10.05.2015 в 10:09:22

megrad написал : Водогрей, тёплый пол, посудомой, аквасторож, электричество на балконе, измельчитель планируете?

ничего такого

BV написал : Ванна, туалет- свет + стиралка под УЗО 10ма 16А + АВ16А

Я так понял, если по всем правилам безопасности, то в этом случае (при автомате на 16А) выключатель света и сам светильник должны выдерживать эти 16А, сейчас глянул - выключатель Шнайдер расчитан на 10, какой-то ещё на 6, светильники, наверно, тоже на меньший ток

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134764

10.05.2015 в 10:38:51

SPG написал : Я так понял, если по всем правилам безопасности, то в этом случае (при автомате на 16А) выключатель света и сам светильник должны выдерживать эти 16А, сейчас глянул - выключатель Шнайдер расчитан на 10, какой-то ещё на 6, светильники, наверно, тоже на меньший ток

верно, поставьте 10А - хватит на все

0
SPG
SPG
Новичок

Регистрация: 09.05.2015

Курск

Сообщений: 67

10.05.2015 в 12:52:08

BV, раз уж тут речь зашла и про черный пол (а в тематическом разделе нет темы для мелких вопросов), подскажите, надо ли чем-то (и чем) заделать расстояние от края фанеры до стены (около 10 мм)? Про швы между листами много написано, а по этому вопросу где-то читал только про монтажную пену.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134764

10.05.2015 в 13:23:26

Можно заделать, можно - нет. Если да, то эластично.

0
SPG
SPG
Новичок

Регистрация: 09.05.2015

Курск

Сообщений: 67

10.05.2015 в 17:39:35

Если после вводного автомата два УЗО ставить, можно ли их нули соединить перемычкой (как на картинке)? Или может правила есть какие, что от вводного автомата сначала к шине, а потом уже на два УЗО?

Второй вопрос - можно сделать как в первом посте (одно УЗО 30мА на все линии), но после автомата на розетки санузла поставить ещё УЗО 10мА? Т.е. на санузел будет два УЗО работать.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.05.2015 в 07:41:10

1 Можно, только перемычка должна быть непрерывной. Либо из водного автомата два провода на узо. 2 Масло масленное. Поставьте диф (http://шнайдер-электрика.рф/catalog/uzo_domovoy_seriya_vd63_tip_as_tolko_peremennyy_tok_utechki/se_domovoy_vd63_uzo_2p_16a_10ma/) Есть одномодульные http://www.voltovik.ru/katalog/nizkovoltnaja-avtomatika-nva/avtomatika-schneider-electric/differencialnye-avtomaty/acti9-idifk-a-ac

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SPG
SPG
Новичок

Регистрация: 09.05.2015

Курск

Сообщений: 67

11.05.2015 в 10:03:38

megrad написал : 1 Можно, только перемычка должна быть непрерывной. Либо из водного автомата два провода на узо.

Т.е. если один провод от автомата, его надо подвести к одному УЗО, согнуть пополам, зачистить эту петлю и вести дальше ко второму УЗО? Это только к нулю относится?

SPG написал : от вводного автомата сначала к шине, а потом уже на два УЗО?

Так можно?

Ещё вопрос вспомнил :) У меня вводной провод в квартиру будет 3х6, жила РЕ пока не используется. Но если в щитке в подъезде сделают заземление, можно ли использовать эту жилу в 6 квадратов? Где-то видел, что минимум 10 мм2 надо.

Всем отвечающим на может быть глупые и скорее всего сто раз обсуждавшиеся на этом форуме вопросы спасибо за помощь :yu

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.05.2015 в 13:44:11

Можно поставить кросс модуль http://www.prestig.ru/elektrika/schiti_i_komplektuyuschie/kross_moduli/plast_electro/36556_0468_PU Не путайте : Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках до 1 кВ должен иметь не менее: медный — 10 мм>2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм?.

1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии. У Вас РЕ поэтому 6мм2 достаточно. Подумайте каким проводом будете разводить щиток. ПВ1 или ПВ3

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SPG
SPG
Новичок

Регистрация: 09.05.2015

Курск

Сообщений: 67

11.05.2015 в 14:04:33

megrad, спасибо. Про PEN не буду много спрашивать :) Что-то читал. Это когда N и PE объединены в щитке в подъезде? И если будет обрыв нуля, фаза попадет на N, а следовательно на PE, а следовательно на корпус электроприборов в квартире. Так?

megrad написал : Можно поставить кросс модуль

это обычные нулевые шины в корпусе?

megrad написал : Подумайте каким проводом будете разводить щиток. ПВ1 или ПВ3

ПВ1 6мм2 купил уже, точнее ПуВ1, но это одно и то же как я понял

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.05.2015 в 15:19:22

SPG написал : это обычные нулевые шины в корпусе?

Да. Именно в корпусе с крышкой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.