rip87, планировался накопительный, после решили заменить на накопительный, поэтому ВВГнг-LS 3х2,5 заменили на ПВС 3х4.
Теперь понятно, что этого недостаточно, буду менять на 4 кВт
прошу прощения, но этот ГОСТ про другое. Он про защиту от сверхтоков, а у ТС автомат срабатывает вследствие перегрузки.
...
при 5 КВТ номинальный ток = 23А, то есть можно ставить автомат на 25 А, соответственно кабель заменить на 4 мм2...
..а, увидел что кабель и так 4 квадрата, теперь нужно только водогрей поменять )))
Грэй написал :
прошу прощения, но этот ГОСТ про другое. Он про защиту от сверхтоков, а у ТС автомат срабатывает вследствие перегрузки.
Чуть ниже лень прочитать, что такое "сверхток"? :)
Настоящий стандарт устанавливает требования к защите рабочих проводников от воздействия сверхтоков одним или несколькими устройствами, производящими автоматическое отключение от источника питания в случае перегрузки (раздел 433) и в случае короткого замыкания (раздел 434),
rip87 написал :
Это очень и очень мало для проточника...
Странная логика, кроме сечения ещё и тип провода поменяли. Точнее кабель заменили на провод...
Понимаю, но за неимением другого варианта приходится выбирать этот. Вы бы как поступили?
Логики в этом вообще нет, делавшая ремонт бригада ошиблась, а я не проследил.
BV написал :
Чуть ниже лень прочитать, что такое "сверхток"?
то что ты выделил жирным - как раз не сверхтоки,
да там нет определения сверхтока, не ищи даже. Там просто про то, какие в этом ГОСТе рассматриваются устройства ...