Электролль написал: Alexey_Spb, а с чего вы взяли, что абб, например, повел бы себя иначе? Если при сгорании лампочки ток достиг 80 ампер, имеет право сработать любой автомат С16, соответствующий ГОСТ 50345. Точно так же, если при сгорании ТЭНа ток не достиг 250А, имеет право не сработать любой С25. Без измерений токов КЗ это все пустой треп и вообще ничего не доказывает. Любые выводы в такой ситуации ничтожны.

Заметьте, я привел цитату полностью, но жирным выделил отказ по КЗ.

Я прекрасно понимаю что и нормальные автоматы может выбить при перегорании лампочки, так что не считаю данную часть поста обвинением ИЕКу. Другое дело, если каждый раз при перегорании лампочки 40 Вт, выбивает ав С16, то это уже ненормально.

Я делал акцент на отказе иека при КЗ.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.11.2016 в 23:44:10

Накрывшийся без нагрузки диф АВВ :) Завтра может поломаю ))) Обратите внимание - 4,5кА в лучших традициях разной фигни))), "made in italy". Это вообще настоящий?) Судя по маркировке DS941-AC - левак), тут не значится http://www.abb.ru/product/seitp329/70d03967c8700ee7c12571630020fe3a.aspx?productLanguage=ru&country=RU

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

22.11.2016 в 23:47:08

SB3 написал: Это вообще настоящий?

Хрен его разберет, но с его облоя можно еще один корпус отлить.))

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

22.11.2016 в 23:59:32

333vs333 написал: Чтобы установить "пускатель" в пластиковый бокс, пришлось выламывать перегородки, они же ребра жесткости рейки.

не хотелось бы расстраивать, но...

тыц. не дифавтоматов, не узо, и уж, тем более, не автоматов пуска двигателя.

0

человек-электрик

333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

23.11.2016 в 00:06:33

jaja написал: и у же тем более не автоматов пуска двигателя.

А он, наверное, очень сильно отличается от обычного автоматического выключателя, правда?)) (речь не о функционале) Ну, да ладно, iek честно написал, для каких серий ВА эта пластмасска. А вот манагеру, подсунувшему этот боксик моему начальнику, руки отбить нужно.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

23.11.2016 в 00:12:59

333vs333 написал: сильно отличается от обычного автоматического выключателя

как вы сами имели возможность убедиться, некоторые различия всеже есть.

0

человек-электрик

333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

23.11.2016 в 00:16:45

jaja написал: как вы сами имели возможность убедиться, некоторые различия таки есть.

У нормальной компании такого не должно быть в принципе. Как и других более существенных нестыковок между своей продукцией.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

23.11.2016 в 00:27:13

333vs333, вы пытались засунуть в бокс для модульных автоматов, о чем производитель явным образом указал, автомат пуска двигателя, а виноват все равно иэк, правильно я понимаю?

0

человек-электрик

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21197

23.11.2016 в 00:37:05

jaja написал: вы пытались засунуть в бокс для модульных автоматов

Почему пытались? Засунули, судя по выломанным ребрам.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.11.2016 в 01:08:35

Radio, что-то ссылка на каталог иека не открылась.

0
Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

23.11.2016 в 01:13:35

Alexey_Spb,

Я делал акцент на отказе иека при КЗ.

Был ли это отказ? Отсечка у С25 должна сработать где-то в диапазоне 125-250 ампер и обязана выше. Был ли такой ток? Если был, это отказ, если не было - норма. 200 ампер достаточно, чтобы расплавить металл, но может не хватить для сработки эм расцепителя.