Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

28.06.2015 в 22:46:20

На блогэлектрика показалось, что хвалит человече chint. Что за зверь такой не встречал, может это альтернатива иэку.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

28.06.2015 в 22:56:26

Rumato написал : Просто от одной конторы уже плеваться хочется, они там наверно объикались от моих матов

Озвучьте, любопытно :)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.06.2015 в 23:26:18

ТДМ:mad: За полгода, сдохли 2 автомата однополюсных, один АВДТ (практически без нагрузки), в трехполюсном пропала одна фаза на выходе. Сгорели 4 реле РЭК 77/4, от оставшихся 13 идет стойкий запах горелого пластика (нагрузка-сигнализация) Я когда на выставку ездил даже к их стенду не подошел, уже тихо ненавижу эти 3 буквы. Кстати, в тех же щитах вперемешку стоят реле РЭК 77/4 от ИЕК, ни перегорания, ни запаха:confused: Да и модулька пока не подводит.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

28.06.2015 в 23:36:52

Rumato написал : Кстати, в тех же щитах вперемешку стоят реле РЭК 77/4 от ИЕК, ни перегорания, ни запаха

IEK - имхо, нормальный, рабочий вариант. А вот ниже опускаться уже опасно. Ваш пример - тому подтверждение.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

29.06.2015 в 00:30:51

camper написал : может это альтернатива иэку.

он дороже =( Но качеством - лучше,это Мультик =)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.06.2015 в 06:19:40

Rumato написал : в трехполюсном пропала одна фаза на выходе

Сейчас должен появиться лобист TDM и заявить что-то типа "Случай не показательный! Да и потом две же остались!" :)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

29.06.2015 в 11:07:32

Rumato написал : один АВДТ (практически без нагрузки)

аналогично, менял и не раз.... ИЭК - один раз.

0
Аватар пользователя
belaal

Местный

Регистрация: 13.02.2015

Москва

Сообщений: 72

29.06.2015 в 13:43:59

Rumato написал : в трехполюсном пропала одна фаза на выходе.

Прикольно будет когда в четырехполюсном ноль пропадет.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.06.2015 в 15:22:43

belaal написал : Прикольно будет когда в четырехполюсном ноль пропадет.

У нас таких всего 2 (АВВ) и оба на трехфазную нагрузку, хотя надо бы заменить...

0
Аватар пользователя
belaal

Местный

Регистрация: 13.02.2015

Москва

Сообщений: 72

29.06.2015 в 15:29:37

Rumato написал : хотя надо бы заменить...

На какие?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.06.2015 в 15:35:42

Трехполюсные конечно:confused:

0
Аватар пользователя
belaal

Местный

Регистрация: 13.02.2015

Москва

Сообщений: 72

29.06.2015 в 15:39:29

Rumato написал : конечно

Это если TN, а если TT? :)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.06.2015 в 15:43:50

belaal,
Вы о чем вообще?:cool:

0
Аватар пользователя
belaal

Местный

Регистрация: 13.02.2015

Москва

Сообщений: 72

29.06.2015 в 15:59:06

Rumato написал : Вы о чем вообще?

О том, что 3P с заземлением ТТ не есть замечательно.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.06.2015 в 16:00:26

TN-C-S, вообще-то я про свою работу говорил:)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу