volchenok написал : Схема слишком велика для просмотра.Масштаб великоват.
Можно сохранит картинку и обычным просмотрщиком приближать и удалять. Можно менять масштаб в окне браузера... Масштаб 1:1 для наглядности.
22.04.2015 в 08:52:11
volchenok написал : Схема слишком велика для просмотра.Масштаб великоват.
Можно сохранит картинку и обычным просмотрщиком приближать и удалять. Можно менять масштаб в окне браузера... Масштаб 1:1 для наглядности.
22.04.2015 в 09:19:50
Bladiclab написал :
- В работе эт. щита 2 разнородные фазы... главный подводный камень как выше говорилось не само не знание его функциональности, а его годы. Пошевелил, и все сгорело (даже не сегодня). Так сказать скрытые неисправности и т.д.
Спасибо за подробный ответ!
22.04.2015 в 09:48:00
EasyGess написал :
- Не совсем понял, о каких 2х разнородных фазах идет речь? Объясните, пожалуйста. Вы имеете в виду фазу и нейтраль?
В щите фаз больше одной
EasyGess написал :
- А если уговорить соседей заменить, если не всю пооводку в квартирах, то хотя бы вводной кабель в квартиру до распаечкой коробки, это решит проблему?
Соседские квартирные вводы вообще не трогайте. Захотят поменять - сами поменяют когда понадобиться.
22.04.2015 в 11:29:59
EasyGess написал : Все модули хочу уместить в нижней части щитка.
Это где? Всё должно быть доступно в открытой верхней дверце. Лучше ВА до счетчиков разместить под ВА абонентских линий (как сейчас). Если это всё доступно будет, без открытия все дверцы щита.
EasyGess написал :
- Обязательно ли "занулять" корпус щитка? Стоит сдавить ради этого отдельный "орех" или можно завести, например, в орех 173-N?
Должно быть отдельно.
EasyGess написал :
- Есть схема этого щитка у кого? Правильно я понимаю, что сверху шина 0, справа от счетчика кв. 174 приходит фаза (фазная шина)?
Нет. С верху колодка с абонентскими нолями. По центру щита (справа) колодка на которой 3 фазы и N.
EasyGess написал :
- Какие сложности могут возникнуть?
Всё уже перечислили. Добавлю только, что сажать ноли квартирных лини на латунные шины с торцевым винтовым зажимом не стоит. Лучше поставить что-то на подобии ЗНИ от IEK (на сечение 10мм2), или от ABB, тогда можно на 6мм2. Ещё можно не ставить вообще нулевые шины для квартир, а поставить 2х полюсные ВА.
EasyGess написал : Сейчас стоят 3 автомата, один из которых подключен. И так на каждую квартиру. Полагаю, что по 20А они. В доме газ. плиты.
Обычно на 2х комнатной квартире используется 2 ВА, на 3х-4х 3 ВА. Ставили раньше щит по 3 ВА на каждую квартиру, а там уже смотрели, нужен он или нет. Естественно вам ставить с запасом ненужно. Нужно разобраться и посадить каждую линию квартиры на свой ВА.
p.s. Все колодки, ВА, пакетники, отводы от стояка нужно выкинуть и всё сделать по новому. Но это работа и делать нужно согласовав (совместно) с УК.
22.04.2015 в 20:23:24
Songo написал : Это где? Всё должно быть доступно в открытой верхней дверце. Лучше ВА до счетчиков разместить под ВА абонентских линий (как сейчас). Если это всё доступно будет, без открытия все дверцы щита.
На фото - левая половина щита. Эта половина имеет 2 дверцы (т.е. всего их у щита 4шт.) Хочу уместить все автоматы в нижней или верхней четверти щита, чтобы все было доступно открыв всего одну дверцу. Это возможно, т.к. современное оборудование отличается компактностью, по сравнению со старыми российскими...[/QUOTE]
Songo написал : С верху колодка с абонентскими нолями. По центру щита (справа) колодка на которой 3 фазы и N.
Спасибо. Теперь все встало на свои места. Как я и писал ранее, проводка 3ф+1н, однако провод между стояком фазы А и колодкой обгорел, и 172 квартиру запитали от фазы В вместе с 173й.
Songo написал : Добавлю только, что сажать ноли квартирных лини на латунные шины с торцевым винтовым зажимом не стоит. Лучше поставить что-то на подобии ЗНИ от IEK (на сечение 10мм2), или от ABB, тогда можно на 6мм2. Ещё можно не ставить вообще нулевые шины для квартир, а поставить 2х полюсные ВА.
Почему? Думаете продавит алюмишку винт колодки? Как то ЗНИ у меня не вызывают уважения. Тем более что контакт там тоже.. не точечный конечно, как в wago, но все же, площадь контакта не велика, а зажимающая пластина так же давит поперек алюминиевого провода..
Songo написал : p.s. Все колодки, ВА, пакетники, отводы от стояка нужно выкинуть и всё сделать по новому. Но это работа и делать нужно согласовав (совместно) с УК.
Этого и хочу добиться, в идеале! Постараюсь все сделать правильно, не только с электро-технической точки зрения, но и с юридической (с участием и разрешением УК)!
