23.04.2015 в 20:18:58
evgen132007 написал :
- Где нужно ставить дифавтоматы (с УЗО)?
evgen132007 написал : Как выбрать номинал автомата?
-Если не мудрить и кроить, то на линии 3х1,5 - С10, а на линии 3х2,5 -С16. Это самый простой и дешёвый вариант. Если хотите фэн-шуя, то подбирайте автомат исходя из нагрузки на стац. потребителях (освещение, например), только сначала посмотрите, сколько стоит АВ С2:). На розеточных линиях даже не заморачивайтесь - что и когда там будет подключено, со временем, не знает никто.
evgen132007 написал :
- Как прикинуть, смогут ли все указанные потребители уживаться в квартире. Чтобы не было так - хочешь плитку включить - сходи везде свет выключи и телек)
24.04.2015 в 05:16:38
Реле напряжения, свет и розетки на балкон планируете ?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.04.2015 в 11:44:10
megrad написал : Реле напряжения, свет и розетки на балкон планируете ?
Про реле напряжения не задумывался, нужно почитать. Оно ставится в щитке в квартире сразу после вводного провода на всю квартиру одно?
Свет и розетки на балконе делать не буду. Но спасибо за напоминание, бывает, что про некоторые вещи забудешь.
24.04.2015 в 12:21:15
Ставится одно. Единственное различие РН: прямого включения либо РН управляет контактором.
А также по информативности: где то есть дисплей, где то нет.
Вы вольтметр, амперметр не планируете? Типа
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.06.2015 в 15:03:42
Все здравствуйте!
Решил немного пересмотреть схему с точки зрения удобства расположения подключений. Получилось два щитка в квартире. Щит 1 стоит сразу при входе, у входной двери.
Кабель из щита на лестн площадке подводится к щиту 1 и ответвление от него идет к щиту 2.
Можно ли так сделать?
19.06.2015 в 15:39:06
Зачем Вам кабель 3х4 на посудомойку и стиралку? В клеммы механизмов розеток засовывать будет тяжело, и к тому же 2,5мм2 им вполне хватит. На свет кабель вместо 2х1,5 ставьте 3х1,5. Ну и свет для пущей безопасности тоже можно под УЗО.
19.06.2015 в 16:33:11
pic_Nick написал : Зачем Вам кабель 3х4 на посудомойку и стиралку? В клеммы механизмов розеток засовывать будет тяжело, и к тому же 2,5мм2 им вполне хватит.
Да и к тому же не найдете вы ни стиралку ни посудомойку на 3,5 кВт. И то и то около 2-х кВт будет. Исправьте опечатку в щите площадки - 3х6 кв.
evgen132007 написал : Можно ли так сделать?
Можно, только зачем? Если только совсем нет места или есть острое желание сэкономить на кабеле. А так-то щиток у вас небольшой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу