igor1 написал : 5A/15A 250~ - - - - Контакты держат от 5А до 15А, при напряжении переменного тока до 250В
:) до 5А реактивной, 15А - резистивной нагрузки
16.05.2015 в 11:14:58
igor1 написал : 5A/15A 250~ - - - - Контакты держат от 5А до 15А, при напряжении переменного тока до 250В
:) до 5А реактивной, 15А - резистивной нагрузки
17.05.2015 в 01:33:25
BV написал : до 5А реактивной, 15А - резистивной нагрузки
Не думаю. Обычно, для реле не дают реактивную нагрузку. Да и разница велика. Обычно реактивная нагрузка - процентов 60 от резистивной. А вот минимальный ток - это бывает. Хотя... Тут тоже загвоздка: min 5А - многовато будет. Обычно раз в 20 меньше. Может, Вы и правы. Знать бы тип реле, может каталог найти бы удалось.
17.05.2015 в 01:40:28
igor1 написал : А вот минимальный ток - это бывает.
Это как? Мин напряж знаю, а вот ток не знаю
17.05.2015 в 09:26:30
BV написал : до 5А реактивной, 15А - резистивной нагрузки
я сейчас уже смутно помню, но у китайцев с этими амперами было еще такое -прописывают соответствие куче стандартов, а в каждом стандарте методика вычисления этих ампер разная, вот и пишут разные результаты:)) и еще может быть, если перекидной контакт - контакты NO и NC стоят разной мощности.. только я что-то так и не поняла -каким образом автор исхитрится 12-вольтовый терморегулятор подключить в сеть 220 в с помощью реле.. откуда он вообще 12 вольт возьмет?
19.05.2015 в 01:04:46
BV написал : Это как? Мин напряж знаю, а вот ток не знаю
Для контактов как раз min ток весьма важен, особенно теперь. Вы управляете входом контроллера, там, дай бог, чтобы 7мА тянуло. А применили какой-то мощный пускатель. Его контакты НЕ предназначены для коммутации таких токов, им амперы подавай. Скажем, у ПМЛ min ток контактов (по памяти) - 25мА. Мне, предположим, нужно знать, включился ли этот контактор. Вот и ставишь его контакт на вход. Ну, разумеется, пока ПМЛ новый - сработает. А через полгода? Я подгрузку ставил.
19.05.2015 в 01:18:07
igor1,
igor1 написал : Вы управляете входом контроллера, там, дай бог, чтобы 7мА тянуло.
какое напряжение коммутируете на вход контактора, 5 вольт?
Не обратили внимания, что там в описании реле амперы? 5/15 Но скорее всего я не прав и указан номинальный/кратковременный пиковый ток, как вот тут
С Вас ссылочка на техдоки, где у ПМЛ или другого контактора нормирован минимальный ток....
20.05.2015 в 01:19:56
BV написал : Не обратили внимания, что там в описании реле амперы? 5/15
Обратил:
igor1 написал : Тут тоже загвоздка: min 5А - многовато будет.
BV написал : указан номинальный/кратковременный пиковый ток, как вот тут
Возможно, Вы правы, но никогда не видел, чтобы эти данные писали на корпусе реле. А то, что привел ТС – явно списано с корпуса.
BV написал : С Вас ссылочка на техдоки, где у ПМЛ или другого контактора нормирован минимальный ток....
К сожалению, не смогу выполнить Вашу просьбу. Понимаете, я, сейчас, просто электрик на маленьком заводике. В прошлой жизни я более 20 лет проектировал электрооборудование станков и линий. Начинал тогда, когда была только релейная логика. Потом были элементы Т, И… Затем – контроллеры. На контроллерах столкнулись с тем, что входы не всегда реагируют на замыканее контактов пускателей (мы реле, практически, не применяли). Я написал по памяти. Возможно, эти данные запрашивали у производителя. Сейчас найти в интернете не смог. Извините.
04.12.2020 в 15:50:04
такую лабуду понаписывали - пишу потомучто в топ 10 при поиске даташита попало:
пример :
Max switching voltage 125VAC
Max switching current 10A
Max switching power 1250VA
теперь читаем или
1250*0,6=750 Ватт максимальной нагрузки
750/250(v)=3(a) (лучше 220 считать как 250 - будет, как с коэффициентом безопасности)
соответственно 750/10(a)=75(v) для 10 Ампер всего 75 вольт переменки как максимум!!! не палите себе хаты!!! так же может быть сказано что 10А и для 30В - т.к. нету линейного увеличения токовой нагрузки при снижении напряжения с 75В. т.е. контактная группа не может пропускать по сечению более 10А. И даже для 1В не стоит туда пытаться совать.
Есть токовые и мощностные ограничения - при выходе за эти рамки всё будет гореть!!!
05.12.2020 в 09:43:07
cooler.od написал: ИМХО, приведенные китайские Амперы нужно делить на коэфф. запаса, как минимум, на два. :)
cooler.od, Если ТЭН китайский, то значения приведены в одних единицах и поправка не нужна :)