НЕМЕЦ написал : Похоже, что у Вас действительно лапки не контачат.
Вариант реальный, но отсеивается. Объясню почему. Включал холодильник в две разные розетки (вообще на разных контурах и даже фазах). Так вот у одной из них фаза слева, а у другой - справа. Лапка заземления на обеих розетках внизу. Так вот потенциал на корпусе на одной розетке был при вилке вниз, а на другой - при вилке вверх. Т.е. наличие потенциала на корпусе не связано с взаимным расположением лапки заземления и вилки, а связано лишь с расположением фазы. Отсюда вывод, что лапка заземления имеет контакт с планкой на вилке холодильника в обоих случаях.
НЕМЕЦ написал : Кстати, УЗО на лестнице по тестовой кнопке отрабатывает?
Проверю. При замыкании N и Pe исправно срабатывает.