03.06.2015 в 16:51:22
НЕМЕЦ написал : Похоже, что у Вас действительно лапки не контачат.
Вариант реальный, но отсеивается. Объясню почему. Включал холодильник в две разные розетки (вообще на разных контурах и даже фазах). Так вот у одной из них фаза слева, а у другой - справа. Лапка заземления на обеих розетках внизу. Так вот потенциал на корпусе на одной розетке был при вилке вниз, а на другой - при вилке вверх. Т.е. наличие потенциала на корпусе не связано с взаимным расположением лапки заземления и вилки, а связано лишь с расположением фазы. Отсюда вывод, что лапка заземления имеет контакт с планкой на вилке холодильника в обоих случаях.
НЕМЕЦ написал : Кстати, УЗО на лестнице по тестовой кнопке отрабатывает?
Проверю. При замыкании N и Pe исправно срабатывает.
03.06.2015 в 16:56:44
AndreyK написал : Лапка заземления на обеих розетках внизу.
Их, вообще-то, две.
AndreyK написал : Включал холодильник в две разные розетки ......... у одной из них фаза слева, а у другой - справа
Стыкуется с
AndreyK написал : Так вот потенциал на корпусе на одной розетке был при вилке вниз, а на другой - при вилке вверх
А момент истины здесь:
AndreyK написал : Подключал и накоротко корпус холодильника (с потенциалом 180В) на Pe розетки. При этом потенциал с корпуса уходил
03.06.2015 в 17:50:27
Проверьте линию заземления, может у Вас третий провод висит в воздухе в РК или перебит.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.06.2015 в 18:40:20
Ixtim написал : а здесь будут "лечить по фото"..
Визуальный осмотр есть – приоритет!!!
НЕМЕЦ написал : Иногда, кстати, весьма успешно лечим даже без фото
Полностью согласен.
Шерлок Холмс выкуривая трубку сидя в кресле, раскрывал 80 % преступлений – опыт, практика.
Но в 20% нужно было его присутствие – визуальный осмотр.
03.06.2015 в 18:51:40
AndreyK написал : А может быть такой вариант, что перед подъездным УЗО нет земли и она просто занулена?
Именно так. В многоквартирных домах заземления нет. И это правильно.
03.06.2015 в 19:05:32
Rumato написал : Именно так. В многоквартирных домах заземления нет. И это правильно.
С подстанции идут 2 кабеля, 4 жильных (3 фазы и ноль). Заземление по броне (оплетка). В ВРУ 3 фазы сидят на перекидном рубильнике, ноль на шине (на изоляторах). 2 оплетки кабелей сидят на шине, которая крепится напрямую к ячейкам (шкафам). Между нулевой рабочей шиной и заземляющей в ВРУ стоят секционные перемычки. Контур заземления жилого дома подключен к корпусу ВРУ, трубам и т.д.
03.06.2015 в 22:08:37
Bladiclab,
Ну описали Вы TN-C-S и что?
ТС я так понимаю интересуется чистой землей, т.е. ТТ, её там нет.
Его это почему то напрягает.
04.06.2015 в 01:16:37
НЕМЕЦ написал : А момент истины здесь:
Действительно лапки заземления розетки не доставали до планки заземления на вилке. Спасибо за помощь!
А вообще потенциал, появляющийся на корпусе, когда нет заземления - это нормально для современных холодильников?
Кстати, померил ток уравнивания. На шкале 2мА показывало 0. Мерил между корпусом и землей, верно?
04.06.2015 в 08:30:46
AndreyK написал : А вообще потенциал, появляющийся на корпусе, когда нет заземления - это нормально для современных холодильников?
Да, нормально. Мне только не нравится, что он не в районе 110...115 В, а тяготеет к одному из проводов питания:
AndreyK написал : на корпусе нового холодильника 180В. Вилку переворачиваю - на корпусе в пределах 3В
Но если
AndreyK написал : померил ток уравнивания. На шкале 2мА показывало 0
то беспокоиться не о чем. А отдельное УЗО 30мА на холодильник все же поставьте.
Ixtim написал : а здесь будут "лечить по фото"
Как видите, обошлось без фото, одним только хрустальным шаром :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу