Всем привет! У кого есть опыт использования в щитах клеммных наборных блоков Wago top job? Делитесь опытом. В ближайшее время планирую использовать в одном из проектов.

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

30.05.2015 в 15:00:50

Мы использовали - обычные нормальные клеммы. У Ваго плохих клемм я не видел.Основной попс в экономии времени при втыкании однопроволочных проводов мы не ощутили, потому что большая часть проводов многопроволочная была с обжимом наконечником и втыканием с гнутой отверткой. А в чем сомнения? Или задача специфическая?

Финальное фото быстро не нашел, но вот один шкафчик:

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.05.2015 в 15:13:19

Сомнений нет. Вдруг кто подскажет про подводные камни. Проводники будут моножильными, все 1,5 квадрата.

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

30.05.2015 в 15:20:31

web-rr написал : Сомнений нет. Вдруг кто подскажет про подводные камни. Проводники будут моножильными, все 1,5 квадрата.

Один подводный камень был :) Не запихнуть наконечники под 2 провода (если организовывать шлейф), только одиночные провода и покупать специальные перемычки. С моножилой скорее всего таже проблема.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

30.05.2015 в 16:07:59

web-rr написал : все 1,5 квадрата.

а при таких сечениях, разве просто Вагины не подойдут?

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

30.05.2015 в 16:34:26

haramamburu написал : а при таких сечениях, разве просто Вагины не подойдут?

Вы какие вагины имеете ввиду, если не секрет? :)

Wago сейчас больше топжоп продвигает и на складе они в больших количествах лежат всегда, насколько я понял. Плюс в цене разницы либо нет, либо незначительна, либо дешевле.

0
Аватар пользователя
tsostik

Местный

Регистрация: 18.11.2014

Зеленоград

Сообщений: 49

31.05.2015 в 21:25:07

Извините, темой промазал.

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

31.05.2015 в 21:46:48

Специально для ТС: http://www.youtube.com/watch?v=WC1vY-jqxFU

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.02.2016 в 16:55:52

А я кстати использовал пару сотен уже. Очень доволен!

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

30.03.2016 в 19:14:17

web-rr написал: А я кстати использовал пару сотен уже. Очень доволен!

web-rr, Не заметил сообщения. Втыкаете однопроволочные провода? :)

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.05.2016 в 21:02:45

siemens написал:

web-rr написал: А я кстати использовал пару сотен уже. Очень доволен!

web-rr, Не заметил сообщения. Втыкаете однопроволочные провода? :)

siemens, моножилу. Но можно и многожилку, токмо вооружайся спецотвёрткой.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.05.2016 в 00:03:08

Вот в щите. В Pragma не хватило места в штатных клеммниках для PE.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.05.2016 в 12:44:06

web-rr написал: Вот в щите.

Кстати, а перемычки между клеммами по току проходят (просто традиционно допустимый ток таких перемычек меньше тока клемм)?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

28.05.2016 в 14:29:50

Alexey_Spb написал: а перемычки между клеммами

да и шлейфить заземление неблагославляется

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.05.2016 в 16:36:32

Все заземляющие клеммы имеют контакт с рейкой