Аватар пользователя
Comptech

Местный

Регистрация: 16.03.2015

Воронеж

Сообщений: 19

28.05.2015 в 15:48:57

Весь свет на одну фазу? Я бы поделил хотя бы пополам.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

28.05.2015 в 18:36:08

Comptech написал : Весь свет на одну фазу? Я бы поделил хотя бы пополам.

С нынешним потреблением осветительных приборов, смысла в этом нет.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.05.2015 в 18:57:09

Songo написал : С нынешним потреблением осветительных приборов, смысла в этом нет.

А если фаза пропала,то тогда как,смысл появится?

Songo написал : Сообщение от Виктор З
если для ванной можно под УЗО 25А 10мА поставить два АВ 16А, то дифы уберу;

Можно ставить если суммарная мощность оборудования не будет превышать 25А ,а если будет превашать то не будете пользоваться одновременно(это не всегда удобно)

Виктор З написал : А чем обусловлен выбор номинала ВН? Подредактировал схему, номинал ВН пока не менял

ВН стоит у вас по проекту или сами ставили?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

28.05.2015 в 19:03:42

ebf написал : А если фаза пропала,то тогда как,смысл появится?

Слабо мотивирует, ибо если пропадёт, то скорее все сразу. Можно и по другим УЗО раскидать, а можно и реле поставить, которое будет на другую фазу перекидывать освещение, в случае её пропажи :).

ebf написал : ВН стоит у вас по проекту или сами ставили?

Это ВН в квартирном щите на вводе стоит, какое может быть проект.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.05.2015 в 19:08:07

Songo, перекидывать фазу это круто,а фазы переодически пропадают,ну может ТС повезёт

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

28.05.2015 в 19:14:47

ebf написал : а фазы переодически пропадают,ну может ТС повезёт

Новостройка у ТС, там фазы через лет надцать пропадать начнут :).

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.05.2015 в 21:00:22

А вот на бойлер лучше свои АВ+УЗО.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

28.05.2015 в 21:47:43

SB3 написал : А вот на бойлер лучше свои АВ+УЗО.

А чем фен и бойлер вместе не устраивает? Он ведь будет работать тогда, когда нет горячей воды. Конечно отдельная линия лучше, а каждую розетку от отдельной линии запитать ещё лучше :). Я бы для фена отдельную линию зажал, да и жаба на горло наступила бы :).

Для админов: Добавьте смайлов, особенно жабу :clapping.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.