27.04.2015 в 17:20:10
В квартире идет ремонт. Сделана новая электрика, но еще не подключена. Щит сделан в квартире. Раньше все находилось в общеэтожном щитке. В общем щитке стоят вводные двуполюсные автоматы на каждую квартиру - 40А, за ними счетчики и за счетчиками узо и автоматы. Это хозяйство не так давно всем меняли. У меня после ремонта получается, что в общем щитке остается вводной автомат и счетчик. Остальное перенесено в квартиру. Счетчик опломбирован, от него остаются провода идущие к старым автоматам.
Вопрос в том, как мне лучше поключить кабель удущий в квартиру!?
Возможные варианты:
27.04.2015 в 17:31:20
Slavster написал : Счетчик опломбирован, от него остаются провода идущие к старым автоматам.
озвучьте сечения и материал проводов, идущих от счетчика и к счетчику. фото щита также приветствуется
Slavster написал : Возможные варианты:
Slavster написал : И имеет ли смысл поставить Диф. автомат в этом случае и вообще его ставить на входе в квартиру!?
если и ставить что-то еще в этажный щит, то селективное УЗО. а на входе в квартиру лучше ставить рубильник.
27.04.2015 в 18:26:08
Можно после счётчика поставить рубильник и все.
27.04.2015 в 20:00:58
Что Вы подразумеваете под рубильником?
27.04.2015 в 20:03:20
Выключатель нагрузки. А можно просто клеммы на динрейку поставить. Автомат перед счётчиком есть и хватит, не надо усложнять.
27.04.2015 в 20:13:24
Лучше всего поставить УЗО на 100мА (300мА), желательно селективное и не шибко дорогое, например типа ВД1-63S :)
27.04.2015 в 20:18:31
Вообще то Вы должны согласовать перенос автоматов в квартиру.
ksiman написал : Лучше всего поставить УЗО на 100мА (300мА), желательно селективное и не шибко дорогое типа ВД1-63S
ksiman прав. Это самое эффективное.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.04.2015 в 20:18:45
То, что это выключатель я понял. Как он выглядит? И чем автоматический выключатель хуже, это же тоже выключатель? Усложнять не надо, согласен, тогда может лучше к счетчику подключиться - не нужно вообще ничего устанавливать.
27.04.2015 в 20:18:55
Slavster написал : остаются провода идущие к старым автоматам.
А провода старые? И это
andrewkhv написал : озвучьте сечения и материал проводов, идущих от счетчика и к счетчику. фото щита также приветствуется
Slavster написал : имеет ли смысл поставить Диф. автомат
нет,селективное
ksiman написал : УЗО на 100мА (300мА)
И это пройдёт ...
27.04.2015 в 20:35:02
Спасибо, понял. ВД1-63S - производства ИЭК на 63А!? Что значит селективное? Или они все селективные?
ksiman написал : Лучше всего поставить УЗО на 100мА (300мА), желательно селективное и не шибко дорогое, например типа ВД1-63S :)