагрузки в ЗНИ смогу я воткнуть?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

23.04.2015 в 09:37:18

Вам лучше вообще не соваться в этот щит. Поверьте на слово.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

23.04.2015 в 11:47:53

Алюминий продавит 100%, недавно выезжал на заявку -Нет света в квартире. Ноль от счетчика отходящий отгорел от этой латунной шинки.Да и остальные были не лучше. Прикрутил нулевые провода на штатное место. Кстати эти зажимы наборные ЗНИ очень дружат с медью.:)

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

23.04.2015 в 11:50:56

EasyGess написал : По поводу 3х квартир на одну фазу - не совсем понимаю рациональность. Если на разные фазы подключать, то нагрузка на стояки будет распределенной. Если запитатьот одной фазы, то это концентрация. Разве не хуже так?

При отгорании ноля в вашем этажном щите, никто из вас не пострадает, просто не будет электричества. Если разбросать по фазам, то у вас будет плавать напряжение до 380В со всеми вытекающими. Но это нужно смотреть состояние стояков, их сечение и мнение/желание УК.

EasyGess написал : А IEK ЗНИ 10мм2 от счетчика мне опять же придется алюминиевым проводом запитать? С медным он наверно не дружит.

В ЗНИ не латуть, а железо с покрытием. Дружит и с медью и алюминием. Откуда там у вас будет алюминий, вы ведь всё на медь замените. У вас алюминий только на линиях квартирных останется.

EasyGess написал : И сколько проводов нагрузки в ЗНИ смогу я воткнуть?

1 ЗНИ (проходная клемма) под один провод. Если у квартиры 2-3 линии, значит ставите 2-3 ЗНИ.

volchenok написал : Алюминий продавит 100%, недавно выезжал на заявку -Нет света в квартире. Ноль от счетчика отходящий отгорел от этой латунной шинки.Да и остальные были не лучше. Прикрутил нулевые провода на штатное место.

В том и дело, что от латунной шины. Клеммы проходные, или колодки ставить нужно. А вообще, всё что можно в щите заменить на медь, нужно менять.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11276

23.04.2015 в 11:59:21

EasyGess написал : Т.к. я не электрик, есть ряд вопросов...

Т.к. вы не электрик, то лучше ограничится тем, что касается лишь вашей линии после первого отключающего устройства. В остальное не лезть т.к. нет ни опыта ни квалификации, да и права туда лезть.

EasyGess написал : Запланировал летом заменить счетчик на двухтарифный

Есть желание меняйте, но чужое не трогайте.

rip87 написал : Вам лучше вообще не соваться в этот щит.

Не влезай убъёт: Если не электричество, то не довольные соседи.

0