Nikolay-stg написал :
UPS в стандарте потребляет: фаза 220 + N + земля
Местный электрик предлагает запитать: фаза 110 + фаза 110 + земля
показали мне кондиционер, который со слов электрика работает точно по такому же принципу.
Подскажите пожалуйста, на сколько это правильно\неправильно так делать, возможна ли такая схема?
Для диодного моста, который стоит на входе Вашего УПС между двумя входными "полюсами" нет абсолютно никакой разницы. Его без дураков можно запитать постоянным током и даже в этом случае разницы между полюсами не будет, потому что диодный мост направит ток в нужном направлении. А земля она и в Африке земля, только может быть она там более черная. :)
Спасибо всем за разъяснения, немного стало понятнее (но пока не совсем :) )
Сегодня проверял в щитке все провода: все фазы по 119В (между фаза и N) или 226 В (фаза-фаза)
Нашел еще одну фазу в щитке, между которой и N выдает 198-208 Вольт (днем-вечером).
Подключил в UPS фазу 208, N, землю. UPS ругался, что пониженное питание. В инструкции написано, что если оборудование подключенное к UPS позволяет питаться пониженным питанием, то можно понизить настройки самого UPS (на всем оборудовании на блоках питания написано 110-240 вольт, т.е. получается, что оборудованию просадка до 198 вроде как не страшна). Выставил 196 Вольт - режим перехода на батарею. UPS нормально работает, не ругается, заряжается, питает все оборудование.
Как в итоге правильнее (безопаснее, надежнее, лучше .......) подключить?
1) 208 В, N, земля
2) 119 В, 119 В, земля (между фазами 226 Вольт)
При первом подключении мне как-то более понятно, но уж больно понижено напряжение.
При втором варианте мне как-то непривычно, но получаются нормальные 220 на вольтметре.
Nikolay-stg написал :
Сегодня проверял в щитке все провода: все фазы по 119В (между фаза и N) или 226 В (фаза-фаза)
Нашел еще одну фазу в щитке, между которой и N выдает 198-208 Вольт (днем-вечером).
хорошо-бы еще понять откуда они идут? Сечение провода? Автоматы защиты?
Терзайте местного.... могут быть разные трансы.... надежность их и тд нюансы
Уважаемые знатоки, еще вопросик.
Немного по другому моменту, но все туда же в тему 110, 220, 2 фазы:
Устанавливаю согласователь работы кондиционеров. Т.к. перед выездом было известно точно, что кондиционеры работают от 220В, то согласователь смело купил в Москве, который работает от 220 вольт. Кто же знал, что тут 220 это 2 фазы 110...
Имеем: у согласователя есть реле, которое просто прерывает питание на кондиционере (согласователь заставляет работать кондиционеры по очереди, выключает питание на одном, потом на другом, для равномерного износа, а в случае большой температуры включает оба).
Реле следующее: TR91-220VAC-SC-C, Реле 1пер. 220V / 20A, 240VAC ( ) .
По схеме в инструкции кондиционер нужно подключить к этому реле по следующей схеме: на одну ногу взять N с кондиционера, а провод фазы 220 кондиционера нужно разрезать и подключить к этому реле об конца. Т.е. реле включает/выключает фазу на кондиционере и он работает/не работает, когда ему скажет согласователь.
Учитывая, что кондиционер питается от 110+110+земля, можно ли к данному реле подключить вместо N одну фазу 110В, а вторую фазу 110В разрезать ???
Понятно ли описал :)?
PS: еще раз проверил только что подключение кондиционера. У него на заднице нарисовано, что подавать 220, N и землю, а по факту в него входит 110 и 110 и ВСЕ(!), ни N, ни земли... Объясните мне пожалуйста :), почему когда я его трогаю, меня не бьет током? :). Проверил вольтметром между корпусом кондея и N = 30 Вольт, или между корпусом кондея и землей, все теже 30 Вольт. Я так понимаю, что как минимум корпус бы надо заземлить.
Занесло меня в Венесуэлу собирать серверное помещение и столкнулся с проблемой электропитания:
Изначально меня предупредили, что в офисе есть как 110 Вольт, так и 220, поэтому оборудование было закуплено в России с возможностью подключения к 220 В.
В действительности оказалась такая картина:
Везде 110 Вольт, но если есть какое-то оборудование требующее подключения к 220 В, то местный электрик предлагает взять 2 фазы по 110, вместо 1 фаза 110+N.
При подключении вольтметра, 2 фазы действительно выдают 220.
Почти все мое оборудование может работать как от 110, так и от 220 (серверное и сетевое оборудование), кроме UPS к которому и собирался подключать все оборудование.
Т.е. мне нужно подключить к электричеству только UPS, который работает исключительно от 220 (частота ему не важна и 50 и 60 понимает).
UPS в стандарте потребляет: фаза 220 + N + земля
Местный электрик предлагает запитать: фаза 110 + фаза 110 + земля
показали мне кондиционер, который со слов электрика работает точно по такому же принципу.
Подскажите пожалуйста, на сколько это правильно\неправильно так делать, возможна ли такая схема?
Спасибо!
Ну как там дела? Получилось? Очень хочеться убедиться в правильности местного электрика, да и просто интересно. Лишние знания не помешают!!!