SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.11.2016 в 18:06:17

Alexey_Spb, заканчиваете вы с ними) Экономически мы им обосновали, что "В" если и ведёт к доп. затратам, то незначительно. Внятных аргументов против "В" не услышали. Ну и пусть они дальше задают вопросы типа "что же является нагрузкой-патрон или розетка?" :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.11.2016 в 18:07:21

SB3 написал: заканчиваете вы с ними) Экономически мы им обосновали, что "В" если и ведёт к доп. затратам, то незначительно. Внятных аргументов против "В" не услышали. Ну и пусть они дальше задают вопросы типа "что же является нагрузкой патрон или розетка?" :)

Ок, принимается. Для себя я выводы сделал, а убеждать их - зачем?

Внимательный читатель так же сам сделает выводы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21249

25.11.2016 в 18:38:59

Alexey_Spb написал: То есть "по умолчанию" должна быть характеристика B

По какой причине вами выбрано именно такое умолчание? Почему не А?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21249

25.11.2016 в 18:40:54

Alexey_Spb написал: Я начинаю монтаж проводки и выбор ВТХ автоматов с понимания того что будет включать пользователь в эту розетку.

А я, как и положено, считаю, что пользователь может включить в любую розетку любую подходящую вилку. А в каждый патрон вкрутить подходящий термоизлучатель.

Т.е. по самому худшему возможному варианту.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.11.2016 в 19:04:40

Radio написал:

Alexey_Spb написал: То есть "по умолчанию" должна быть характеристика B

По какой причине вами выбрано именно такое умолчание? Почему не А?

Radio, потому что:

Radio написал:

Alexey_Spb написал:

Гостом на квартирные щитки предписано использовать Б и Ц. :)

:)

А если без шуток, то А дает слишком большие риски отключений по пусковому току для бытовых приборов.

Короче, ладно, прав был SB3

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.11.2016 в 21:46:57

Alexey_Spb, чайник на 2кВт, реально потребляющий 7А имеет бросок тока до 20-23А, СВЧ печка с макс. мощностью нагрева 800Вт - 18-22А, по крайней мере у меня :) Могу конечно 1кВт перфоратор замерить :), но уже не сегодня.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

25.11.2016 в 23:16:21

SB3 написал: Alexey_Spb, чайник на 2кВт, реально потребляющий 7А имеет бросок тока до 20-23А, СВЧ печка с макс. мощностью нагрева 800Вт - 18-22А, по крайней мере у меня :) Могу конечно 1кВт перфоратор замерить :), но уже не сегодня.

SB3, ну вот откуда у Вас такие сказочные данные? откуда в чайнике трехкратный бросок тока, покажите такой чайник?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

25.11.2016 в 23:18:48

SB3 написал: Внятных аргументов против "В" не услышали.

нет смысла ставить В и себя несколько ограничивать, если вполне замечательно работает в этом месте тип С, тем более мы и так занижаем в полтора раза к допустимому токи (16 ампер вместо допустимых 25 на 2.5 мм, и 6-10 ампер вместо допустимых 16 ампер на 1.5 мм)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.11.2016 в 23:23:50

юра Т написал:

SB3 написал: Внятных аргументов против "В" не услышали.

нет смысла ставить В и себя несколько ограничивать, если вполне замечательно работает в этом месте тип С, тем более мы и так занижаем в полтора раза к допустимому токи (16 ампер вместо допустимых 25 на 2.5 мм, и 6-10 ампер вместо допустимых 16 ампер на 1.5 мм)

юра Т, сохраню)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

26.11.2016 в 00:06:32

Пн - Пт: gG 16A Сб - Вс: аМ 16А для любимого токарного станка. :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.11.2016 в 00:16:41

Abrikos, сколько они держат в кА? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.