03.08.2018 в 19:33:14
#6391507
Азат Д написал: Узо Легранд не очень. Стоит Шнайдеровский автомат 25 А , а на нем Узо Легранд 25А 30мА. Так вот, когда работает проточный водонагреватель, 5 кВт, то минут через 5 , он перестаёт пропускать через себя ток, но не срабатывает. Включишь выключишь, работает(только не знаю, сразу будет работать, так как из ванной выходишь, дальше не пользуешься, до следующего раза).
Азат Д,
Зря батон крошил на Легранд. Оказывается водонагреватель барахлит.
Скажите пож . Можно так сделать. Вот это хрень не пропускает ток, я так понимаю термопредохранитель(красная стрелка), что с ним делать? Можно контакт (зелёная стрелка) закрепить мимо датчика, на контакт обозначенный белой стрелкой? Продублировал вопрос на иксбит
03.08.2018 в 20:04:40
#6391522
Азат Д, А сам предохранитель заменить не представляется возможным?…
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
03.08.2018 в 20:18:08
#6391535
MaSeVi,
Он прижат пластиковым корпусом кожуха к самому водонанагревателю. И чую что его не поменять.
Дело сделано.
Думаю особо проблем не будет. Он сработал из за того что один контакт явно плохой был, он черно переливающийся был, и пластик поплавился на входе с той стороны
27.09.2018 в 22:53:16
#6433884
Всем доброго. Подскажите пожалуйста, можно ли укладывать в один канал внутри панели (каналы на фото) два силовых кабеля, ввг 3Х6 мм.кв и три одиночных пв3 4 мм.кв.
27.09.2018 в 23:11:12
#6433898
ПВ 3 от застройщика уже затянут в канал, я хочу затянуть туда-же ввг 3х6. Защита на ввг узо 32А., на пв3 АВ 20А.
27.09.2018 в 23:14:07
#6433904
id461852974 написал: я хочу затянуть туда-же ввг 3х6.
Вы понимаете толк в сложной работе. :applause:
27.09.2018 в 23:49:11
#6433935
id461852974, Можно.
28.09.2018 в 00:09:21
#6433956
id461852974 написал: ввг 3х6. Защита на ввг узо 32А.
:killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
28.09.2018 в 10:31:38
#6434101
id461852974 написал:
BV написал:
id461852974 написал: ввг 3х6. Защита на ввг узо 32А.
:killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
BV, извините, не понял, это хорошо или плохо? А-ааа!!! понял, не узо а авдт будет правильно
id461852974, Вот так и пишите , лоб то не казенный. :)
13.10.2018 в 23:33:26
#6446054
Доброго. Панелька новостройка, ВВГнг 3Х6мм., протянул частично в панельных каналах где уже был затянут застройщиком ПуГВнгLS 1х6 3шт.,тяжело шло на поворотах, поэтому частично пошел по потолку, подвод к розетке кладу в штробу без гофры, так можно? Есть место где два кабеля идут внахлест прижатые пластиковой стяжкой, оба ВВГнг 3Х6мм. Мнения электриков разделились, один говорит ничего плохого не будет, другой говорит что могут сгореть от перегрева. Ребята ПРОФИ, подскажите, на одном кабеле ВВГнг3Х6(цельный от шитка до плиты) будет max 7.2кВт. защита АВДТ 32 А., на втором кабеле будет соединение в коробке на кухне, ВВГнг3Х6 соединяю с ПуГВнг(А) LS 1х6 (бандаж+пайка) max 6кВт, в месте нахлеста (на фото)оба кабеля ВВГнг, какую защиту правильно ставить на второй кабель? можно ли внахлест?
14.10.2018 в 09:31:44
#6446192
id461852974 написал: Есть место где два кабеля идут внахлест прижатые пластиковой стяжкой, оба ВВГнг 3Х6мм.
id461852974 написал: Мнения электриков разделились
Если вы так переживаете за это - что мешает немного отбить бетоний :) и проложить ровно ? id461852974,им всё равно , они и большую нагрузку выдержат без деградации изоляции .
И это пройдёт ...
14.10.2018 в 17:36:50
#6446504
id461852974 написал: Мнения электриков разделились, один говорит ничего плохого не будет, другой говорит что могут сгореть от перегрева.
Непременно сгорят! Причем оба! :a
Если что, я вот так кладу:
Варочная на 8 кВ, духовка, вытяжка, холодильник.
14.10.2018 в 17:39:17
#6446505
Radio написал: Варочная на 8 кВ, духовка, вытяжка, холодильник.
Там бы и одного кабеля хватило бы, что клиентов разорять-то? ;)
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
14.10.2018 в 17:41:15
#6446506
MaSeVi, одного кабеля хватило бы и на всю квартиру. Но вот никто не хочет почему-то. :)
14.10.2018 в 17:43:21
#6446508
Radio написал: Но вот никто не хочет почему-то.
Вот блин же ж, да и Вас сколько ж работы лишней. Не ценят у нас работников, никак - лишь работой загрузить)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
14.10.2018 в 17:46:25
#6446510
id461852974, а нахрена вы продолбили горизонтально и диагонально стены, если потолок и так будет натяжной/подвесной ?
Грубый, но справедливый
14.10.2018 в 17:46:47
#6446511
MaSeVi, а вам и вовсе на 100500 групп щиты рисовать приходится из-за чьих-то глупых прихотей :cool:
14.10.2018 в 17:49:49
#6446512
Vadim 161, я вообще не понимаю, в чем смысл использования этих замоноличенных каналов? Их обычно наоборот стремятся освободить от проводки и забыть как страшный сон.
14.10.2018 в 17:51:42
#6446515
Radio написал: а вам и вовсе на 100500 групп щиты рисовать приходится из-за чьих-то глупых прихотей
Во-во, и не говорите...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
14.10.2018 в 17:54:34
#6446517
Radio, да хз, некоторые желают чтобы потолочек был пошпаклеван и покрашен, и пофиг что это геморойней и дороже натяжных потолков.
Грубый, но справедливый
14.10.2018 в 20:22:27
#6446627
Ребята спасибо. Из выше написанного, я понял что зря расстраиваюсь. Прокладка кабеля частично в каналах частично потолок, практикуется. Кабеля внахлест - можно. Чем защитить магистраль 6 кВт ПуГВнг(А) LS 1х6 три штуки, с тремя под соединениями в коробках без разрыва (пайка бандаж) будет духовка + кухонные розетки. Оставлять АВДТ 32А. или перестраховаться и поставить АВДТ 24А.?
14.10.2018 в 20:27:45
#6446634
id461852974 написал: Прокладка кабеля частично в каналах частично потолок, практикуется.
Это нельзя назвать хорошей практикой. Ваши диагонали в стенах рано или поздно сыграют злую шутку.
14.10.2018 в 20:54:33
#6446673
id461852974, да просверлите вы диагональ эту когда-нибудь. Только и всего.
И в потолках, при возведении гипсокартонных вавилонов, засверливают эти трубки только так, невзирая, что те лежат минимум в четырех-пяти сантиметрах от поверхности. Буры-то у настоящих мастеров еще длиннее. :)
14.10.2018 в 21:09:45
#6446694
Radio, я уж испугался, думал вы про усадку дома.
С внимательностью и аккуратностью у меня все в порядке. Все фоткаю и зарисовываю на бумажный носитель, мне на эти стены еще кухню вешать.
Вопрос про защиту прокомментируйте пожалуйста.
14.10.2018 в 21:14:51
#6446705
id461852974, а что с защитой? Емнип, вам же советовали оставить кабель 6 кв. мм на плиту и добавить к нему 2,5 кв. мм на всё остальное, а не городить отпайки? Вот смысл теперь ставить на всё это 25А? Под 25А можно было не тратиться на шестерку, четверки хватило бы с большим запасом. :)
Фотки это круто, но, к сожалению, люди просверливают и с фотками. Особенно в долгосрочной перспективе.
14.10.2018 в 21:16:39
#6446710
Ребята, для понимания, я все делаю сам. Бедный белорус, денег нет. Электрики заходят предложить свои услуги, ну консультируют-советуют заодно.
14.10.2018 в 21:21:47
#6446717
Radio, то есть, количество подключений к магистрали не имеет значение для ограничения защиты?