DJA написал :
подмес через термостатический клапан
Вспомнил карикатуру с далёких времён.
Выбегает(радостный) с лаборатории сотрудник НИИ с колбой в руках со словами - Шеф, я придумал новое лекарство, остаётся придумать болезнь!
DJA, не увлекайтесь МП с их заужающими фитингами и коллекторами.
Гениальность в простоте. МП16 в топку,- и будет Вам счастье non-stop.
Разводку сделайте ППР по тройниковой схеме - магистраль 25 мм;
на ГК - 25. Потребителям остальным -20.
И старайтесь учиться чтению между строк :
виктор1 написал :
У матери в была такая же проблема,увеличил диаметр трубы ПП с 20 на 25,колонка запускается второй год без проблем.
+1
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.