23.04.2015 в 02:43:30
EasyGess написал : На фото - левая половина щита. Эта половина имеет 2 дверцы (т.е. всего их у щита 4шт.) Хочу уместить все автоматы в нижней или верхней четверти щита, чтобы все было доступно открыв всего одну дверцу. Это возможно, т.к. современное оборудование отличается компактностью, по сравнению со старыми российскими...
Так и не понял, у вас в левой двери (общей), 2 двери встроенные? Лучше вводные ВА поставить снизу (как сейчас), а абонентские сверху (как сейчас). Если вы поставите в одну линию всё (оно влезет), то людям не останется места для модернизации. Допустим ВДТ поставить захотят, или УЗМ. Нужно прикинуть по размеру и удобству.
EasyGess написал : Как я и писал ранее, проводка 3ф+1н, однако провод между стояком фазы А и колодкой обгорел, и 172 квартиру запитали от фазы В вместе с 173й.
В идеале вообще на одну фазу все 3 квартиры, но это уже резать с УК нужно.
EasyGess написал : Почему? Думаете продавит алюмишку винт колодки? Как то ЗНИ у меня не вызывают уважения. Тем более что контакт там тоже.. не точечный конечно, как в wago, но все же, площадь контакта не велика, а зажимающая пластина так же давит поперек алюминиевого провода..
Алюминий не дружит медью/латунью + его продавит, в итоге все это обгорит. На форуме уже были фотки. Лучше уже IEK ЗНИ 10мм2 поставить, чем шины на алюминий. Можете ABB проходные клеммы поискать.
23.04.2015 в 09:31:23
Songo написал : Так и не понял, у вас в левой двери (общей), 2 двери встроенные?...
Левая часть щита, изображенная на фото примерно 450 на 900мм. Весь щит примерно 900 на 900. Завкрывается 4мя створками 450 на 450. туда отлично влезет 300я дин-рейка.. И даже 400я, а это 16/22 модуля! Маловероятно, что у соседей не хватит места и они вообще будут апгрейдить и начинять по полной. Это у меня квартирный щиток на 24 модуля, ито занято только 14,5. В крайнем случае там еще куча места сверху. По поводу 3х квартир на одну фазу - не совсем понимаю рациональность. Если на разные фазы подключать, то нагрузка на стояки будет распределенной. Если запитатьот одной фазы, то это концентрация. Разве не хуже так? А IEK ЗНИ 10мм2 от счетчика мне опять же придется алюминиевым проводом запитать? С медным он наверно не дружит. И сколько проводов нагрузки в ЗНИ смогу я воткнуть?
23.04.2015 в 09:37:18
Вам лучше вообще не соваться в этот щит. Поверьте на слово.
23.04.2015 в 11:47:53
Алюминий продавит 100%, недавно выезжал на заявку -Нет света в квартире. Ноль от счетчика отходящий отгорел от этой латунной шинки.Да и остальные были не лучше. Прикрутил нулевые провода на штатное место. Кстати эти зажимы наборные ЗНИ очень дружат с медью.:)
23.04.2015 в 11:50:56
EasyGess написал : По поводу 3х квартир на одну фазу - не совсем понимаю рациональность. Если на разные фазы подключать, то нагрузка на стояки будет распределенной. Если запитатьот одной фазы, то это концентрация. Разве не хуже так?
При отгорании ноля в вашем этажном щите, никто из вас не пострадает, просто не будет электричества. Если разбросать по фазам, то у вас будет плавать напряжение до 380В со всеми вытекающими. Но это нужно смотреть состояние стояков, их сечение и мнение/желание УК.
EasyGess написал : А IEK ЗНИ 10мм2 от счетчика мне опять же придется алюминиевым проводом запитать? С медным он наверно не дружит.
В ЗНИ не латуть, а железо с покрытием. Дружит и с медью и алюминием. Откуда там у вас будет алюминий, вы ведь всё на медь замените. У вас алюминий только на линиях квартирных останется.
EasyGess написал : И сколько проводов нагрузки в ЗНИ смогу я воткнуть?
1 ЗНИ (проходная клемма) под один провод. Если у квартиры 2-3 линии, значит ставите 2-3 ЗНИ.
volchenok написал : Алюминий продавит 100%, недавно выезжал на заявку -Нет света в квартире. Ноль от счетчика отходящий отгорел от этой латунной шинки.Да и остальные были не лучше. Прикрутил нулевые провода на штатное место.
В том и дело, что от латунной шины. Клеммы проходные, или колодки ставить нужно. А вообще, всё что можно в щите заменить на медь, нужно менять.
23.04.2015 в 11:59:21
EasyGess написал : Т.к. я не электрик, есть ряд вопросов...
Т.к. вы не электрик, то лучше ограничится тем, что касается лишь вашей линии после первого отключающего устройства. В остальное не лезть т.к. нет ни опыта ни квалификации, да и права туда лезть.
EasyGess написал : Запланировал летом заменить счетчик на двухтарифный
Есть желание меняйте, но чужое не трогайте.
rip87 написал : Вам лучше вообще не соваться в этот щит.
Не влезай убъёт:
Если не электричество, то не довольные соседи.