07.05.2015 в 14:25:25
rip87 написал : Дальновиднее будет установить УЗО с номиналом, большим номинала вводного автомата, для дальнейших вариаций...
От оно как. А чего ж тогда не на 63А? Предвижу ответ про вводной на 32А, но мы же рассматриваем только дальновидные варианты, поэтому возможен ввод на 50А. И какие могут быть вариации, если схема (электропроводка) в квартире меняться не будет ближайшие лет 10-20, а может и вообще никогда?
07.05.2015 в 14:34:29
jaja написал : тс может подумать-подумать да и добавить еще пару-тройку линий.
Разве вы данное УЗО не специально вынесли отдельно для автомата для санузла?
jaja написал : а какой смысл в узо на 25 ампер или даже 16?
Вы же прекрасно знаете, что УЗО на 25А дешевле, чем УЗО на 40А.
jaja написал : Ну и потом, меньше позиций - проще все и покупка и сборка и дальнейшая эксплуатация )
На счет проще покупка, даже не знаю...если так сложно купить УЗО с разными номиналами, то наверно, соглашаюсь. Но вот как это может повлиять на сборку не знаю.
07.05.2015 в 14:58:04
Тёплый пол, посудомой, водогрей, аквастрож, ОПС, электрику на балкон или лоджию планируете? На кухню мин. две линии.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.05.2015 в 15:01:43
D_A_N написал : jaja, Если уж два УЗО ставите, то что мешает и свет подключить под УЗО. От этого будет хуже?
А если как-нибудь вечером из-за стиральной машины выбьет УЗО,то есть возможность сидеть в темноте,или исправтье меня,если я неверно мыслю
07.05.2015 в 15:33:17
DrPashtet написал : А если как-нибудь вечером из-за стиральной машины выбьет УЗО,то есть возможность сидеть в темноте,или исправтье меня,если я неверно мыслю
07.05.2015 в 15:34:37
D_A_N написал : что УЗО на 25А дешевле, чем УЗО на 40А
тут, как бы, бабушка сильно надвое сказала )
все зависит от выбора оборудования
иэк будет дороже на четверть
821 руб - ВД1-63 2Р 16А 30мА тип А
человек-электрик
07.05.2015 в 15:42:57
D_A_N написал :
- Я предлагал в посте выше для стиралки отдельное УЗО на 10мА, чтобы не было таких ситуаций.
Пустая трата денег,30мА хватит,ТС не надо тратить на то на что не нужно: 30мА это норма
07.05.2015 в 15:56:22
jaja написал : все зависит от выбора оборудования иэк будет дороже на четверть
Фактор ИЕКа я не учел))
03.06.2015 в 20:56:36
Доброго времени суток! Что бы не плодить новые темы, напишу сюда. Помогите пжл с наполнением щитка! Голова кругом, в нашем районе толкового специалиста не найти! Итак суть проблемы: эл щит в частный дом. Ввод трех фазный. Разделение на группы планирую такое- 1. свет коридор и ванна 2. свет в зал и кухню 3. Розетка но бойлер (2кв.) 4. Розетка на ст.машинку и розетка возле умывальника (фен, эл бритва) 5. Розетки в зал 6. Розетки на кухню 7. Розетка на эл.печку 8. Надворные постройки 9. Второй этаж (на втором этаже отдельный щиток там разделение на 1. Освещение на две детские 2. Розетки на две детские 3. Освещение на кабинет и спальню 4. Розетки на кабинет и спальню.
И чуть не забыл про розетку на 380. Вдруг пригодиться)
Как то так ). И в связи с этим куча вопросов! Какие автоматы ставить? Куда и какие ставить узо? Может вообще неправильно разделил? Может в ванной объединить розетки? Заранее благодарю за ваши советы!
03.06.2015 в 21:02:10
Olezhik.z написал : Что бы не плодить новые темы,
создайте свою тему и сразу дополните ее схемой
03.06.2015 в 21:08:27
Solovey написал : создайте свою тему и сразу дополните ее схемой
Спасибо! Тему создал. Попробую нарисовать схему..