Есть дом в деревне, к которому подается электричество. Строю баню, к которой нужно подвести электричество. Провод хочу зарыть в землю алюминий АВББВШНГ.
К дому от столба, длинной 6 метров, идет 2 кабелья алюминиевых, в каждом 7 проводников, диаметр пучка проводников примерно 5 мм.
На стене дома алюминиевые кабеля от столба, каждый через свой клемник подключены к проводам 3 квадрата медь, идущих в дом,
длинной 2 метра.
Медные провода через автомат 25А идут на счетчик, после счетчика идет автомат 16А и далее идет разводка на весь дом. Провода к дому провели новые, автоматы стояли на другой уличный провод.
Баня находится в 100 метрах кабеля от дома, мне бы хотелось в бане 10 КВт, посчитав получил алюминиевый кабель 25 квадратов.
Подскажите, уважаемые, могули я, и как подключить этот кабель в доме?
От себя хотел бы добавить, что погонный метр АВББШВ 4х25 весит почти килограмм (100 м = 100 кг) и гнется руками он, мягко говоря, не очень, тем не менее, уложив жилы петлей перед автоматом их вполне можно зажать в клеммах (АВВ)
Спасибо. Буду все менять, не знаю что со счетчиком делать. Использовал такой калькулятор http://allcalc.ru/node/507 получил 25 квадратов алюм на 100метров.
andrewkhv написал :
а вам сколько выделено? Кто провел к дому новые провода?
Так получилось, что провода провели зимой, пока мы дачники были в городе. Поменяли трансформатор и провода. Договора на электричество отродясь не видел, деревня древняя, дому больше 100 лет )
Kuznetsov написал :
От себя хотел бы добавить, что погонный метр АВББШВ 4х25 весит почти килограмм (100 м = 100 кг) и гнется руками он, мягко говоря, не очень, тем не менее, уложив жилы петлей перед автоматом их вполне можно зажать в клеммах (АВВ)
Я дилетант, подскажите, что значит петлей? Мне надо будет менять автоматы, да и в счетчик идет 4-ка алюминий, подскажите что можно сразу купить, чтобы нормально подключить - может клемники обжимные на алюминий есть с 25 квадратов на автомат...
kbc22 написал :
Договора на электричество отродясь не видел, деревня древняя, дому больше 100 лет )
Ситуацию вижу так. Вы хотите электрокаменку в бане. 10кВт мощностью (ток порядка 45 ампер), причем с однофазным подключением (интересно, что это за модель? как правило, мощные каменки 3-фазные).
Что есть в наличии. В наличии - новая линия электропередач по деревне с новым ответвлением (непонятно правда - там СИП или голый алюминий?). Выделенная вам мощность неизвестна. В дом идет хиленький проводок "3 квадрата" и автомат на 25А, что теоретически ставит крест на идею запитать баню от дома. Счетчик надо полагать тоже старый, возможно на ток менее 50А.
Таким образом, реализовать свою задумку вы можете, если
Вам реально выделено 10 или более кВт мощности, причем на одной фазе, и вы имеете право ставить вводной автомат на 50 или 63 ампера. Поэтому все равно придется узнавать этот момент. Попробуйте для начала позвонить по телефонам из квитанции на свет.
вся проводка от столба до счетчика, а также сам счетчик должны быть рассчитаны на соответствующий ток. как мы видим, этого нет, нужно все переделывать. учтите, что вполне возможно, что вам не разрешат иметь новый счетчик внутри дома и его нужно будет ставить снаружи на столбе или фасаде дома
andrewkhv написал :
Ситуацию вижу так. Вы хотите электрокаменку в бане. 10кВт мощностью (ток порядка 45 ампер), причем с однофазным подключением (интересно, что это за модель? как правило, мощные каменки 3-фазные).
Что есть в наличии. В наличии - новая линия электропередач по деревне с новым ответвлением (непонятно правда - там СИП или голый алюминий?). Выделенная вам мощность неизвестна. В дом идет хиленький проводок "3 квадрата" и автомат на 25А, что теоретически ставит крест на идею запитать баню от дома. Счетчик надо полагать тоже старый, возможно на ток менее 50А.
Таким образом, реализовать свою задумку вы можете, если
Вам реально выделено 10 или более кВт мощности, причем на одной фазе, и вы имеете право ставить вводной автомат на 50 или 63 ампера. Поэтому все равно придется узнавать этот момент. Попробуйте для начала позвонить по телефонам из квитанции на свет.
вся проводка от столба до счетчика, а также сам счетчик должны быть рассчитаны на соответствующий ток. как мы видим, этого нет, нужно все переделывать. учтите, что вполне возможно, что вам не разрешат иметь новый счетчик внутри дома и его нужно будет ставить снаружи на столбе или фасаде дома
Спасибо! В деревнях рядом, где меняли провода ранее, счетчики на столбах стоят. Буду звонить электрикам, может они все поставят соответствующее нагрузке бесплатно на столб.
kbc22 написал :
Спасибо! В деревнях рядом, где меняли провода ранее, счетчики на столбах стоят. Буду звонить электрикам, может они все поставят соответствующее нагрузке бесплатно на столб.
Каменку планирую дровяную, сруб 6х6, комната сверху будет без печи, осенью и ранней весной надо чтоб было тепло в комнате отдыха внизу и комнате сверху. Поэтому планирую электрические обогреватели, а зимой планирую по джи-эс-эм дистанционно включить радиаторы и приехать из города в "теплую +10" баню.