23.11.2016 в 00:12:59
333vs333 написал: сильно отличается от обычного автоматического выключателя
как вы сами имели возможность убедиться, некоторые различия всеже есть.
человек-электрик
23.11.2016 в 00:16:45
jaja написал: как вы сами имели возможность убедиться, некоторые различия таки есть.
У нормальной компании такого не должно быть в принципе. Как и других более существенных нестыковок между своей продукцией.
23.11.2016 в 00:27:13
333vs333, вы пытались засунуть в бокс для модульных автоматов, о чем производитель явным образом указал, автомат пуска двигателя, а виноват все равно иэк, правильно я понимаю?
человек-электрик
23.11.2016 в 00:37:05
jaja написал: вы пытались засунуть в бокс для модульных автоматов
Почему пытались? Засунули, судя по выломанным ребрам.
23.11.2016 в 01:08:35
Radio, что-то ссылка на каталог иека не открылась.
23.11.2016 в 01:13:35
Alexey_Spb,
Я делал акцент на отказе иека при КЗ.
Был ли это отказ? Отсечка у С25 должна сработать где-то в диапазоне 125-250 ампер и обязана выше. Был ли такой ток? Если был, это отказ, если не было - норма. 200 ампер достаточно, чтобы расплавить металл, но может не хватить для сработки эм расцепителя.
23.11.2016 в 01:19:38
SB3 написал: Radio, что-то ссылка на каталог иека не открылась.
SB3, попробуйте еще раз.
23.11.2016 в 07:56:43
Электролль написал: Alexey_Spb,
Я делал акцент на отказе иека при КЗ.
Был ли это отказ? Отсечка у С25 должна сработать где-то в диапазоне 125-250 ампер и обязана выше. Был ли такой ток? Если был, это отказ, если не было - норма. 200 ампер достаточно, чтобы расплавить металл, но может не хватить для сработки эм расцепителя.
Электролль,
Этот ток должен вызвать очень быструю сработку теплового расцепителя, однако с расцепителя у Иек походу проблема.
23.11.2016 в 09:29:14
Alexey_Spb написал:
Электролль написал: Alexey_Spb,
Я делал акцент на отказе иека при КЗ.
Был ли это отказ? Отсечка у С25 должна сработать где-то в диапазоне 125-250 ампер и обязана выше. Был ли такой ток? Если был, это отказ, если не было - норма. 200 ампер достаточно, чтобы расплавить металл, но может не хватить для сработки эм расцепителя.
Электролль,
Этот ток должен вызвать очень быструю сработку теплового расцепителя, однако с расцепителя у Иек походу проблема.
Alexey_Spb, Скорее кабель перегорел, если алюминий, так как время срабатывания ТР более 5 секунд.
23.11.2016 в 13:12:33
SB3 написал: Электролль, Да ну на, какие 250А? С -5-10 номиналов) от 125А С25А уж как-то должен уже))).
SB3, 5-10 номиналов - это от 125 до 250 ампер. Может 126, может 249, может 192. Для того чтобы выяснить сколько именно у конкретного автомата, умные и серьезные люди используют приборы ценой с ладу гранту, отбраковывая то, что не сработало, или сработало раньше, или медленнее. Будь оно хоть иек, хоть легранд, не соответствует - в сад. Нет там никаких как-то должен, это техника, а не бабки на лавочке.
23.11.2016 в 13:28:05
Электролль, ну ждите 250)
23.11.2016 в 14:14:20
В
23.11.2016 в 15:10:38
Юрка написал: В рекламе Крымского моста на отметке 0:44 автоматы ИЭК
а что не так?
человек-электрик
23.11.2016 в 16:13:51
el-fi как ожидаемый ТКЗ влияет на выбор С16А и В16А?)
23.11.2016 в 20:01:43
Нашел старую, но феерическую тему: