28.05.2015 в 15:48:57
Весь свет на одну фазу? Я бы поделил хотя бы пополам.
28.05.2015 в 18:36:08
Comptech написал : Весь свет на одну фазу? Я бы поделил хотя бы пополам.
С нынешним потреблением осветительных приборов, смысла в этом нет.
28.05.2015 в 18:57:09
Songo написал : С нынешним потреблением осветительных приборов, смысла в этом нет.
А если фаза пропала,то тогда как,смысл появится?
Songo написал : Сообщение от Виктор З
если для ванной можно под УЗО 25А 10мА поставить два АВ 16А, то дифы уберу;
Можно ставить если суммарная мощность оборудования не будет превышать 25А ,а если будет превашать то не будете пользоваться одновременно(это не всегда удобно)
Виктор З написал : А чем обусловлен выбор номинала ВН? Подредактировал схему, номинал ВН пока не менял
ВН стоит у вас по проекту или сами ставили?
28.05.2015 в 19:03:42
ebf написал : А если фаза пропала,то тогда как,смысл появится?
Слабо мотивирует, ибо если пропадёт, то скорее все сразу. Можно и по другим УЗО раскидать, а можно и реле поставить, которое будет на другую фазу перекидывать освещение, в случае её пропажи :).
ebf написал : ВН стоит у вас по проекту или сами ставили?
Это ВН в квартирном щите на вводе стоит, какое может быть проект.
28.05.2015 в 19:08:07
Songo, перекидывать фазу это круто,а фазы переодически пропадают,ну может ТС повезёт
28.05.2015 в 19:14:47
ebf написал : а фазы переодически пропадают,ну может ТС повезёт
Новостройка у ТС, там фазы через лет надцать пропадать начнут :).
28.05.2015 в 21:00:22
А вот на бойлер лучше свои АВ+УЗО.
28.05.2015 в 21:47:43
SB3 написал : А вот на бойлер лучше свои АВ+УЗО.
А чем фен и бойлер вместе не устраивает? Он ведь будет работать тогда, когда нет горячей воды. Конечно отдельная линия лучше, а каждую розетку от отдельной линии запитать ещё лучше :). Я бы для фена отдельную линию зажал, да и жаба на горло наступила бы :).
Для админов: Добавьте смайлов, особенно жабу :clapping.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу