morok50 написал : УЗИП. Надо ли его ставить?
Ставить надо бы, но ТОЛЬКО при условии, что питающая ВЛ, как минимум, тоже оснащена УЗИП и они обслуживаются надлежащим образом. По теме на форуме есть целый .
В частности ознакомьтесь с
morok50 написал : Мощные нагрузки как определяются?
Я бы сказал, что в данном случае, это определение не точный термин, а общее понятие. Вообще, всё надо считать. Общий .
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Это примерный расчёт, но посчитав, вы сможете прикинуть, насколько вы уложитесь. Если утечки менее 1/3 номинала, в штатном режиме УЗО не должно выдавать ложные срабатывания.