04.05.2015 в 18:45:57
BV, Вот вам конкретный реальный пример,у меня 3 кондёра по 2,5квт ,каждый под 16А и под УЗО 40А,Вопрос это что не правильно,как УЗО может сгореть?А в сумме как вы считаете это 48А,а фактически 34А
BV написал : В современной квартире - наиболее энергоемка кухня.
- вентиляция и кондиционирование..
Моя кухня вроде тоже не маленькая.Духовка это 16А согласен,шлейфуются не стационарные линии,а мобильные.Поясню стиралка это раз,сушка это два:встраиваемая техника это отдельные линии,а вот фартук это шлейф(мои пояснения для понимания стационарности) У меня на вводе тоже 2*12
04.05.2015 в 18:53:29
ebf написал : у меня 3 кондёра по 2,5квт ,каждый под 16А
Это будет не квартира, а реальная морозилка
04.05.2015 в 18:54:36
ebf написал : У меня на вводе тоже 2*12
Два ввода? Объединенная квартира?
04.05.2015 в 18:56:04
В Сибири холодно,обычно работают на тепло в межсезонье.Надеюсь,что мой пример вас убедил ,что номинал автоматов,может быть выше УЗО.И поверьте таких примеров масса
BV написал : Два ввода? Объединенная квартира?
Да
04.05.2015 в 18:58:10
ebf написал : В Сибири холодно,обычно работают на тепло в межсезонье.
Не потребляют бытовые кондиционеры по 2,5кВт ;)
04.05.2015 в 18:58:58
masana, не думаю, что удастся присоединить более длинный провод, т.к. он "замурован" в плиту, вроде как (как буду на квартире - проверю).
04.05.2015 в 19:00:45
ebf написал : Надеюсь,что мой пример вас убедил ,что номинал автоматов,может быть выше УЗО.И поверьте таких примеров масса
Может. Не сгорит. Но формально производитель может отказать в гарантии. Даже более скажу, подозреваю, что УЗО 25 и 16 могут быть одинаковы и отличаться только маркировкой.... И где-то на эту тему что-то проскакивало.... Маркетинг :)
04.05.2015 в 19:01:23
ksiman написал : Не потребляют бытовые кондиционеры по 2,5кВт
Да это не важно сколько он реально потребляет,написано что 2500 и бог с ним,важно что они находятся каждый под своим автоматом 16А ,а те под УЗО 40А и с узо ничего не может случиться(в плане нашего обсуждения)
BV написал : что УЗО 25 и 16 могут быть одинаковы и отличаться только маркировкой.
Да нет,тогда следуя вашей логики 63А тоже самое что и 40А. Какой производитель мне откажет,если тот же производитель в своём каталоге рассказал и показал ,сколько автоматов я могу поставить под УЗО,дал расчёт и показал даже какие автоматы с какими УЗО использовать.Тут вы не правы.
04.05.2015 в 19:17:23
ebf написал : тогда следуя вашей логики 63А тоже самое что и 40А.
не исключено и такое. Не разбирая на запчасти не узнаешь :)
ebf написал : Какой производитель мне откажет,если тот же производитель в своём каталоге рассказал и показал ,сколько автоматов я могу поставить под УЗО,дал расчёт и показал даже какие автоматы с какими УЗО использовать.
тогда надо смотреть доки производителей....
04.05.2015 в 19:23:23
BV написал : тогда надо смотреть доки производителей....
Так и я о том же,что прежде чем что то ставить,надо смотреть производителя,то что я тут написал касается Хагера,Шнайдера и АВВ ,Легран меня не интересовал поэтому про него не скажу
04.05.2015 в 19:55:36
gurukamu, пригласи простого механика по эл. плитам! он подключит и ничего не придётся менять и дополнять!...... чтобы убедиться, при нём дашь всю нагрузку!
04.05.2015 в 20:00:05
ebf написал : BV, Вот вам конкретный реальный пример,у меня 3 кондёра по 2,5квт ,каждый под 16А и под УЗО 40А,Вопрос это что не правильно,как УЗО может сгореть?А в сумме как вы считаете это 48А,а фактически 34А
Нормальный пример. В старых ПУЭ вроде было что-то на тему освещения, линии которого можно не защищать от перегрузки, если нагрузка фиксированная и кто попало не может вкручивать какие попало лампы. И у Вас стационарная фиксированная нагрузка.
04.05.2015 в 20:09:22
Abrikos написал : В старых ПУЭ вроде было что-то на тему освещения, линии которого можно не защищать от перегрузки, если нагрузка фиксированная
И в новых МЭК не требуется обязательная защита от перегрузки, если линия выделенная под фиксированную стационарную нагрузку. Требуется только защита от ТКЗ
04.05.2015 в 20:10:56
Abrikos написал : И у Вас стационарная фиксированная нагрузка.
Я всю крупную бытовую технику,завёл под стационарную нагрузку и считаю это самым правильным и первоочередным делом,сначала определяешься с техникой,потом с её местом установки и только потом начинаешь тянуть линии,тогда всё ясно и понятно
ksiman написал : И в новых МЭК не требуется обязательная защита от перегрузки, если линия выделенная под фиксированную стационарную нагрузку. Требуется только защита от ТКЗ
Тогда почему все советы на форуме касаемо УЗО и автоматов под ними ,игнорируют это правило? И все упорно занимаются сложением,а не реальными расчётами,при этом все требуют чтобы ТС указывали,что и на каких линиях будет подключено