Группа допуска частному электрику вообще не требуется.
04.05.2015 в 16:52:03
Группа допуска частному электрику вообще не требуется.
04.05.2015 в 16:52:53
ebf написал : Ну тем не менее рекомендуете и вы в том числе(хотелось бы мне ошибиться) ,трёхфазка это выход,сам сейчас переключаюсь.А вот если смотреть не убитое ПУЭ7 где всё по среднему а нормальный гост,то на 2,5 мм 31А,а на 6мм 54А таб.52.
ну а что делать, есть СП.
ebf написал : И коэффициент 1,45 никогда не может работать в щитке,он был получен соовсем в других условиях(если не ошибаюсь испытывают на воздухе при 20 Цельсия)
не соглашусь.... в домах щиты стоят на лестницах, а там иногда зимой в мороз бывает совсем не жарко.
ebf написал : А что будет если все в подъезде используют по максимуму свою мощность выделенную на квартиру?
Такое вполне бывает в старых домах весной и осенью, когда отопление уже выключили (еще не включили) и народ массово включает свои обогреватели...
Вариант 2 - выключили горячую воду, все греют, приходя с работы, на подъезд пятиэтажки вводной 60А - у электриков ДЭЗа горячая пора :)
04.05.2015 в 16:58:18
BV написал : не соглашусь.... в домах щиты стоят на лестницах, а там иногда зимой в мороз бывает совсем не жарко.
На лестницах соглашусь там номинал даже растёт,но в щитках квартирных номинал то от взаимного нагрева падает,каждый производитель даёт коэффициент понижения в зависимости от кол-ва.Хотел бы ваше мнение по поводу 10А на освещения и вышестоящего УЗО,если не трудно
04.05.2015 в 16:58:48
gurukamu написал : masana, надеюсь, вы шутите...
я серьезен. вам уже насоветовали местные электрики автомат 20А на 2,5 квадрата неизвестного производителя и пр.
Abrikos написал : Видимо Вы спутали защиту от перегрузки и допустимый номинал вышестоящего предохранителя защищающего УЗО от сквозного тока КЗ.
имел в виду это, выразился не так. говорит ли это о том, что 40А узо не сгорит при 100 А? а, илектрики?
Номинальная отключающая способность, Im, А1000 Номинальная отключающая способность по дифф.току, Idm , A1000 Ток коммутации при коротком замыкании, Icn, A6000
04.05.2015 в 17:01:56
Вопрос: корректно ли наращивать длину кабеля на электроплите??
04.05.2015 в 17:03:06
BV написал : Вариант 2 - выключили горячую воду, все греют, приходя с работы, на подъезд пятиэтажки вводной 60А - у электриков ДЭЗа горячая пора
Правильно так и бывает,но согласитесь это происходит потому что сумма всех номиналов квартир больше номинала ввода в подъезд,но ведь выделяют её не суммируя,а учитывая коэффициент одновременности и пользования,так почему когда в квартире,своей,где я точно всё понятно и известно,мы просто должны складывать номиналы автоматов под УЗО
04.05.2015 в 17:09:01
ebf написал : Хотел бы ваше мнение по поводу 10А на освещения и вышестоящего УЗО,если не трудно
Мнение простое - работать будет, но не положено... Что мешает поставить АВ на 6А и формально быть в нормативах?
04.05.2015 в 17:10:03
ebf написал : ,так почему когда в квартире,своей,где я точно всё понятно и известно,мы просто должны складывать номиналы автоматов под УЗО
Потому что коэффициент этот для одной квартиры чему равен?
04.05.2015 в 17:15:14
ebf написал : Правильно так и бывает,но согласитесь это происходит потому что сумма всех номиналов квартир больше номинала ввода в подъезд,но ведь выделяют её не суммируя,а учитывая коэффициент одновременности и пользования,так почему когда в квартире,своей,где я точно всё понятно и известно,мы просто должны складывать номиналы автоматов под УЗО
Все верно, но следуя этой логике возьмем УЗО на 20А, при вводе 63, и напихаем под него немеряно групп розеток по 16А. И где та граница, сколько групп можно, а сколько нельзя? Не ну понятно, был расчет .. что Вы не будете превышать.... продали квартиру, другой хозяин ваших расчетов не знает....
04.05.2015 в 17:19:20
masana написал : ... говорит ли это о том, что 40А узо не сгорит при 100 А?
1000А отключит само, без вышестоящей защиты, например, при металлическом КЗ на защитный провод. 6000А допустимый сквозной ток КЗ при подстраховке вышестоящим автоматом или предохранителем. Вот так вроде.
04.05.2015 в 17:28:36
BV написал : УЗО на 20А, при вводе 63, и напихаем под него немеряно групп розеток по 16А.
Я вам так скажу,я не поленился и посмотрел нормы NFC и DVE ,а также рекомендации производителей ,обычно в среднем это коэффициент 0.8, УЗО 25А это 2*16А (посудомойка и встроенная микроволновка) иногда коэффициент доходит до 0,6 (всё зависит от потребителя)
Когда заедет другой хозяин,он будет делать всё под себя,зачем мне думать ,что он будет делать
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу