Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

23.11.2005 в 13:10:32

2lamaster,

Гмм, а с чего вы взяли что у него характеристика "С"?

Я согласен с 2Юрка, сперва надо разобраться почему не срабатывют имеющиеся. Выяснить - а действительно ли это автоматы с тепловой и электромагнитной защитой? Может это какой неавтоматический рубильник - тоже как автомат выглядит... Проверить соответствия потребитель-розетка-провод-автомат... А уже только потом принимать решение о замене и выборе типа. При полной согласованности, у тебя хоть "Z" характеристика сработает, а проводам ничего не будет.

И что значит не срабатывают - может стоит все-таки напругу подать...:)

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

23.11.2005 в 13:18:35

Для DMC.

У него уже был электрик, который не смог разобраться. А другим платить надо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113389

23.11.2005 в 13:20:16

Надо, как правильно сказал Лев замерять ток КЗ. Т.к. наверняка линия до вас и соседей слабая (об этом скажет ток КЗ), то надо будет обследовать линию и возможно её менять.
Автоматы с характеристикой B надо в данном случае рассматривать как временную меру.

Линию смотреть в любом случае!!! Местные электрики просто козлы безграмотные.

0
Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

23.11.2005 в 13:58:43

Присоединясь ко мнению DMC. Я не напрасно спрашивал автора о способе выполнения КЗ. Ну, ткнулся человек дрожащей рукой куском проволоки в розетку с плохими контактами, а в соединительной коробке при этом скрутка на соплях. А он чего-то ждет...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24747

23.11.2005 в 14:16:53

DMC написал : При полной согласованности, у тебя хоть "Z" характеристика сработает, а проводам ничего не будет.

Оно конечно, так как "Z: 2 In ≤ Im ≤ 3 In". ;)

0
Аватар пользователя
lamaster

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 321

23.11.2005 в 16:02:37

DMC написал : 2lamaster,
А уже только потом принимать решение о замене и выборе типа.

BV написал : Надо, как правильно сказал Лев замерять ток КЗ. Автоматы с характеристикой B надо в данном случае рассматривать как временную меру.

Линию смотреть в любом случае!!! Местные электрики просто козлы безграмотные.

Уху C тупорылостью очь. часто бесконечно сложно сражаться, а людям жить счас. Правильные все, люди чуть не погорели и ребенок чудом спасся..

оно канешна прально и ток КЗ померять и питающие кабели при необходимости заменить, и т.д. Только насколька это реально по времени. А автомат 16А (В) будет отрабатывать счас, а потом хоти до Чубайса, при желании..

Геннадий Б написал : Ну, ткнулся человек дрожащей рукой куском проволоки в розетку с плохими контактами, а в соединительной коробке при этом скрутка на соплях. А он чего-то ждет...

были видели? или заранее все глупые?

0
Аватар пользователя
Lazy_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

23.11.2005 в 16:33:44

DMC написал : 2lamaster,

Гмм, а с чего вы взяли что у него характеристика "С"?

Потомучто покупают ВСЕ самое дешевое, не спрашивая и не консультируясь....
А автоматы с характеристикой "B" стоят в полтора раза дороже.... И не у всякого дистрибьютера есть на складе, а тем более в МАГАЗИНЕ

0
Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

23.11.2005 в 16:42:15

2lamaster, " Сам то понял, что хотел сказать?"

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

23.11.2005 в 16:48:26

2lamaster,

Гмм, не срастается почему-то...

Допустим - когда-то накосячили, недавно аукнулось... По-вашему - опять косячить, т.е. просто поменять автомат на В, не зная что у него там стояло до этого???

Извини, но лучше поздно чем никогда, но разобраться с проводкой. Данная авария как нельзя лучший для этого предлог, т.к. "нет ничего более постоянного, чем что-то временное". А если сейчас быстренько нахалтурить, лишь бы чайник включить, то эта халтура так и останется, до следующей аварии...

Именно тупорылых и надо ставить в такие условия, чтобы они на себе прочуствовали и поняли, что один раз сделать нормально, гораздо лучше, чем 100 схалтурить.

А для того чтобы не было косяков делается проект, измерение и приемка сети...

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

23.11.2005 в 17:35:31

2Lazy_,

Уж не думаете ли вы, что из-за того, что импульс не достиг заданной величины у него сгорела проводка?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113389

23.11.2005 в 18:09:12

2DMC,
Сорри что влезаю...

Я думаю, что:

  • проводка в таком состоянии, что ЭМ расцепитель не срабатывает от КЗ.
  • для срабатывания теплового расцепителя не хватает времени, проводка сгорела быстрее
0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

23.11.2005 в 18:35:03

DMC написал : 2lamaster,

Гмм, не срастается почему-то...

Допустим - когда-то накосячили, недавно аукнулось... По-вашему - опять косячить, т.е. просто поменять автомат на В, не зная что у него там стояло до этого???

Извини, но лучше поздно чем никогда, но разобраться с проводкой. Данная авария как нельзя лучший для этого предлог, т.к. "нет ничего более постоянного, чем что-то временное".
А если сейчас быстренько нахалтурить, лишь бы чайник включить, то эта халтура так и останется, до следующей аварии...

Именно тупорылых и надо ставить в такие условия, чтобы они на себе прочуствовали и поняли, что один раз сделать нормально, гораздо лучше, чем 100 схалтурить.

А для того чтобы не было косяков делается проект, измерение и приемка сети...

К сожалению сделать проект не каждый сможет да и денег не у всех хватит заплатить зха проект, а за защиту в Мосэнерго или другом Чубайсятнике-япросто помалкиваю...Но подписываюсь под каждым словом....особенно насчет схалтурить

0
Аватар пользователя
vitaly.M

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

23.11.2005 в 18:41:19

в автомате два расцепителя: тепловой и электромагнитный. первый реагирует на чрезмерную подключенную нагрузку. вот его и характеризуют буковками В, С. в данном случае вам не надо думать о буквах. на кз реагирует электромагнитный расцепитель. он срабатывает от фронта нарастания тока кз. если фронт слишком плавный - не сработает. а бывает он таким в плохих сетях, длинных и с всякими сопротивлениями. посему поэтому, думайте не об автоматах, а о подволящей сети. хорошее напряжение в ней еще не критерий ее хорошести.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

23.11.2005 в 18:47:57

2DMC Привет, давненько не прересекались ;)

DMC написал : 2lamaster,
Именно тупорылых и надо ставить в такие условия, чтобы они на себе прочуствовали и поняли, что один раз сделать нормально, гораздо лучше, чем 100 схалтурить.

А как? Если тех, кто халтурил, так нетю их :( А если ты про чел-а, который тему задал, то он то в чем виноват, да и в электрике он не силен, иначе и темы бы не было.

DMC написал : 2lamaster,
А для того чтобы не было косяков делается проект, измерение и приемка сети...

Эх, твоими устами да... (я бы и медовой с перцем наплескал ;))

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

23.11.2005 в 18:54:10

Вот именно, нужно начинать с проводов, а не с автоматов.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу