Slavster
Slavster
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Москва

Сообщений: 17

27.04.2015 в 17:20:10

В квартире идет ремонт. Сделана новая электрика, но еще не подключена. Щит сделан в квартире. Раньше все находилось в общеэтожном щитке. В общем щитке стоят вводные двуполюсные автоматы на каждую квартиру - 40А, за ними счетчики и за счетчиками узо и автоматы. Это хозяйство не так давно всем меняли. У меня после ремонта получается, что в общем щитке остается вводной автомат и счетчик. Остальное перенесено в квартиру. Счетчик опломбирован, от него остаются провода идущие к старым автоматам.

Вопрос в том, как мне лучше поключить кабель удущий в квартиру!?

Возможные варианты:

  1. Подключиться к счетчику (Для этого нужно написать завявление на распломбировку в Мосэнергосбыте, затем после подключения вызвать сотрудника Мосэнерго для опломбирования счетчика - узнавал сам в Мосэнерго, в общем-то это не сложно)
  2. Между счетчиком и квартирным кабелем поставить такой-же автомат на 40А или же дифференциальный автомат на 40А. В этом случае счетчик и пломбу вообще трогать не нужно. И имеет ли смысл поставить Диф. автомат в этом случае и вообще его ставить на входе в квартиру!? В квартире есть УЗО.
0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.04.2015 в 17:31:20

Slavster написал : Счетчик опломбирован, от него остаются провода идущие к старым автоматам.

озвучьте сечения и материал проводов, идущих от счетчика и к счетчику. фото щита также приветствуется

Slavster написал : Возможные варианты:

  1. соединить провода пайкой, опрессовкой, "орешками" и не ставить дополнительный аппарат.

Slavster написал : И имеет ли смысл поставить Диф. автомат в этом случае и вообще его ставить на входе в квартиру!?

если и ставить что-то еще в этажный щит, то селективное УЗО. а на входе в квартиру лучше ставить рубильник.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.04.2015 в 18:26:08

Можно после счётчика поставить рубильник и все.

0
Slavster
Slavster
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Москва

Сообщений: 17

27.04.2015 в 20:00:58

Что Вы подразумеваете под рубильником?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.04.2015 в 20:03:20

Выключатель нагрузки. А можно просто клеммы на динрейку поставить. Автомат перед счётчиком есть и хватит, не надо усложнять.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.04.2015 в 20:13:24

Лучше всего поставить УЗО на 100мА (300мА), желательно селективное и не шибко дорогое, например типа ВД1-63S :)

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.04.2015 в 20:18:31

Вообще то Вы должны согласовать перенос автоматов в квартиру.

ksiman написал : Лучше всего поставить УЗО на 100мА (300мА), желательно селективное и не шибко дорогое типа ВД1-63S

ksiman прав. Это самое эффективное.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Slavster
Slavster
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Москва

Сообщений: 17

27.04.2015 в 20:18:45

То, что это выключатель я понял. Как он выглядит? И чем автоматический выключатель хуже, это же тоже выключатель? Усложнять не надо, согласен, тогда может лучше к счетчику подключиться - не нужно вообще ничего устанавливать.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

27.04.2015 в 20:18:55

Slavster написал : остаются провода идущие к старым автоматам.

А провода старые? И это

andrewkhv написал : озвучьте сечения и материал проводов, идущих от счетчика и к счетчику. фото щита также приветствуется

Slavster написал : имеет ли смысл поставить Диф. автомат

нет,селективное

ksiman написал : УЗО на 100мА (300мА)

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

27.04.2015 в 20:21:13

Slavster написал : Как он выглядит?

Так же как и автомат,только буковки нет перед циферками (это модульный).

Slavster написал : И чем автоматический выключатель хуже, это же тоже выключатель?

Функции у них разные.

0

И это пройдёт ...

Slavster
Slavster
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Москва

Сообщений: 17

27.04.2015 в 20:35:02

Спасибо, понял. ВД1-63S - производства ИЭК на 63А!? Что значит селективное? Или они все селективные?

ksiman написал : Лучше всего поставить УЗО на 100мА (300мА), желательно селективное и не шибко дорогое, например типа ВД1-63S :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.