mozart
mozart
Новичок

Регистрация: 13.11.2014

Москва

Сообщений: 22

25.04.2015 в 02:23:45

Есть нагреватель Stiebel Eltron HDB-E 12 Si. Подключается на 3 фазы + земля. Подскажите как его подключить через УЗО? Нулевого проводника ведь нет, используется межфазное напряжение.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.04.2015 в 02:35:08

http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t76653-shity-uzo-avtomaty-schyotchiki-opn-i-pr-ssylki-citaty#post1443457

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

25.04.2015 в 02:49:13

Нагреватель к узо три фазы без нуля, сеть к узо - три фазы и ноль, земля - мимо узо

0
mozart
mozart
Новичок

Регистрация: 13.11.2014

Москва

Сообщений: 22

25.04.2015 в 03:50:00

BV, спасибо!

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

25.04.2015 в 07:11:38

mozart написал : Подскажите как его подключить через УЗО?

А в руководстве про УЗО ни слова. Есть только предупреждения, что должен подключаться с помощью неразъемного соединения и обязательно должен быть подключен защитный провод.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.04.2015 в 08:03:01

mozart написал : Подключается на 3 фазы + земля. Подскажите как его подключить через УЗО? Нулевого проводника ведь нет, используется межфазное напряжение.

что мешает проложить 5-жильный кабель? через несколько лет вы поменяете водогрей - что, и стену будете долбить, чтобы ноль проложить?

0
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

25.04.2015 в 11:04:05

andrewkhv написал : стену будете долбить, чтобы ноль проложить?

Нет, просто новый водогрей будет тоже трехфазным. :)

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.04.2015 в 11:52:41

BigHarry написал : просто новый водогрей будет тоже трехфазным.

И ему тоже ноль не нужен?

0
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

25.04.2015 в 12:04:44

ksiman написал : И ему тоже ноль не нужен?

Stiebel Eltron HDB-E 12 Si ноль не нужен.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

25.04.2015 в 12:13:05

Там еще вопрос - откуда взяли эту землю у автора, и есть-ли развязка корпуса водогрея с металлическим водопроводом..... Иначе провод заземления этого водогрея может превратиться в PEN всего электростояка :), если дом старый и в стояке 4 провода.

0
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

25.04.2015 в 12:39:18

BV написал : если дом старый и в стояке 4 провода.

Вряд-ли, легально получить три фазы в каких-то хрущобах - практически нереально, скорей всего у автора ИЖС.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу