Проблема в наводке, т.к. при включении освещения образуется цепочка висящих в воздухе подсветок... чудес нет..
14.05.2015 в 13:46:34
Проблема в наводке, т.к. при включении освещения образуется цепочка висящих в воздухе подсветок... чудес нет..
14.05.2015 в 13:51:54
haramamburu написал : Проблема в наводке, т.к. при включении освещения образуется цепочка висящих в воздухе подсветок... чудес нет..
При правильной схеме подключения цепочка будет зашунтирована во включенном состоянии, и не будет светиться.
14.05.2015 в 14:52:43
rip87 написал : А выключатели все правильно функционируют? Т.е. любым переключателем можно включать и выключать свет не зависимо от положения остальных?
Если сделать как на схеме, то да, все переключатели функционируют как положено, не считая тусклой подсветки.
rip87 написал : Там например у проходных используются контакты 1,2 и 4, а у вас 1,2 и L написано...
Да, я на это обратил внимание - схемы в каталоге и на самих модулях различаются. Я решил делать по схеме, которая указана на модуле. Раз такое дело, давайте я вечером прозвоню переключатели, сфоткаю их и выложу сюда результат. А так, у меня на проходном переключателе 3 контакта - 1 с красной лапкой и подписью "L", и 2 с белыми лапками и подписями "1" и "2".
rip87 написал : Вот это - "либо свет не горит" как понимать?
Это я пробовал подключать провода вообще по всем вариантам, в противоречии со схемой и здравым смыслом :) Тогда и получались ситуации, что 3 переключателя работают как надо, и подсветка погасает, но если переключить 4-й, то свет погасает и остальные переключатели включить его не могут...
haramamburu написал : Проблема в наводке, т.к. при включении освещения образуется цепочка висящих в воздухе подсветок... чудес нет..
Есть какое-то гуманное решение? Стены уже заштукатурены и зашпатлёваны, ковырять совсем не хочется...
Меня напрягает странное напряжение в 156 и 56 вольт. Представьте первую картинку, если снять все переключатели, из подрозетников будут торчать провода. На левый подрозетник по одному проводу приходит фаза, 2 других провода просто лежат в стене между 1 и 2 подрозетником (соединены в коробке) и ни к чему не подключены - концы торчат из подрозетников. Если замерить напряжение между фазой и желтым проводом - там 156В. Откуда? Наводка в 156 вольт - это реально? Во втором подрозетнике тоже есть напряжение между белым (красным) и например коричневым, но значения там другие, на память не скажу. В оставшихся двух подрозетниках - по нулям.
14.05.2015 в 14:59:33
barkadron написал : Раз такое дело, давайте я вечером прозвоню переключатели, сфоткаю их и выложу сюда результат.
Ждем. Интересно.
И ещё вопрос, чем Вам мешает светящаяся подсветка при включенном освещении?:)
14.05.2015 в 15:47:51
rip87, вообще не мешает, забил на это неделю назад. Потом подумал "ну че я, не смогу что ли подключить нормально, чтоб всё вообще офигенно было" и полез переподключать. Не смог :D А вчера с мультиметром туда сунулся, не знаю зачем, и увидел эту фигню. И как-то стало не спокойно, т.к. не понимаю природу такого явления
14.05.2015 в 16:19:59
rip87 написал : При правильной схеме подключения цепочка будет зашунтирована во включенном состоянии,
Чем будет зашунтирована?
Смотрим по схеме ТС - при любом положении переключателей - на подсветке - на одной ноге будет фаза, другая будет висеть в воздухе + длина проводников = равно свечение. Самое гуманное - оставить как есть.. ну а в качестве экспериментов, раз уж чешется))) можно попробовать
И первое.. и второе.. и даже сама подсветка будут мешать скорей всего, если вместо ЛН поставите что то типа энергосберегайки
14.05.2015 в 18:37:32
Вот попытался нарисовать схему. Когда свет включен, лампочки подсветки получаются включены как-то :
Паразитная емкость кабеля зажигает подсветку в переключателях.
14.05.2015 в 18:51:00
haramamburu написал : другая будет висеть в воздухе
Другая нога будет через несколько метров через ещё одну лампочку подключена к той же фазе. Вот только видимо на этих метрах и получается емкостная утечка, хоть на арматуру стены...
14.05.2015 в 19:17:20
haramamburu написал : Чем будет зашунтирована?
Мнгометровым отрезком провода и такой-же подсветкой на конце.;)
Эта паразитная емкостная утечка может быть даже на бетонную стену с арматурой.
14.05.2015 в 23:06:06
провел эксперимент: Положил на пол нераспечатанную бухту (100м) ВВГ-нг 3*2,5мм, один щуп мультиметра прислонил к фазовому проводу, а второй к проводу из бухты. Результат = 66 Вольт :a Первый раз такое вижу, очень интересно... В общем, я понял так, что кабель в стенах имеет какую-то ёмкость + ловит наводки, и в нём начинает течь слабенький ток, которого достаточно для тусклого свечения подсветки.
Вот ссылки на фотки переключателей (почему-то отказываются грузиться на форум) это схемы переключателей: проходной - перекрестный - а это сами переключатели: 1 - 2 - 3 - 4 - В общем, всё подключено как и на схемах выше.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу