26.11.2016 в 15:45:47
новые реле напряжения EKF, весьма приятные штуки, как оказалось. вынимая из коробки так и не скажешь, но стоит только подать питание...
человек-электрик
26.11.2016 в 15:46:41
jaja, что с ними? Индикация не понравилась?
26.11.2016 в 15:59:05
SB3, не знаю, я раньше не имел дела с предохранителями (кроме советских пробок Е27), вот пытаюсь здесь что-нибудь ещё выяснить про их работу :)
26.11.2016 в 16:03:25
Abrikos, jaja должен знать, может расскажет, у екф тоже подобные есть).
Jaja, есть шанс показать себя :). Расскажите нам про предохранители), гост в др. теме читали, а вот почему размеры разные - см. выше и т.п. ПыСы аудитория тут будет больше,чем у вашего блога). И можно на примере екф).
26.11.2016 в 16:04:59
SB3, не понравилась матовая пленка на морде которая мылит цифры, клеммы не такие хорошие как на автоматах и по умолчанию они закручены, ну и фиксатор на дин-рейку. корпус тоже не очень (но только по сравнению со шнайдеровским)
человек-электрик
26.11.2016 в 16:06:49
jaja, а она не снимается - плёнка? А с клеммами что - чем плохи, остальное пока несущественные мелочи).
26.11.2016 в 16:10:51
SB3 написал: аудитория тут будет больше,чем у вашего блога
я уже подсчитывал здешнюю аудиторию, спросите у алексея-спб. и про это и про остальное.
человек-электрик
26.11.2016 в 16:13:27
SB3, я всего лишь хотел узнать, можно ли вместо 1А 400В 8×32 поставить 1А 500В 10×38. У держателя 10×38 контакты мне больше нравятся. :) У jaja на блоге было что-то про разъединители ИЭК, там общая информация.
26.11.2016 в 16:14:52
jaja, фи, какой вы однако). Abrikos вот такие тут юзеры некоторые, платят - просвещают, а нет и суда нет. Будем ждать Алексея). Хоть вот Radio , как бывший проектировщик должен знать, но что-то я на него не надеюсь).
26.11.2016 в 16:32:57
Abrikos, в вашем вопросе не вижу противопоказаний для такой замены. Но может кто-то что ещё скажет. Хотя "... Установка предохранителей на большее номинальное напряжение, чем напряжение сети, также не рекомендуется. Дело в том что длина плавкой вставки для обеспечения надежного гашения дуги, возникающей при ее перегорании, тем больше, чем выше напряжение. С увеличением длины плавкой вставки, имеющей тот же номинальный ток, изменяются условия гашения дуги и ухудшается защитная характеристика вставки...", но думаю, что это не ваш случай).
26.11.2016 в 21:48:26
Abrikos написал: длина вставки тем больше, чем выше напряжение
Это логично.
Abrikos написал: По их мнению это может искажать характеристику срабатывания. Неужели разница между gG 1A 400B 8×32 мм и gG 1A 500B 10×38 мм может быть существенной?
Возможно, от габарита зависит наполнение втулки предохранителя (песок или его отсутствие), соответственно - условия охлаждения проволочки. Имхо, ни с какими реальными 100кА предохранители в модульных держателях никогда не столкнутся. Они хороши на вводе, когда кто-то, выучив вумное слово "селективность", начинает искать ее в квартире, где ОТКЗ в 1,5кА - уже счастье. И они действительно хороши в коттедже, квадратов эдак от 300, чтобы попусту не дергать дизель. А ОС в 100кА у предохранителей - это не результат целенаправленных действий разработчиков, а просто полезный побочный эффект конструкции :)
26.11.2016 в 23:04:50
SB3, НЕМЕЦ, значит поставлю 400В, чтобы проволочка правильно работала. :) Оказывается, с предохранителями не всё так просто. "Б" и "Ц" проще выбирать. :)
27.11.2016 в 12:44:05
jaja написал: новые реле напряжения EKF, весьма приятные штуки, как оказалось. вынимая из коробки так и не скажешь, но стоит только подать питание...
Да это же ваш любимый дизайн, черная маркировка на черном. :)
27.11.2016 в 12:56:20
bnmuyt, тоже косяк со стороны производителя :) впрочем, экф всегда стремился быть в чем-то похожим на абебе.
этим реле еще бы легенду с пиктограммами на борту иметь. Они, конечно, легко настраиваются (можно не настраивать т.к. заводские дефолтные настройки тоже норм), что даже такой не самый умный и сообразительный человек как я с ними совладал, но хотелось бы иметь расшифровку под рукой.