morok50
morok50
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Курск

Сообщений: 40

05.06.2015 в 22:38:34

Проверьте пожалуйста прикреплённую схему щита для частного дома.Стоит щиток на 8 автоматов без УЗО. В вводном щитке только автомат на 40А. Вводной щит на фасаде дома. К дому от столба подведена ВЛ СИП 2Х16 однофазная.От вводного щита в дом проложен кабель ВВГнг 2х10 и моно жила 6 мм2 на шину РЕ в щит. Все это наследство досталось от старых хозяев.Хочу сделать контур заземления из 3 уголков по 3 метра каждый и обварить полосой. Заземление типа TN-C-S. Разделение PEN сделать в вводном щите на 2 шинки PE и N. Щит на 36 модуля установит в доме. Дополнительную разводку линий под штукатурку сделал. Достаточно ли провода 6мм2 на шину РЕ или надо его поменять.

0
morok50
morok50
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Курск

Сообщений: 40

07.06.2015 в 23:49:48

новая схема щита

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.06.2015 в 23:58:26

Что такое ппм? Зачем этой штуке и сьиралке УЗО на 10 ма отдельные?
25 А на мансарду? Что там за потребитель? Почему на духовку 20А? Вообще по нормам сечение заземляющих проводников должно быть не менее фазных.

0
morok50
morok50
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Курск

Сообщений: 40

08.06.2015 в 00:11:44

Доброй ночи. ППМ это ошибка. посудомоечная машинка. Мансарда еще не жилая. Там стоит щиток с АВ С16 на розетку и 2 АВ по 16А на вентиляторы канального кондиционера. Потом в щиток будут добавляться еще автоматы. Значит на духовой шкаф надо поставить АВ С 16А? Провод на шину РЕ 6мм2 был проложен старыми хозяевами.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

08.06.2015 в 00:27:19

morok50 написал : Заземление типа TN-C-S. Разделение PEN сделать в вводном щите на 2 шинки PE и N

А ВЛ у вас какая. СИП или голый АС провод? Количество повторных заземлений на линии. Если последнее, то PEN на ней нет, и делить просто нечего. Останется вам TT.

Это всё если не брать в расчёт, что в ТУ подключения, чётко оговаривается, каким образом у вас должно быть организовано заземление. Вы за электричество СО платите, или у вас там какой групповой учёт?

0
morok50
morok50
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Курск

Сообщений: 40

08.06.2015 в 00:40:57

ВЛ голый алюминий.Последний столб деревяный , на него прходят 2 фазы и ноль. От него запитан соседский дом и мой 2 проводкой. По улице стоят бетонные столбы. Про повторное заземление на столбах не знаю. В ТУ тип заземление прописан TN-C-S. Хотя я больше склоняюсь к типу ТТ. А что такое СО?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

08.06.2015 в 01:35:09

СО - сетевая организация. Владелец сетевого хозяйства. Но суть вопроса была в том, платите ли вы по счётчику некому товариществу домовладельцев или у вас расчёты напрямую с поставщиком электроэнергии.

morok50 написал : В ТУ тип заземление прописан TN-C-S

Занятно, с учётом ТЦ 31/2012

3.При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.

  1. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.

ВЛ - воздушная линия, выполненная неизолированым проводом.

С другой стороны, схема вашего щита, будет отличаться на одну перемычку между TT и TN-C-S. Поэтому, для собственной безопасности, лучше пока сделать TT, а когда (и если) ВЛ реконструируют до ВЛИ - установить перемычку между PE и N.

Собственно я к чему. У вас ПВ-1, который теперь ПуВ зовётся, у вас д.б. 10 мм2 минимум. А если идёт вне корпуса щита, да её и не один метр, то и ПуВ не подойдёт. ВВГ-нг(А) 1х10 как минимум.
Правильно понимаю, на схеме у вас два щита: ввод и распределительный?

Что бросилось в глаза:

  • насос, который очевидно расположен вне постройки, вдруг оказался под одним УЗО с кухонными делами.
  • при этом ПММ почему-то заимела эксклюзивное УЗО. Она в ванной комнате расположена, или в ином аналогичном помещении?
  • вы считали нагрузки слаботочных линий, линий освещения, возможно на каких-то стоит перейти на В6 автоматы?
0
morok50
morok50
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Курск

Сообщений: 40

08.06.2015 в 01:41:31

VIVA написал : СО - сетевая организация. Владелец сетевого хозяйства. Плачу за электричество сетевой организации

Занятно, с учётом ТЦ 31/2012

ВЛ - воздушная линия, выполненная неизолированым проводом.

С другой стороны, схема вашего щита, будет отличаться на одну перемычку между TT и TN-C-S. Поэтому, для собственной безопасности, лучше пока сделать TT, а когда (и если) ВЛ реконструируют до ВЛИ - установить перемычку между PE и N.

Собственно я к чему. У вас ПВ-1, который теперь ПуВ зовётся, у вас д.б. 10 мм2 минимум. А если идёт вне корпуса щита, да её и не один метр, то и ПуВ не подойдёт. ВВГ-нг(А) 1х10 как минимум.
Правильно понимаю, на схеме у вас два щита: ввод и распределительный?

На схеме 2 щита ВУ и РЩ. Расстояние между ними 13 метров.

0
morok50
morok50
Новичок

Регистрация: 02.06.2015

Курск

Сообщений: 40

08.06.2015 в 01:46:29

На счет заземления я все понял. Буду делать ТТ. Спасибо за совет.
А вот провод РЕ поменять это сложно. Уже выполнены работы по отделке потолка и штукатурные работы стен.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.06.2015 в 01:49:41

morok50, Если духовой шкаф мощнее чем 3500вт,оставляйте 20А

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

08.06.2015 в 01:54:21

morok50 написал : А вот провод РЕ поменять это сложно. Уже выполнены работы по отделке потолка и штукатурные работы стен.

Вы ПВ-1 в штукатурку замуровали? И каким метражом?

morok50 написал : Буду делать ТТ. Спасибо за совет.

И дабы не было разночтений, пока у вас ТТ будет, недоpeN от ВЛ приходит на шину N, после реконструкции перекидывается на шину PE и ставится перемычка между шинами. Чтобы совсем по феншую.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу