22.11.2016 в 23:36:15
Radio написал: Любой желающий может заказать узм со своим логотипом.
П.С. Говоря "стандартное китайское изделие", я никоим образом не имею в виду, что это плохо, как некоторые тут извращенно понимают. Китайцы придумали бумагу, шелк, порох, фарфор, компас и летали в космос на ракетах задолго до нашей эры. Очень высокотехнологичная страна.
Может УЗМ и изготавливается в Китае, но из вышеприведенных рассуждений это не следует.
Из этих рассуждений следует что две фирмы в РФ выпускают сходный по виду, мануалам и функционалу товар.
То, что это может быть банальный ОЕМ (судя по разным производителям в сертификате, что-то типа отверточной сборки по лицензии), почему-то автор поста предпочитает умолчать, сразу обвиняя в китайщине.
А самый смак в том, что такая же схема оем у иека, только "полного цикла", когда иек даже неспособен ни наладить у себя отверточное производство из компонентов чака, ни даже наклеить свое лого, а все заказывает у чака, не вызывает у фанатов удивления.
22.11.2016 в 23:39:04
Электролль написал: Alexey_Spb, а с чего вы взяли, что абб, например, повел бы себя иначе? Если при сгорании лампочки ток достиг 80 ампер, имеет право сработать любой автомат С16, соответствующий ГОСТ 50345. Точно так же, если при сгорании ТЭНа ток не достиг 250А, имеет право не сработать любой С25. Без измерений токов КЗ это все пустой треп и вообще ничего не доказывает. Любые выводы в такой ситуации ничтожны.
Заметьте, я привел цитату полностью, но жирным выделил отказ по КЗ.
Я прекрасно понимаю что и нормальные автоматы может выбить при перегорании лампочки, так что не считаю данную часть поста обвинением ИЕКу. Другое дело, если каждый раз при перегорании лампочки 40 Вт, выбивает ав С16, то это уже ненормально.
Я делал акцент на отказе иека при КЗ.
22.11.2016 в 23:44:10
Накрывшийся без нагрузки диф АВВ :)
Завтра может поломаю ))) Обратите внимание - 4,5кА в лучших традициях разной фигни))), "made in italy". Это вообще настоящий?)
Судя по маркировке DS941-AC - левак), тут не значится
22.11.2016 в 23:47:08
SB3 написал: Это вообще настоящий?
Хрен его разберет, но с его облоя можно еще один корпус отлить.))
23.11.2016 в 00:06:33
jaja написал: и у же тем более не автоматов пуска двигателя.
А он, наверное, очень сильно отличается от обычного автоматического выключателя, правда?)) (речь не о функционале) Ну, да ладно, iek честно написал, для каких серий ВА эта пластмасска. А вот манагеру, подсунувшему этот боксик моему начальнику, руки отбить нужно.
23.11.2016 в 00:12:59
333vs333 написал: сильно отличается от обычного автоматического выключателя
как вы сами имели возможность убедиться, некоторые различия всеже есть.
человек-электрик
23.11.2016 в 00:16:45
jaja написал: как вы сами имели возможность убедиться, некоторые различия таки есть.
У нормальной компании такого не должно быть в принципе. Как и других более существенных нестыковок между своей продукцией.
23.11.2016 в 00:27:13
333vs333, вы пытались засунуть в бокс для модульных автоматов, о чем производитель явным образом указал, автомат пуска двигателя, а виноват все равно иэк, правильно я понимаю?
человек-электрик
23.11.2016 в 00:37:05
jaja написал: вы пытались засунуть в бокс для модульных автоматов
Почему пытались? Засунули, судя по выломанным ребрам.
23.11.2016 в 01:08:35
Radio, что-то ссылка на каталог иека не открылась.
23.11.2016 в 01:13:35
Alexey_Spb,
Я делал акцент на отказе иека при КЗ.
Был ли это отказ? Отсечка у С25 должна сработать где-то в диапазоне 125-250 ампер и обязана выше. Был ли такой ток? Если был, это отказ, если не было - норма. 200 ампер достаточно, чтобы расплавить металл, но может не хватить для сработки эм расцепителя.
23.11.2016 в 01:19:38
SB3 написал: Radio, что-то ссылка на каталог иека не открылась.
SB3, попробуйте еще раз.
23.11.2016 в 07:56:43
Электролль написал: Alexey_Spb,
Я делал акцент на отказе иека при КЗ.
Был ли это отказ? Отсечка у С25 должна сработать где-то в диапазоне 125-250 ампер и обязана выше. Был ли такой ток? Если был, это отказ, если не было - норма. 200 ампер достаточно, чтобы расплавить металл, но может не хватить для сработки эм расцепителя.
Электролль,
Этот ток должен вызвать очень быструю сработку теплового расцепителя, однако с расцепителя у Иек походу проблема.
23.11.2016 в 09:29:14
Alexey_Spb написал:
Электролль написал: Alexey_Spb,
Я делал акцент на отказе иека при КЗ.
Был ли это отказ? Отсечка у С25 должна сработать где-то в диапазоне 125-250 ампер и обязана выше. Был ли такой ток? Если был, это отказ, если не было - норма. 200 ампер достаточно, чтобы расплавить металл, но может не хватить для сработки эм расцепителя.
Электролль,
Этот ток должен вызвать очень быструю сработку теплового расцепителя, однако с расцепителя у Иек походу проблема.
Alexey_Spb, Скорее кабель перегорел, если алюминий, так как время срабатывания ТР более 5 секунд.