Аватар пользователя
Sucher

Местный

Регистрация: 29.05.2015

Москва

Сообщений: 10

29.05.2015 в 12:00:00

Здравствуйте. Подскажите плиз кто компетентен в данном вопросе. Нужно подключить кондиционер через бесперебойник чтобы избежать его выключения при скачках напряжения. Мощность 2кВт. UPS 250ВТ. Не сгорит ли UPS и какими соображениями руководствоваться в расчётах?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113425

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

29.05.2015 в 12:37:52

Sucher написал : Мощность 2кВт. UPS 250ВТ. Не сгорит ли UPS

Нее, не сгорит. Просто по перегрузке вырубится :)

Sucher написал : какими соображениями руководствоваться в расчётах?

Здравым смыслом. Затея - бредовая.

0
Аватар пользователя
Гоcть.

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

29.05.2015 в 14:20:44

Sucher написал : Нужно подключить кондиционер через бесперебойник чтобы избежать его выключения при скачках напряжения.

Скачки напряжения лечаться установкой стабилизатора, а УПС нужен когда напруги совсэм нэт. А кондей для этого устройство не критичное - просто некоторое время работать не будет. Для справки стоимость бесперебойника, рассчитанного на пуск копмрессора кондиционера такой мощности, сопоставимой со стоимостью самого кондея может быть.

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

29.05.2015 в 18:14:04

Serafim написал : стоимость бесперебойника, рассчитанного на пуск копмрессора кондиционера такой мощности, сопоставимой со стоимостью самого кондея может быть.

Я думаю УПС будет дороже и заметно. Если кондишн не инверторный, то нужен УПС с синусом.

0
Аватар пользователя
Sucher

Местный

Регистрация: 29.05.2015

Москва

Сообщений: 10

29.05.2015 в 18:39:25

А если тока не будет несколько секунд, как мне поможет стабилизатор?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.05.2015 в 19:00:21

Sucher написал : А если тока не будет несколько секунд, как мне поможет стабилизатор?

Никак. Нужно ставить прибор защиты, который выключит кондиционер на несколько минут. Частые повторные пуски действительно вредны подобной технике. Читаем, например, про "включение холодильника через реле задержки".

Бесперебойное питание, с учётом пускового тока двигателя кондиционера, обойдётся от 2 до 5 тысяч нерублей. Оно Вам действительно надо?

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

29.05.2015 в 19:33:47

AlexeyL написал : Никак. Нужно ставить прибор защиты, который выключит кондиционер на несколько минут. Частые повторные пуски действительно вредны подобной технике. Читаем, например, про "включение холодильника через реле задержки".

Бесперебойное питание, с учётом пускового тока двигателя кондиционера, обойдётся от 2 до 5 тысяч нерублей. Оно Вам действительно надо?

Я думаю в раз 10 побольше и то как минимум :)

AlexeyL написал : Нужно ставить прибор защиты, который выключит кондиционер на несколько минут. Частые повторные пуски действительно вредны подобной технике. Читаем, например, про "включение холодильника через реле задержки".

Обычно такая защита уже есть в самом кондиционере.

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

29.05.2015 в 20:12:52

AlexeyL написал : Нужно ставить прибор защиты, который выключит кондиционер на несколько минут.

Вообще кондиционер сам такое корректно отрабатывает, это не холодильник.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.05.2015 в 21:28:39

Designman написал : Я думаю в раз 10 побольше и то как минимум :)

Да ладно. Система на два с половиной киловатта номинальной мощности, которая тянет два обычных холодильника, обошлась чуть больше полутора тысяч баксов не считая аккумуляторов на сутки. А в эту задачу большая ёмкость не нужна :-).

Designman написал : Обычно такая защита уже есть в самом кондиционере.

Да, наверное. И это несложно проверить.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

30.05.2015 в 01:54:29

AlexeyL написал : Да ладно. Система на два с половиной киловатта номинальной мощности, которая тянет два обычных холодильника, обошлась чуть больше полутора тысяч баксов не считая аккумуляторов на сутки. А в эту задачу большая ёмкость не нужна :-).

Да, наверное. И это несложно проверить.

Только у обычно старт-стопника довольно большие пусковые токи - придется брать ИБП мощнее в раз 5 как минимум...

0
Аватар пользователя
Sucher

Местный

Регистрация: 29.05.2015

Москва

Сообщений: 10

30.05.2015 в 10:09:17

Кондиционер после сброса питания не включается. Функция сохранения настроек есть, а что толку.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

30.05.2015 в 10:15:19

Sucher, расскажите, зачем вам это? Серверная?

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

30.05.2015 в 14:43:52

Sucher написал : Кондиционер после сброса питания не включается. Функция сохранения настроек есть, а что толку.

В некоторых кондиционерах есть настройка: запускать его снова при восстановлении сети или нет. Напишите точную модель вашей сплит системы.

Так-же в фирменных аппаратах есть разъем во внутреннем блоке для дистанционного управления.

0
Аватар пользователя
Sucher

Местный

Регистрация: 29.05.2015

Москва

Сообщений: 10

31.05.2015 в 13:08:48

equation_wap-117eah старт-стоп, мобильный. Настроить его на автозапуск вроде нельзя, при появлении питания у него включается экран, думает пару секунд и гаснет. Далее надо включать руками или пультом.

0