16.05.2015 в 20:36:30

Выбрать УЗО установленного на вводе жилого дома. Напряжение однофазной сети 220В. Мощность на вводе 4кВт. Ток 18.18А,Расстояние от ТП до жилого дома 420 метров. Прошу помочь, вопрос теоретический, по учебе. Не могу нигде найти как от расстояния до ТП зависет выбор узо

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

16.05.2015 в 20:47:54

При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. А.1.3 При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в соответствии с ГОСТ Р 50807 значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5-1 номинального тока уставки.

0

Да, ни фига.

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.05.2015 в 20:49:03

zolotooy написал : Не могу нигде найти как от расстояния до ТП зависет выбор узо

Ещё выбор УЗО зависит от высоты столбов ВЛ, от площади земельного участка и даже от соседей :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

16.05.2015 в 20:50:53

BV написал : двоечник

BV, От отличника МС - слышим. Регистрация:29.10.2005г. Москва, м. Речной вокзалСообщений:41,030 :swoon:)

0

Да, ни фига.

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

16.05.2015 в 20:51:57

ksiman написал : Ещё выбор УЗО зависит от высоты столбов ВЛ

:D И из чего они сделаны :).

zolotooy написал : Выбрать УЗО установленного на вводе жилого дома.

Уверены что УЗО, а не ВА? Ответ про УЗО в 3 посте.

p.s. А дом какой, многоэтажный?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

16.05.2015 в 20:57:09

zolotooy написал : Не могу нигде найти как от расстояния до ТП зависет выбор узо

http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t231047-pomogite-vybrat-uzo-pozhalujsta/?p=5209804#post5209804?page=1 Это если УЗО ставить в ТП.:D

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140138

16.05.2015 в 20:59:45

dokar написал : При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. А.1.3 При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в соответствии с ГОСТ Р 50807 значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5-1 номинального тока уставки.

И какое будем ставить по этим данным?

dokar

Регистрация22.12.2010г. МоскваСообщений4,953

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

16.05.2015 в 21:09:44

zolotooy написал : Не могу нигде найти как от расстояния до ТП зависет выбор узо

Если кроме расстояния известно сечение проводников, то можно прикинуть предельный ТКЗ. Впрочем, при таком расстоянии и разумных сечениях по этому параметру подойдёт любое УЗО.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

16.05.2015 в 21:41:06

BV написал : И какое будем ставить по этим данным?

Я бы рискнул с током утечки на 30мА . Фоновый расчетный не превышает 11, 4 мА . НО для надежной работы допускается не более трети от номинала . Если не путаю - конечно .

0

Да, ни фига.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

16.05.2015 в 21:47:58

zolotooy написал : Выбрать УЗО установленного на вводе жилого дома.

Вот и понимай как хочешь - то ли в ТП,то ли на фасаде ...