Italex написал : Здравствуете.... Буду благодарен любым советам.
И вам того же. Автомат на аквосторож можно взять номиналом по-меньше, но можно и оставить так. УЗО на 300мА это противопожарное УЗО, которое лучше ставить в этажном щитке на всю квартиру. На ванную 30 достаточно. Если есть желание сэкономить, то ставьте УЗО на 25А/30ма, например, за ним без всяких дифов ставьте автоматы. Если будет утечка, хватит одного УЗО чтобы среагировать. Да, в ванной погаснет свет. Индикация, как никак. Вылезете из ванны в светлый коридор и потопаете в щитке ковыряться.
И зря вы рассматриваете ванную отдельно. Надо в совокупности все смотреть. В ванной стиральной машинки не будет? Аквасторож вообще стоит неотключаемой линией сделать. (Не отключаемой автоматически, без УЗО). А проточный (водный) полотенцесушитель установить не получится?
И да, у вас щиток всего лишь на 24 модуля. Если туда кучу дифов пихать, вам его не хватит. 24 модуля это норм для однушки, но стоит знать меру.