BV, Вот цитата по вашей ссылке
Если УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи, то при протекании рабочего тока, превышающего номинальный, например, на 45%, т.е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за период времени длительностью до одного часа. Это означает, что в течение этого времени УЗО будет перегружено. Очевидно, что этот недостаток органически присущ УЗО со встроенной защитой от сверхтоков, имеющих один общий (и для УЗО и для встроенного автоматического выключателя) параметр — номинальный ток нагрузки.
Вот читаю и поражаюсь написанному,они же ещё и табличку приложили ,а что делать если АВ 50А,брать УЗО 80А? Между прочим у одного известного производителя АВ 63А не защищает УЗО 80А,а по таблице вроде как должен
BV написал :
Ну а если готовый щиток от застройщика? Сколько брать ....0,8 или 0,6?
Хороший вопрос,надо смотреть расчёты по проекту.С учётом того,что от застройщика остается только ввод,то это не актуально,а тот кто ничего не переделывает ,тому уж точно пофиг куда и что подключать.Данный коэффициент применим при первичном проекте,как у ТС,который всё делает под себя