10.12.2022 в 17:26:24
#7138719
Азат Д написал: 1 догрузили щиток тепловыми пушками 2 пушки на максимуме стояли 30 градусов( я конечно против всего этого был), то есть не отключались.
А в амперах-то сколько?
Азат Д написал: Электрик в щитке отключал его АВ . Утром включал, вечером отключал. Все равно колебания автомата и всей планки идет. Похоже контакты расшатались
Это, типа, юмор такой? :)
Азат Д написал: И 4 АВ ИЭК не сработал.
А должен был?
Азат Д написал: При всем том что выше, он должен независимо от этого сработать.
С чего это Вы решили?
Азат Д написал: А ППР делали
ППР чего? Модульных АВ? ;)
10.12.2022 в 17:39:32
#7138726
Я так понимаю, у многих тут шабаш монтаж, 1.5 и 2.5 квадрата. Вообще считаю, что такие модульные автоматы на дин рейку, с таким площадью контакта(радиус кабеля 16 квадрат, и радиус зажима контакта АВ, какая у них там площадь контакта?) , и зажима толстого жесткого кабеля, на 100а, это преступление. Надо, обжим кабеля наконечником, а наконечник на болт на такие токи. И далее перемычка кабеля с "гребенкой", там всегда плохой контакт, чуть больше токи, там всегда греется, ладно хоть автоматы срабатывали в других щитках, не доходило до этого.
10.12.2022 в 17:52:25
#7138732
Азат Д написал: радиус кабеля 16 квадрат
Он даже не войдёт ни в одну клемму. Тем более в "классический" автомат с их 35 кв.мм в пределе.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.12.2022 в 18:06:09
#7138735
MaSeVi,
Даже 35 кв.мм жесткого кабеля, посмотрите какая площадь контакта будет? Там не все заполнение, а только "спереди и сзади" где зажим идет, а "по бокам" не будет контакта у жесткого кабеля, иначе вы его не засунете. А 16 будет еще меньше контакт, так как больше разница радиусов. Тем более, вы жесткий кабель с большим сечением, ровно под 90 градусов, параллельно ходу контакта АВ не засунете, это еще уменьшение площади контакта.
Тут похоже многие не понимают. Другой пишет - ППР модульных АВ? типа щиток с АВ и нулевыми с заземляющими шинами, не надо протягивать)))
10.12.2022 в 18:16:14
#7138737
Азат Д написал: даже если так, плохой контакт и греется, то АВ должен по температуре отключится, а не выгорать
С чего вы взяли? Ни один модульный автомат не в состоянии защитить себя от выгорания, если вы не в курсе. До биметаллической пластины тепло от клеммы не доходит.
10.12.2022 в 18:24:44
#7138738
Азат Д написал: не надо протягивать)))
Отчего же не надо, вполне себе надо. Вот сосед часа 2 назад пошёл протягивать свои, после того, как вводной - БУХ! Отводящие клеммы в уже немножечко того... А всего-то включено было: зарядка, свет комнаты и подсветка столешницы, что той мощности там))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.12.2022 в 18:28:27
#7138740
Radio, Посмотрите, приходящий провод тоже обгорел
По есть тепло через автомат проходило, в том числе через биметал пластину.
И, самое главное, этот автомат сам отключился, ...когда весь выгорел.
Вы хотите сказать, что если греется контакт, обугливается, тепло до биметалической пластины не доходит, и он не отключается? Или биметал отределяет откуда тепло, от тока протекающего по нему, или от контакта идет?
К тому же, в подобных случаях когда АВ отключается, смотришь, контакт отслаб, как раз часто бывает на гребенке, или после монтажа подтянешь, дальше норм работает.
10.12.2022 в 18:57:18
#7138748
Азат Д написал: И, самое главное, этот автомат сам отключился, ...когда весь выгорел
Было бы странно, если бы он не отключился, когда выгорел :popcorn
Азат Д написал: Вы хотите сказать, что если греется контакт, обугливается, тепло до биметалической пластины не доходит, и он не отключается?
Вы фото видели? Какие у вас остались вопросы? Все автоматы ведут себя одинаково, не только иек.
10.12.2022 в 19:14:04
#7138757
Radio написал:
Азат Д написал: И, самое главное, этот автомат сам отключился, ...когда весь выгорел
Было бы странно, если бы он не отключился, когда выгорел :popcorn
Азат Д написал: Вы хотите сказать, что если греется контакт, обугливается, тепло до биметалической пластины не доходит, и он не отключается?
Вы фото видели? Какие у вас остались вопросы? Все автоматы ведут себя одинаково, не только иек.
Radio,
Я тут как та фото КЭАЗ выкладывал, там сбоку по корпусу, темная полоса от внутреннего нагрева проводника от входящего контакта и выходящего.
Я вижу у вас локальный нагрев, а не как у меня, от входа к выходу.
10.12.2022 в 19:15:14
#7138759
Тут в профиле например, можно все свои выложенные фотки посмотреть?
