04.05.2015 в 18:45:57

BV, Вот вам конкретный реальный пример,у меня 3 кондёра по 2,5квт ,каждый под 16А и под УЗО 40А,Вопрос это что не правильно,как УЗО может сгореть?А в сумме как вы считаете это 48А,а фактически 34А

BV написал : В современной квартире - наиболее энергоемка кухня.

  • вентиляция и кондиционирование..

Моя кухня вроде тоже не маленькая.Духовка это 16А согласен,шлейфуются не стационарные линии,а мобильные.Поясню стиралка это раз,сушка это два:встраиваемая техника это отдельные линии,а вот фартук это шлейф(мои пояснения для понимания стационарности) У меня на вводе тоже 2*12

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114062

04.05.2015 в 18:52:49

ebf написал : ,у меня 3 кондёра по 2,5квт ,каждый под 16А

Кондер 2,5 квт холода потребляет от сети примерно 1/2 или менее.

ebf написал : а фактически 34А

даже многовато для них...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.05.2015 в 18:53:29

ebf написал : у меня 3 кондёра по 2,5квт ,каждый под 16А

Это будет не квартира, а реальная морозилка

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114062

04.05.2015 в 18:54:36

ebf написал : У меня на вводе тоже 2*12

Два ввода? Объединенная квартира?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2015 в 18:56:04

В Сибири холодно,обычно работают на тепло в межсезонье.Надеюсь,что мой пример вас убедил ,что номинал автоматов,может быть выше УЗО.И поверьте таких примеров масса

BV написал : Два ввода? Объединенная квартира?

Да

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.05.2015 в 18:58:10

ebf написал : В Сибири холодно,обычно работают на тепло в межсезонье.

Не потребляют бытовые кондиционеры по 2,5кВт ;)

0
Аватар пользователя
gurukamu

Местный

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 19

04.05.2015 в 18:58:58

masana, не думаю, что удастся присоединить более длинный провод, т.к. он "замурован" в плиту, вроде как (как буду на квартире - проверю).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114062

04.05.2015 в 19:00:45

ebf написал : Надеюсь,что мой пример вас убедил ,что номинал автоматов,может быть выше УЗО.И поверьте таких примеров масса

Может. Не сгорит. Но формально производитель может отказать в гарантии. Даже более скажу, подозреваю, что УЗО 25 и 16 могут быть одинаковы и отличаться только маркировкой.... И где-то на эту тему что-то проскакивало.... Маркетинг :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2015 в 19:01:23

ksiman написал : Не потребляют бытовые кондиционеры по 2,5кВт

Да это не важно сколько он реально потребляет,написано что 2500 и бог с ним,важно что они находятся каждый под своим автоматом 16А ,а те под УЗО 40А и с узо ничего не может случиться(в плане нашего обсуждения)

BV написал : что УЗО 25 и 16 могут быть одинаковы и отличаться только маркировкой.

Да нет,тогда следуя вашей логики 63А тоже самое что и 40А. Какой производитель мне откажет,если тот же производитель в своём каталоге рассказал и показал ,сколько автоматов я могу поставить под УЗО,дал расчёт и показал даже какие автоматы с какими УЗО использовать.Тут вы не правы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114062

04.05.2015 в 19:17:23

ebf написал : тогда следуя вашей логики 63А тоже самое что и 40А.

не исключено и такое. Не разбирая на запчасти не узнаешь :)

ebf написал : Какой производитель мне откажет,если тот же производитель в своём каталоге рассказал и показал ,сколько автоматов я могу поставить под УЗО,дал расчёт и показал даже какие автоматы с какими УЗО использовать.

тогда надо смотреть доки производителей....

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2015 в 19:23:23

BV написал : тогда надо смотреть доки производителей....

Так и я о том же,что прежде чем что то ставить,надо смотреть производителя,то что я тут написал касается Хагера,Шнайдера и АВВ ,Легран меня не интересовал поэтому про него не скажу

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1855

04.05.2015 в 19:55:36

gurukamu, пригласи простого механика по эл. плитам! он подключит и ничего не придётся менять и дополнять!...... чтобы убедиться, при нём дашь всю нагрузку!

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

04.05.2015 в 20:00:05

ebf написал : BV, Вот вам конкретный реальный пример,у меня 3 кондёра по 2,5квт ,каждый под 16А и под УЗО 40А,Вопрос это что не правильно,как УЗО может сгореть?А в сумме как вы считаете это 48А,а фактически 34А

Нормальный пример. В старых ПУЭ вроде было что-то на тему освещения, линии которого можно не защищать от перегрузки, если нагрузка фиксированная и кто попало не может вкручивать какие попало лампы. И у Вас стационарная фиксированная нагрузка.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.05.2015 в 20:09:22

Abrikos написал : В старых ПУЭ вроде было что-то на тему освещения, линии которого можно не защищать от перегрузки, если нагрузка фиксированная

И в новых МЭК не требуется обязательная защита от перегрузки, если линия выделенная под фиксированную стационарную нагрузку. Требуется только защита от ТКЗ

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2015 в 20:10:56

Abrikos написал : И у Вас стационарная фиксированная нагрузка.

Я всю крупную бытовую технику,завёл под стационарную нагрузку и считаю это самым правильным и первоочередным делом,сначала определяешься с техникой,потом с её местом установки и только потом начинаешь тянуть линии,тогда всё ясно и понятно

ksiman написал : И в новых МЭК не требуется обязательная защита от перегрузки, если линия выделенная под фиксированную стационарную нагрузку. Требуется только защита от ТКЗ

Тогда почему все советы на форуме касаемо УЗО и автоматов под ними ,игнорируют это правило? И все упорно занимаются сложением,а не реальными расчётами,при этом все требуют чтобы ТС указывали,что и на каких линиях будет подключено

0