уважаемые знатоки,может кто знает,подскажите пожалуйста,можно ли частотником управлять реверсом эл.двигателя???или как наладить реверс на движок (по-любому с частотником) двиг 2.2 кВт,380в. частотник Веспер 380в,3 квт

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.05.2015 в 22:06:05

#5232344

Можно

Аватар пользователя
rosck

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Сообщений: 56

01.06.2015 в 05:59:54

#5232711

В настройках переключить управление на клеммы. Найти инструкцию к частотнику. Подключить согласно схеме переменный резистор. Собрать схему управления на двух рэле как собирают для для обычного реверса. Только вместо силовых контактов управляющим статором контакты должны подовать сигнал на нужную клему смотрите инструкцию к частотнику

Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

01.06.2015 в 09:18:51

#5232821

Нафига какие то реле? Ставим трехпозиционный переключатель и НО контактами и подключаем к нему входы частотника. Переключаем управление на них. Получаем: переключатель влево - левое направление вращения, вправо - правое, посредине - останов.

Аватар пользователя
rosck

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Сообщений: 56

01.06.2015 в 09:30:07

#5232835

Да так проще и будет работать. Только нет защиты от само запуска. С рэле на кнопках безопаснее. Представьте такой случай привод находился в работе. Потом отключилась подача электроэнергии. Оператор как всегда забыл вернуть переключатели в исходные состояние. Потом неожиданно дали энергию. Привод бесконтрольно за пустился. Просто у меня привычка собирать так.

Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

01.06.2015 в 09:55:06

#5232866

rosck написал : Да так проще и будет работать. Только нет защиты от само запуска. Включил автомат, выключатель направления в крайнем положении двигатель может неожиданно для оператора за пуститься. С реле на кнопках безопаснее.

Вообще то обычно это дополнительная настройка в частотниках. И по умолчанию стоит в положении выключено. При включении питания запуска не происходит даже если клеммы замкнуты - надо передернуть.

Схема с раздельными нефиксирумыми пусковыми и стоповой кнопками тоже реализуется через входы частотника. Без всяких релюшек... только реверс может срабатывать только через останов (при переключателе можно прямо на ходу поменять направление вращения и частотник сам переложит как надо).

Аватар пользователя
rosck

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Сообщений: 56

01.06.2015 в 10:01:31

#5232876

SVKan написал : Вообще то обычно это дополнительная настройка в частотниках. И по умолчанию стоит в положении выключено. При включении питания запуска не происходит даже если клеммы замкнуты - надо передернуть.

На всех или на некоторых частотниках? До такой настройки я ещё не доходил.

Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

01.06.2015 в 10:06:39

#5232885

rosck написал : На всех или на некоторых частотниках? До такой настройки я ещё не доходил.

По логике должно быть для всех. Сие элементарное требование безопасности. Но я лично "все" не проверял... Для того же Веспера 8100 например: F47: Действия после провалов напряжения питания Автоматический перезапуск после провалов напряжения питания (F47) Значение F47 Описание 0 (по умолчанию) Продолжение работы после провалов напряжения питания невозможно 1* Продолжение работы после провалов напряжения длительностью менее 0.5 сек 2* Продолжение работы после восстановления напряжения питания (сигнал аварии не формируется) * Для продолжения работы после провалов напряжения питания сигналы управления должны сохраниться.

Управление при помощи нефиксируемых кнопок обычно называют "трехпроводным" управлением. И у того же Веспера оно есть. Равно как и наверное на всех обычных частотниках. Без всяких релюшек все работает.

Аватар пользователя
rosck

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Сообщений: 56

01.06.2015 в 10:20:13

#5232904

SVKan написал : Управление при помощи нефиксируемых кнопок обычно называют "трехпроводным" управлением. И у того же Веспера оно есть. Равно как и наверное на всех обычных частотниках. Без всяких релюшек все работает.

Не знал. спасибо за ценную информацию. нужно внимательней читать руководство.

Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

01.06.2015 в 10:27:42

#5232913

rosck написал : Не знал. спасибо за ценную информацию. нужно внимательней читать руководство.

Логика обычно точно такая же как для контакторов/реле. На пусковые кнопки берется НО контакт, на стоповую - НЗ. То есть сигналом для останова является размыкание "третьего" входа (настроенного на трехпроводное управление).

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

01.06.2015 в 20:21:24

#5233936

rosck написал : На всех или на некоторых частотниках?

на ВСЕХ. Требование какого то ISO по безопасности.

Аватар пользователя
ser777org

Местный

Регистрация: 31.05.2015

Москва

Сообщений: 6

04.06.2015 в 10:43:31

#5238342

большое спасибо бразы за подсказки.имею Веспер е2-830.а возможно его настроить на автоматическое переключение вперед-назад?изучаю макулатуры,но не даётся ни как)ука.