10.12.2022 в 19:15:54
#7138761
Азат Д написал: Я вижу у вас локальный нагрев, а не как у меня, от входа к выходу
Все одинаковые, разница только в том, насколько рано или поздно это обнаружили. Не выдумывайте проблему там, где её нет.
10.12.2022 в 19:28:42
#7138771
Radio написал:
Азат Д написал: Я вижу у вас локальный нагрев, а не как у меня, от входа к выходу
Все одинаковые, разница только в том, насколько рано или поздно это обнаружили. Не выдумывайте проблему там, где её нет.
Radio, Это проблема, что при нагреве, АВ не срабатывает. Вы монтажники, смонтировали и удалились в туман. Потом может вас на устранение последствия позовут, ладно если только автомат выгорит. Вам то пофик что как, лишь бы деньги платили.
10.12.2022 в 19:34:13
#7138777
Азат Д написал: Вы монтажники, смонтировали и удалились в туман.
Потрясающе просто. Что ж теперь сидеть и "пастись" денно и нощно на каждом объекте?
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.12.2022 в 19:50:53
#7138787
Кстати вопрос - Узо иэк, нажимаешь кнопку, срабатывает, а в розетке, замыкаешь ноль с землей, нет?
10.12.2022 в 20:03:59
#7138793
Азат Д написал: Посмотрите, приходящий провод тоже обгорел
Простите, Вы действительно электрик?
Азат Д написал: а не как у меня, от входа к выходу.
у вас автомат горел снизу, ну и догорел до середины примерно
Азат Д написал: Да, там 4 фактора сработало: 1 догрузили щиток тепловыми пушками 2 пушки на максимуме стояли 30 градусов( я конечно против всего этого был), то есть не отключались. 3 одна пушка с пульта не отключалась, так ее ушатали. Электрик в щитке отключал его АВ . Утром включал, вечером отключал. Все равно колебания автомата и всей планки идет. Похоже контакты расшатались, а много не надо было, токи большие. И 4 АВ ИЭК не сработал. При всем том что выше, он должен независимо от этого сработать. Четыре фактора сложилось, вот так и получилось. Если бы один из этого исключить, то наверняка не случилось. А ППР делали, если вы на это давите.
Там был один единственный фактор - надо надавать по щам тому, кто поставил роспись в журнале, что ЯКОБЫ делал ППР - то есть - протягивал соединения.
Азат Д, лучше расскажите, какое отношение Вы имеете к этому объекту, откуда знаете, что делали ППР ? Не Вы ли случаем его проводили?
10.12.2022 в 20:07:35
#7138795
Азат Д написал: Кстати вопрос - Узо иэк, нажимаешь кнопку, срабатывает, а в розетке, замыкаешь ноль с землей, нет?
Азат Д, В чем вопрос-то? :)
PS "Господа офицеры, молчать!" (С) :)
10.12.2022 в 20:24:02
#7138801
Азат Д написал: Узо иэк, нажимаешь кнопку, срабатывает, а в розетке, замыкаешь ноль с землей, нет?
Вы издеваетесь??
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.12.2022 в 20:39:57
#7138808
Азат Д написал: Другой пишет - ППР модульных АВ? типа щиток с АВ и нулевыми с заземляющими шинами, не надо протягивать)))
Я где-то писал, что не надо протягивать? Извольте привести соответствующую цитату. Прежде чем использовать какой-то термин потрудитесь выяснить его смысл. ППР - планово-предупредительный ремонт. По отношению к модульке он выглядит несколько странно. :)
10.12.2022 в 21:01:11
#7138813
BV написал: Простите, Вы действительно электрик?
Как я понимаю, штукатур. С претензией на электромонтажные работы.
10.12.2022 в 21:21:44
#7138822
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.12.2022 в 23:21:59
#7138885
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.12.2022 в 09:26:21
#7138967
megrad написал:
Азат Д написал: в розетке, замыкаешь ноль с землей, нет
А земля точно есть?
megrad,
Есть. Вот уже конструктивный разговор пошел.
А то тут один - "вы издеваетесь,?" и в обморок упал. Видно что не в теме.
У других смех...чки пошли.
Видно тут уровень "мастеров", больше по ушам тут могут ездить, так же и клиентам)))
11.12.2022 в 11:45:34
#7138991
"Смешной малый" © ;)
11.12.2022 в 11:51:04
#7138994
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.12.2022 в 12:28:00
#7139001
"Видно тут уровень "мастеров", больше по ушам тут могут ездить, так же и клиентам)))" - я же говорил)))
Так что будет, если ноль с землей замкнуть в розетке, которая стоит на линии с УЗО или дифавтоматом?
А то нравится меня обсуждать, а вот сами ответьте и аргументируете.
12.12.2022 в 10:40:55
#7139368
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.12.2022 в 16:31:06
#7139480
megrad написал:
Азат Д написал: Есть.
В каком виде - три провода в розетке ни разу не земля.
megrad, Не далее как вчера на одном объекте обнаружил трехповодку , плавно переходящую по дороге до щита , в ДВУХпроводку. Итог - некоторые девайсы , воткнутые в розетки , при одновременном прикосновении к их корпусам и СПЧ - кусаются епом . :mad: