Проверьте пожалуйста прикреплённую схему щита для частного дома.Стоит щиток на 8 автоматов без УЗО. В вводном щитке только автомат на 40А. Вводной щит на фасаде дома. К дому от столба подведена ВЛ СИП 2Х16 однофазная.От вводного щита в дом проложен кабель ВВГнг 2х10 и моно жила 6 мм2 на шину РЕ в щит. Все это наследство досталось от старых хозяев.Хочу сделать контур заземления из 3 уголков по 3 метра каждый и обварить полосой. Заземление типа TN-C-S. Разделение PEN сделать в вводном щите на 2 шинки PE и N. Щит на 36 модуля установит в доме. Дополнительную разводку линий под штукатурку сделал. Достаточно ли провода 6мм2 на шину РЕ или надо его поменять.
Что такое ппм? Зачем этой штуке и сьиралке УЗО на 10 ма отдельные?
25 А на мансарду? Что там за потребитель? Почему на духовку 20А? Вообще по нормам сечение заземляющих проводников должно быть не менее фазных.
Доброй ночи. ППМ это ошибка. посудомоечная машинка. Мансарда еще не жилая. Там стоит щиток с АВ С16 на розетку и 2 АВ по 16А на вентиляторы канального кондиционера. Потом в щиток будут добавляться еще автоматы. Значит на духовой шкаф надо поставить АВ С 16А? Провод на шину РЕ 6мм2 был проложен старыми хозяевами.
morok50 написал :
Заземление типа TN-C-S. Разделение PEN сделать в вводном щите на 2 шинки PE и N
А ВЛ у вас какая. СИП или голый АС провод? Количество повторных заземлений на линии.
Если последнее, то PEN на ней нет, и делить просто нечего. Останется вам TT.
Это всё если не брать в расчёт, что в ТУ подключения, чётко оговаривается, каким образом у вас должно быть организовано заземление. Вы за электричество СО платите, или у вас там какой групповой учёт?
ВЛ голый алюминий.Последний столб деревяный , на него прходят 2 фазы и ноль. От него запитан соседский дом и мой 2 проводкой. По улице стоят бетонные столбы. Про повторное заземление на столбах не знаю. В ТУ тип заземление прописан TN-C-S. Хотя я больше склоняюсь к типу ТТ. А что такое СО?
СО - сетевая организация. Владелец сетевого хозяйства.
Но суть вопроса была в том, платите ли вы по счётчику некому товариществу домовладельцев или у вас расчёты напрямую с поставщиком электроэнергии.
morok50 написал :
В ТУ тип заземление прописан TN-C-S
Занятно, с учётом
3.При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.
Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
С другой стороны, схема вашего щита, будет отличаться на одну перемычку между TT и TN-C-S. Поэтому, для собственной безопасности, лучше пока сделать TT, а когда (и если) ВЛ реконструируют до ВЛИ - установить перемычку между PE и N.
Собственно я к чему. У вас ПВ-1, который теперь ПуВ зовётся, у вас д.б. 10 мм2 минимум. А если идёт вне корпуса щита, да её и не один метр, то и ПуВ не подойдёт. ВВГ-нг(А) 1х10 как минимум.
Правильно понимаю, на схеме у вас два щита: ввод и распределительный?
Что бросилось в глаза:
насос, который очевидно расположен вне постройки, вдруг оказался под одним УЗО с кухонными делами.
при этом ПММ почему-то заимела эксклюзивное УЗО. Она в ванной комнате расположена, или в ином аналогичном помещении?
вы считали нагрузки слаботочных линий, линий освещения, возможно на каких-то стоит перейти на В6 автоматы?
С другой стороны, схема вашего щита, будет отличаться на одну перемычку между TT и TN-C-S. Поэтому, для собственной безопасности, лучше пока сделать TT, а когда (и если) ВЛ реконструируют до ВЛИ - установить перемычку между PE и N.
Собственно я к чему. У вас ПВ-1, который теперь ПуВ зовётся, у вас д.б. 10 мм2 минимум. А если идёт вне корпуса щита, да её и не один метр, то и ПуВ не подойдёт. ВВГ-нг(А) 1х10 как минимум.
Правильно понимаю, на схеме у вас два щита: ввод и распределительный?
На схеме 2 щита ВУ и РЩ. Расстояние между ними 13 метров.
На счет заземления я все понял. Буду делать ТТ. Спасибо за совет.
А вот провод РЕ поменять это сложно. Уже выполнены работы по отделке потолка и штукатурные работы стен.
morok50 написал :
А вот провод РЕ поменять это сложно. Уже выполнены работы по отделке потолка и штукатурные работы стен.
Вы ПВ-1 в штукатурку замуровали? И каким метражом?
morok50 написал :
Буду делать ТТ. Спасибо за совет.
И дабы не было разночтений, пока у вас ТТ будет, недоpeN от ВЛ приходит на шину N, после реконструкции перекидывается на шину PE и ставится перемычка между шинами. Чтобы совсем по феншую.