ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2015 в 18:12:12

rip87 написал : Да, было бы глупо считать для отдельно взятой квартиры коэффициент одновременности меньше 1.

Может и так,только нагрузить в хате все розетки по максимуму и автоматы освещения,у вас никогда не получиться,поэтому складывать номиналы автоматов,чтобы их поставить под УЗО выглядит весьма странным,даже сверх странным

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

04.05.2015 в 18:13:48

ebf написал : номиналы автоматов,чтобы их поставить под УЗО выглядит весьма странным,даже сверх странным

Правильно, в таком случае УЗО можно выбрать по номиналу вводного автомата.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

04.05.2015 в 18:14:36

ebf написал : Может и так,только нагрузить в хате все розетки по максимуму и автоматы освещения,у вас никогда не получиться,

Да ну?
Выше примеры про старый фонд....
Еще могу пример привести садовых домиков, по проекту 5А, по факту 16А, а по реальной нагрузке .... :)

Еще пример - трехфазный ввод в квартиру, с Pуст = 10...11квт попробуй там разгуляйся....

rip87 написал : Правильно, в таком случае УЗО можно выбрать по номиналу вводного автомата.

+1. Ради чего весь этот спич - ради экономии 1000р на разнице номинала УЗО?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2015 в 18:18:36

BV написал : ebf, итого - переписываем рекомендации по применению УЗО?

Да вы знаете,я вот ещё не от кого не услышал и тем более не увидел,те рекомендации которые бытуют на форуме,поэтому переписывать вроде как и нечего.Я хоть рассказываю,то что прочитал у производителей ,думаю они то знают о чём говорят и пишут относительно своей продукции и соответствия международным нормам.Судя по форуму они должны производить только УЗО 63А ,абсолютно универсально для применения в быту для всех автоматов,но они настолько глупы,что выпускают их и другого номинала.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

04.05.2015 в 18:22:23

ebf, есть еще подход - не пихать под одно УЗО целую охапку групповых линий.... в т.ч. и по току утечки. (много выпускают 63А, 10ма?)

ebf написал : Я хоть рассказываю,то что прочитал у производителей ,думаю они то знают о чём говорят и пишут относительно своей продукции и соответствия международным нормам.

За это респект и уважуха :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2015 в 18:23:58

BV написал : Выше примеры про старый фонд..

Это мой пример,когда все включили всё и вместе.А теперь давайте так есть УЗО 40А под ним 16+16+10 = 42А просто назовите каким бытовым оборудованием,в квартире, вы сумеете получить 42А .Надеюсь пример корректен

BV написал : много выпускают 63А, 10ма?

Вообще не выпускают и слава богу,а то бы и их всем советовали.Мокрые места,это вообще отдельная песня на форуме

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

04.05.2015 в 18:28:49

ebf написал : просто назовите каким бытовым оборудованием,в квартире, вы сумеете получить 42А

http://mircli.ru/AEG-MP8/ http://mircli.ru/Stiebel-Eltron-DHC-8/

по мелочи, ну там стиралку, утюг - сами наберете :)

Лень было перечислять:

  • стиралка
  • утюг
  • обогреватель 3квт
  • фен
  • водонагреватель накопительный
  • кондицонеров пару
  • приточная установка с подогревом
  • духовка .... Уж скзали-бы 63 - тогда бы пришлось понапрягаться :)
0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2015 в 18:31:20

BV написал : Ради чего весь этот спич - ради экономии 1000р на разнице номинала УЗО?

На хорошем УЗО это другие деньги 2P 40A 30mA A-тип 3845 2P 63A 30mA A-тип 5225 Hager

BV написал : по мелочи, ну там стиралку, утюг - сами наберете

Вы же серьёзный человек,просто скажите у кого мощность 3500 вт и чтобы это вместе дома заработало. Всё что вы перечислили выше меньше 3500вт :а надо на розетке 3500 и на свет 2200,этоже эксперимент ,Одна розетка одна линия (стационар)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

04.05.2015 в 18:44:00

ebf написал : просто скажите у кого мощность 3500 вт

У большинства духовок....

ebf написал : Всё что вы перечислили выше меньше 3500вт :а надо на розетке 3500 и на свет 2200,этоже эксперимент ,Одна розетка одна линия (стационар)

розетки шлейфуются как правило, разве нет? Как правило в квартире не одна линия на группу розеток и соответственно не один АВ 16. В современной квартире - наиболее энергоемка кухня.

  • вентиляция и кондиционирование.... Сейчас в работе квартира с номиналом на вводе 24квт - 4 комнаты.
0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2015 в 18:45:57

BV, Вот вам конкретный реальный пример,у меня 3 кондёра по 2,5квт ,каждый под 16А и под УЗО 40А,Вопрос это что не правильно,как УЗО может сгореть?А в сумме как вы считаете это 48А,а фактически 34А

BV написал : В современной квартире - наиболее энергоемка кухня.

  • вентиляция и кондиционирование..

Моя кухня вроде тоже не маленькая.Духовка это 16А согласен,шлейфуются не стационарные линии,а мобильные.Поясню стиралка это раз,сушка это два:встраиваемая техника это отдельные линии,а вот фартук это шлейф(мои пояснения для понимания стационарности) У меня на вводе тоже 2*12

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

04.05.2015 в 18:52:49

ebf написал : ,у меня 3 кондёра по 2,5квт ,каждый под 16А

Кондер 2,5 квт холода потребляет от сети примерно 1/2 или менее.

ebf написал : а фактически 34А

даже многовато для них...

0