BV написал : Это как? Мин напряж знаю, а вот ток не знаю

Для контактов как раз min ток весьма важен, особенно теперь. Вы управляете входом контроллера, там, дай бог, чтобы 7мА тянуло. А применили какой-то мощный пускатель. Его контакты НЕ предназначены для коммутации таких токов, им амперы подавай. Скажем, у ПМЛ min ток контактов (по памяти) - 25мА. Мне, предположим, нужно знать, включился ли этот контактор. Вот и ставишь его контакт на вход. Ну, разумеется, пока ПМЛ новый - сработает. А через полгода? Я подгрузку ставил.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114040

19.05.2015 в 01:18:07

igor1,

igor1 написал : Вы управляете входом контроллера, там, дай бог, чтобы 7мА тянуло.

какое напряжение коммутируете на вход контактора, 5 вольт?

Не обратили внимания, что там в описании реле амперы? 5/15 Но скорее всего я не прав и указан номинальный/кратковременный пиковый ток, как вот тут http://www.poligon.info/PDF/RELECO/RELECO_C9-E21_rus.pdf

С Вас ссылочка на техдоки, где у ПМЛ или другого контактора нормирован минимальный ток....

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

20.05.2015 в 01:19:56

BV написал : Не обратили внимания, что там в описании реле амперы? 5/15

Обратил:

igor1 написал : Тут тоже загвоздка: min 5А - многовато будет.

BV написал : указан номинальный/кратковременный пиковый ток, как вот тут http://www.poligon.info/PDF/RELECO/R...C9-E21_rus.pdf

Возможно, Вы правы, но никогда не видел, чтобы эти данные писали на корпусе реле. А то, что привел ТС – явно списано с корпуса.

BV написал : С Вас ссылочка на техдоки, где у ПМЛ или другого контактора нормирован минимальный ток....

К сожалению, не смогу выполнить Вашу просьбу. Понимаете, я, сейчас, просто электрик на маленьком заводике. В прошлой жизни я более 20 лет проектировал электрооборудование станков и линий. Начинал тогда, когда была только релейная логика. Потом были элементы Т, И… Затем – контроллеры. На контроллерах столкнулись с тем, что входы не всегда реагируют на замыканее контактов пускателей (мы реле, практически, не применяли). Я написал по памяти. Возможно, эти данные запрашивали у производителя. Сейчас найти в интернете не смог. Извините.

0
Аватар пользователя
fbsd

Местный

Регистрация: 04.12.2020

Харьков

Сообщений: 1

04.12.2020 в 15:50:04

такую лабуду понаписывали - пишу потомучто в топ 10 при поиске даташита попало:

пример : https://www.rlocman.ru/i/File/2018/02/21/SRA--T74-.pdf

Max switching voltage 125VAC

Max switching current 10A

Max switching power 1250VA

теперь читаем https://www.380prof.ru/article/statyi-i-obzory/full/46 или гугел

1250*0,6=750 Ватт максимальной нагрузки

750/250(v)=3(a) (лучше 220 считать как 250 - будет, как с коэффициентом безопасности) 220-250

соответственно 750/10(a)=75(v) для 10 Ампер всего 75 вольт переменки как максимум!!! не палите себе хаты!!! так же может быть сказано что 10А и для 30В - т.к. нету линейного увеличения токовой нагрузки при снижении напряжения с 75В. т.е. контактная группа не может пропускать по сечению более 10А. И даже для 1В не стоит туда пытаться совать.

Есть токовые и мощностные ограничения - при выходе за эти рамки всё будет гореть!!!

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

05.12.2020 в 09:43:07

cooler.od написал: ИМХО, приведенные китайские Амперы нужно делить на коэфф. запаса, как минимум, на два. :)

cooler.od, Если ТЭН китайский, то значения приведены в одних единицах и поправка не нужна :)

0