fanat написал :
Добрый день! Помогите разобраться в автоматах! Покупаю АВВ уже 4 раза, в разных магазинах, с сертификатами, я уверен что они не подделка, но автоматы не работают! Напряжение у нас на даче 190-210 V, потребляем около 8 киловатт, соответственно устанавливаем автоматы 230-250 V(ниже вольтажа не продаются) и 15 киловатт. Автоматы при коротком замыкании не срабатывают! Заменяем на 10 киловатт, не срабатывают! Заменяем на 8 киловатт, не срабатывает!Недавно ребёнок засунул в обогреватель проволоку, замкнуло так, что сгорела вся проводка до автоматов, сами автоматы и не шелохнулись. Местные электрики сказали что всё подключено правильно, для гарантии установили автоматы и на фазу и на ноль, проверили замыканием, безрезультатно. Для эксперемента сходили к соседям, у них другие автоматы, так они тоже на замыкание не сработали! Электрики сказали что они не знают в чём дело, ждём новой беды. Может кто поможет?
Фсе как напутали:)
Значит сначал про автоматы, и их харатиристики
-Номинальный ток: ток который могут спокойно потреблять потребители, т.е. который может протекать через автомат, без срабатывания.
-Напряжение: номинальное, на которое расчитана внутр. изоляция автомата
- количество полюсов: и так понятна
Отключающая способность: в кА (килоАмпер), ток который способен выдержать автомат при КЗ и не сламаца при этом.
Характеристика автомата (или еще называют кривая) зависимость времени отключения от тока:
Латинские буквы B, C и D обозначают характеристику автоматических выключателей, которая называется «тип мгновенного расцепления» и установлена в ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения». Конкретный тип мгновенного расцепления устанавливает диапазон токов мгновенного расцепления, протекание которых в главной цепи автоматического выключателя может вызвать его расцепление без выдержки времени. В ГОСТ Р 50345 для каждого типа мгновенного расцепления установлены следующие стандартные диапазоны токов мгновенного расцепления: тип В – свыше 3In до 5In; тип С – свыше 5In до 10In; тип D – свыше 10In до 50In (In – номинальный ток автоматического выключателя). Автоматические выключатели с типом мгновенного расцепления D обычно имеют диапазон токов мгновенного расцепления свыше 10In до 20In.
Стандартная времятоковая зона предписывает следующее поведение автоматического выключателя. Если в главной цепи автоматического выключателя протекает электрический ток, величина которого равна нижней границе диапазона токов мгновенного расцепления (3In, 5In и 10In), то автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени более 0,1 с, но менее 45 или 90 с (тип мгновенного расцепления B), 15 или 30 с (тип C) и 4 или 8 с (тип D). При протекании в главной цепи электрического тока, равного верхней границе диапазона токов мгновенного расцепления (5In, 10In и 50In), автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени менее 0,1 с. В том случае, если значение электрического тока, протекающего в главной цепи, находится между нижней и верхней границами диапазона токов мгновенного расцепления, автоматический выключатель может расцепиться либо с незначительной выдержкой времени (несколько секунд), либо без выдержки времени (менее 0,1 с). Фактическое время срабатывания автоматического выключателя определяется его индивидуальной времятоковой характеристикой.
Терь почему не срабатывает автомат при КЗ и что делать:
Формулируем ток при КЗ недостаточен для срабатывания автомата
становица ясна что: -напряжение, количество полюсов, отключающая способность не причем:
Менять нужно связку -номинальный ток, характеристика,
то есть если у вас не работают 16А с характеристикой С
попробовать 16А с характеристикой B, если и эта не сработает (это ж че за цепи такие) тогда уменьшать номинал и есно с характеристикоой В
Удачи! :)