23.11.2005 в 19:36:14

2Викторыч,

И вам с кисточкой...

Я не имею в виду кого-то конкретно, и автора темы, в частности. Я вообще - про наше разгильдяйство и авось. А иногда про тупость обоих сторон, но обычно такое одновременное совпадение бывает как раз по вине нанимателя - не разбираясь и пытаясь сэкономить он нанимает всяких деляг... Когда же ему пытаются что-то растолковать - не слушает, етс... Нудно это, да и лениво...

0
Аватар пользователя
Darken

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 46

23.11.2005 в 23:39:46

Эхх...

fanat написал : Недавно ребёнок засунул в обогреватель проволоку, замкнуло так, что сгорела вся проводка до автоматов, сами автоматы и не шелохнулись

Явное несоотвествие ном. тока автомата и сечения проводки, или автомат поддельный. Цифры в студию пожалуйста, попробуем разобраться.

BigHarry написал : Купили бы для разнообразия Legran или шнайдер

Почему не ДЭК или ИЭК? (и вообще любой нормальный автомат, соотв. ГОСТу). Пару ИЭКов недавно разобрал ради интереса - весьма добротно сделано.

vitaly.M написал : в автомате два расцепителя: тепловой и электромагнитный. первый реагирует на чрезмерную подключенную нагрузку. вот его и характеризуют буковками В, С. в данном случае вам не надо думать о буквах. на кз реагирует электромагнитный расцепитель. он срабатывает от фронта нарастания тока кз. если фронт слишком плавный - не сработает. а бывает он таким в плохих сетях, длинных и с всякими сопротивлениями.

Вообще-то эти характеристики относятся по большей части к электромагнитному расцепителю, разве не так? Полюбому, правильно выбранный автомат не даст проводке сгореть, ведь биметалл теплового расцепителя греется вместе с ней.

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

24.11.2005 в 00:36:11

Darken написал : Почему не ДЭК или ИЭК? (и вообще любой нормальный автомат, соотв. ГОСТу). Пару ИЭКов недавно разобрал ради интереса - весьма добротно сделано.

Ну не знаю... Автомат за 30 рублей - раззе может быть сделан добротно? У меня даже мысли не было разбирать шнайдер или легран - а на обгорелые потроха иэков я уже нагляделся...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24747

24.11.2005 в 10:13:14

fanat написал : сгорела вся проводка до автоматов

Какое было сечение провода?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

24.11.2005 в 11:05:43

fanat написал : ...Напряжение у нас на даче 190-210 V...

Ваш дом наверное далеко от трансформатора. Линия длинная, сопротивление проводов большое, ток КЗ уменьшается.

fanat написал : ...устанавливаем автоматы ...15 киловатт... Заменяем на 10 киловатт... Заменяем на 8 киловатт...

Хорошо бы знать, на сколько ампер Ваши автоматы. Если на 32 с характеристикой С, то ток короткого замыкания должен быть не меньше 320 ампер, чтобы автомат воспринимал его в качестве аварийного. Если замените на 32 ампера с характеристикой В, то 160 ампер будут вызывать мгновенное отключение.

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

24.11.2005 в 11:13:37

ВТБ! написал : Какое было сечение провода?

Не трудно догодаться:

На разводку розеток обычно используют медь 2,5 кв. Автор темы указал, что электрик установил автомат на 8 кВт.( даже "усилил защиту", установив такой же автомат на ноль. Когда ребёнок засунул проволоку в нагреватель, ток потребления увеличился.
Для мгновенного расцепления автомату на 40А типа С нужно 200-400А. Такой ток из столба выжать не удалось, вот и сгорели провода от нагревателя до автоматов. Всё объяснимо! О других автоматах, автор темы не заикался, потому что их не было. Можно попробовать поставить на 40А тип В, тогда для мгновенного расцепления нужно будет выжить из столба 120-200А.

Самое главное установить автоматы 16-25А на отдельные линии и позвать другого электрика.

Почему у него был автомат С, а не В? При покупке на рынке, всегда суют С, это маленькая хитрость продавцов. Продают то они их за одну цену, а навар разный. Закупочная цена В, больше чем у С.

С уважением, Владимир.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24747

24.11.2005 в 11:28:00

lev125 написал : Не трудно догодаться:

На разводку розеток обычно используют медь 2,5 кв.

Ой, караул!!! Первый раз вчитался в исходный пост автора: сначала у него были автоматы на 80А, потом на 40А.

Все вопросы снимаются, электрик приговаривается к пожизненному испытанию резиновых ковриков.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24747

24.11.2005 в 11:36:50

lev125 написал : Можно попробовать поставить на 40А тип В, тогда для мгновенного расцепления нужно будет выжить из столба 120-200А.

Тогда уж лучше Z40 - тем более, что автор фанат АББ. :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113388

24.11.2005 в 13:21:45

2ВТБ!,

Насчет автоматов у автора темы - действительно, слона так никто, кроме вас и не заметил.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24747

24.11.2005 в 13:30:24

2BV

Да нет, судя по постам все заметили, кроме меня. 8)

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

24.11.2005 в 13:42:54

lamaster написал : Млина мну радует и поражает народ, котороый так запраста мою логику знает, Экстрасенс штоль? В каком месте, где написана про 6А?? Вы вообще когда нить пытались токи КЗ считать, что б так железобетоно высказываться.. Отвечаю лично Вам, если токи КЗ недостаточны для срабатывания апарата защиты, это беда, которая грозит страшными последствиями. Если характеристикой автомата недостаточны, то да!! менять номинал.
В любых случаях электобезопасность важнее, даже если это будет ваши 6А. Панятна?

Да, ничего не добавишь, Но согласись, что посчитать ток КЗ ваще не каждый смогет...Да и формулу надо накопать...А лучше программку для расчета...

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

24.11.2005 в 13:43:47

ВТБ! написал : Ой, караул!!! Первый раз вчитался в исходный пост автора: сначала у него были автоматы на 80А, потом на 40А.

Все вопросы снимаются, электрик приговаривается к пожизненному испытанию резиновых ковриков.

Я бы приговорил к мытью резиновых ковриков на тот же срок

0
Аватар пользователя
lamaster

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 321

24.11.2005 в 14:00:57

BV написал : 2ВТБ!,

Насчет автоматов у автора темы - действительно, слона так никто, кроме вас и не заметил.

Это вилами по воде...
Рассудить смогет только автор поста.

Мне пчмуто показалось, что элементарно напутаны определения 15, 10, 8кВт, с отключающей стойкостью автоматов т.к. стойкость тоже в кила :) Да и у соседей врядли тож напутано Хотя это тока мое ихмо :)

0
Аватар пользователя
kaban

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Запорожье

Сообщений: 337

24.11.2005 в 14:15:43

Да, действительно! Если бы уважаемый Фанат указал вместо КВТ ток в амперах, то все бы легко сошлось.

0
Аватар пользователя
Lazy_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

24.11.2005 в 20:08:13

kotofey написал : Но согласись, что посчитать ток КЗ ваще не каждый смогет...Да и формулу надо накопать...А лучше программку для расчета...

А где еще взять исходные данные .... Тип трансформатора, ток КЗ на средневольтной части, длину и сечение проводов....

0