В общем, вывод такой: пересобрать заново щит. Что нужно от меня, как от заказчика? План квартиры и деньги? :)
04.05.2015 в 16:29:52
В общем, вывод такой: пересобрать заново щит. Что нужно от меня, как от заказчика? План квартиры и деньги? :)
04.05.2015 в 16:30:55
BV написал : 2,5мм2 - 25А макс, АВ20А *1,45=29А
Ничего не смущает?
6мм - 42А макс, АВ 32 *1,45 =46,4 А вас не смущает? На печку всем кабель рекомендуют 6мм и 32А, Всё по ПУЭ7
04.05.2015 в 16:32:13
ebf, если через все линии этих 6-ти АВ течет ток, близкий к номинальному, какой суммарный ток будет протекать через УЗО? Калькулятор есть, или в уме посчитаете? Если через все АВ течет номинальный ток, и у одной из линий случилось КЗ на землю, какой ток будут разрывать контакты УЗО?
04.05.2015 в 16:34:23
BV написал : Вместо флуда - пишите по теме, или не пишите вовсе...
узо сохраняет работоспособность при достаточно большом токе. я быстро не смог найти подробные технические характеристики. поищите - посмотрите значение Imax.
04.05.2015 в 16:36:01
04.05.2015 в 16:37:55
masana написал : в узо есть защита от сверхтока. 100 А
И как эта сомнительная защита поможет УЗО 40А на токе 60А?
04.05.2015 в 16:40:10
BV написал : bf, если через все линии этих 6-ти АВ течет ток, близкий к номинальному, какой суммарный ток будет протекать через УЗО? Калькулятор есть, или в уме посчитаете?
А что будет если все в подъезде используют по максимуму свою мощность выделенную на квартиру? И простой вопрос каким образом вы на линиях освещения хотите получить на каждой по 10А,может не надо придумывать ,а проще считать токовую нагрузку и ставить после этого УЗО какое положено .
04.05.2015 в 16:41:39
masana написал : в узо есть защита от сверхтока
Сам не понимаю, почему ведусь на Ваш троллинг:
04.05.2015 в 16:43:14
masana, надеюсь, вы шутите... В общем, пойду думать и остатки бухт с проводами искать.
04.05.2015 в 16:45:03
masana написал : в узо есть защита от сверхтока. 100 А. я быстро не смог найти подробные технические характеристики. поищите - посмотрите значение Imax.
Видимо Вы спутали защиту от перегрузки и допустимый номинал вышестоящего предохранителя защищающего УЗО от сквозного тока КЗ.
04.05.2015 в 16:48:50
BV написал : 40 макс. Смущает...
В новых домах на трехфазке на печку стоит 4-ка и АВ 16А
Ну тем не менее рекомендуете и вы в том числе(хотелось бы мне ошибиться) ,трёхфазка это выход,сам сейчас переключаюсь.А вот если смотреть не убитое ПУЭ7 где всё по среднему а нормальный гост,то на 2,5 мм 31А,а на 6мм 54А таб.52.3 И коэффициент 1,45 никогда не может работать в щитке,он был получен соовсем в других условиях(если не ошибаюсь испытывают на воздухе при 20 Цельсия)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу