DrPashtet написал : А если как-нибудь вечером из-за стиральной машины выбьет УЗО,то есть возможность сидеть в темноте,или исправтье меня,если я неверно мыслю

  1. Я предлагал в посте выше для стиралки отдельное УЗО на 10мА, чтобы не было таких ситуаций.
  2. Если сработает УЗО значит были на то причины, и лучше пусть оно сработает и вырубит даже всю квартиру, но оно отключится, а значит кого-то спасет от удара тока или от пожара.
  3. При грамотно сделанной электрике и исправной бытовой технике, УЗО не отключаются годами.
0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

07.05.2015 в 15:34:37

D_A_N написал : что УЗО на 25А дешевле, чем УЗО на 40А

тут, как бы, бабушка сильно надвое сказала ) все зависит от выбора оборудования иэк будет дороже на четверть 821 руб - ВД1-63 2Р 16А 30мА тип А http://www.etm.ru/cat/nn/9320636/ 1035 руб - ВД1-63 2Р 40А 30мА тип А http://www.etm.ru/cat/nn/9532860/

0

человек-электрик

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.05.2015 в 15:42:57

D_A_N написал :

  1. Я предлагал в посте выше для стиралки отдельное УЗО на 10мА, чтобы не было таких ситуаций.

Пустая трата денег,30мА хватит,ТС не надо тратить на то на что не нужно: 30мА это норма

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

07.05.2015 в 15:56:22

jaja написал : все зависит от выбора оборудования иэк будет дороже на четверть

Фактор ИЕКа я не учел))

0
Аватар пользователя
Olezhik.z

Местный

Регистрация: 03.06.2015

Красноярск

Сообщений: 12

03.06.2015 в 20:56:36

Доброго времени суток! Что бы не плодить новые темы, напишу сюда. Помогите пжл с наполнением щитка! Голова кругом, в нашем районе толкового специалиста не найти! Итак суть проблемы: эл щит в частный дом. Ввод трех фазный. Разделение на группы планирую такое- 1. свет коридор и ванна 2. свет в зал и кухню 3. Розетка но бойлер (2кв.) 4. Розетка на ст.машинку и розетка возле умывальника (фен, эл бритва) 5. Розетки в зал 6. Розетки на кухню 7. Розетка на эл.печку 8. Надворные постройки 9. Второй этаж (на втором этаже отдельный щиток там разделение на 1. Освещение на две детские 2. Розетки на две детские 3. Освещение на кабинет и спальню 4. Розетки на кабинет и спальню.
И чуть не забыл про розетку на 380. Вдруг пригодиться)
Как то так ). И в связи с этим куча вопросов! Какие автоматы ставить? Куда и какие ставить узо? Может вообще неправильно разделил? Может в ванной объединить розетки? Заранее благодарю за ваши советы!

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.06.2015 в 21:02:10

Olezhik.z написал : Что бы не плодить новые темы,

создайте свою тему и сразу дополните ее схемой

0
Аватар пользователя
Olezhik.z

Местный

Регистрация: 03.06.2015

Красноярск

Сообщений: 12

03.06.2015 в 21:08:27

Solovey написал : создайте свою тему и сразу дополните ее схемой

Спасибо! Тему создал. Попробую нарисовать схему..