Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

27.04.2015 в 14:48:29

Designman написал : Можете проложить в гофрированной трубе из нержавейки - она как раз используется для прокладки проводов и водопровода.

Зачем стилизовать гофрированную трубу из нержавейки под медь, если можно сразу взять медь? :confused:

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

27.04.2015 в 14:50:20

dokar написал : Хорошо, назовите факторы причисляющие остеклённый и возможно отапливаемый балкон к помещениям с повышенной опасностью

Нет таких. Отапливаемый и застекленный балкон ничем в плане электробезопасности не отличается от жилых помещений квартиры.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.04.2015 в 14:56:12

ВадимС написал : лоджия полностью присоединена, температурный режим там соответствует квартиному.

а над ней может в любой момент оказаться незастекленная неотапливаемая неприсоединенная лоджия, куда нахлещет дождя, который потечет к вам. при этом ваши соседи вправе это делать, не согласовывая и не предупреждая вас.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.04.2015 в 14:57:57

Radio написал : Нет таких. Отапливаемый и застекленный балкон ничем в плане электробезопасности не отличается от жилых помещений квартиры.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006 написал :

  1. Закрытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к помеще- ниям с повышенной опасностью;

Хотите сказать, что ТЦ писали дилетанты глупее вас?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

27.04.2015 в 15:08:10

andrewkhv написал : Хотите сказать, что ТЦ писали дилетанты глупее вас?

ТЦ - это бумажка и не более того. Общие фразы. Её писали без оглядки на конкретные условия конкретной лоджии.

andrewkhv написал : а над ней может в любой момент оказаться незастекленная неотапливаемая неприсоединенная лоджия

Ничего страшного не случится.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

27.04.2015 в 15:26:18

andrewkhv написал : при этом ваши соседи вправе это делать, не согласовывая и не предупреждая вас.

Странный какой - то дождь - управляемый. А если при реконструкции лоджии была сделана гидроизоляция , скажем дополнительная крыша , они имеют право пробить ломом её ? Превращая сухое во влажное и тд. ? Сдается мне что циркуляры пишут люди обжегшиеся на молоке .

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.04.2015 в 16:21:11

Radio написал : ТЦ - это бумажка и не более того.

:D а ваш паспорт или УПК тоже ведь бумажка. кстати бумажка УПК может очень больно ударить, особенно тех кто бравирует незнанием законов и не уважает их.

Radio написал : Её писали без оглядки на конкретные условия конкретной лоджии.

стало быть и на красный можно ездить, на переезд с закрытым шлагбаумом заезжать?

хотите, чтобы на форуме такие советы давали, да?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

27.04.2015 в 16:45:54

andrewkhv, В 18 посте убрали ссылку на циркуляр от кого ? А главное зачем ? http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=113069&from=0&step=20.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.04.2015 в 16:50:34

avmal написал : проводка в металлической оболочке запрещена

megrad написал : Поставьте медные трубы.

Designman написал : Можете проложить в гофрированной трубе из нержавейки

Radio написал : Зачем стилизовать гофрированную трубу из нержавейки под медь, если можно сразу взять медь?

У кого ещё появилась информация, что "нержавейка" и медь перестали быть металлами?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.04.2015 в 16:52:46

dokar написал : В 18 посте убрали ссылку на циркуляр от кого ? А главное зачем ?

Может в восьмом?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

27.04.2015 в 17:39:37

avmal, Объясните каким образом сохраняются условия в полностью отделанной и обогреваемой лоджии указанные в ПУЭ во втором параграфе п1.1.13 и позволяющие причислить сиё к помещениям с повышеной опасностью ? Пол деревянный или линолеум, ограждение обшито пластиком, сырости нет, пыли тоже . Микро климат налажен.

0
Аватар пользователя
ВадимС

Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

27.04.2015 в 17:46:06

andrewkhv написал : куда нахлещет дождя, который потечет к вам

c таким-же успехом может потечь и не с лоджии. для защиты от этого есть УЗО, заземление, итп. лоджии у всех в доме застекленные (по проекту). гидроизоляция, теплоизоляции сделаны. вопрос к тому, что понимается под словом лоджия? какими свойствами оно должно обладать, чтобы быть таковым кроме того, что кто-то решил так назвать конкретное место на плане. вы когда перепланировку делаете - сами размечаете что есть что. есть особые условия и требования для санузла и других типов помещений. но санузел при соблюдении определенных условий можно перенести. предположим, что на (согласованном) плане та часть, которая была "лоджией" стала частью кухни. как правильно применить циркуляр?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.04.2015 в 17:55:29

ВадимС написал : c таким-же успехом может потечь и не с лоджии.

когда протекает крыша или трубу прорвало у соседей - это авария. когда соседям дождик заливается на лоджию или сугроб наметает и он там тает - это совсем другой случай.

0
Аватар пользователя
ВадимС

Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

27.04.2015 в 18:03:29

andrewkhv написал : когда соседям дождик заливается на лоджию или сугроб наметает и он там тает - это совсем другой случай.

согласен. и для этого есть гидроизоляция швов на стенах и потолке. предположим, что 100% что затекать не будет так как 1) все лоджии по проекту застеклены - сугробиков и дождя у соседей нет 2) правильно сделана гидроизоляция, швы все загерметизированы. 3) есть полноценная теплоизоляция.
Вот определения из СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 1). Балкон - выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая для отдыха в летнее время. 2). Лоджия - перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты.

СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ Приложение Б
3.1 Балкон - Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Может быть остекленным 3.3 Лоджия - Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной.

Пространство не открытое, и огражденное только с 2-х сторон (нет оконного блока) получается просто по определению не лоджия?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

28.04.2015 в 09:58:04

andrewkhv написал : стало быть и на красный можно ездить, на переезд с закрытым шлагбаумом заезжать?

Многие электрики так и делают, кстати. И подавляющее большинство значительно превышает скорость. ПДД - это ведь не ПУЭ, чего там соблюдать... :D

avmal написал : У кого ещё появилась информация, что "нержавейка" и медь перестали быть металлами?

Ни у кого. Всё писалось с учетом того, что медь металл. Что не так?