jaja написал : я за марс не знаю, но в европе автоматы с номинальной отключающей способностью в 4,5 кА не применяются, а у нас можно и 3 кА. Вы понимаете в чем отличия автоматов с 4,5 кА и 6 кА?
Да у нас в стране, в большинстве случаев, 4.5кА для 0.4кВ вполне достаточно. Длины 10 метров вводного кабеля 4мм2, до квартирного щитка уже вполне достаточно, чтобы при КЗ ток не превышал 4.5кА. Но лучше не использовать ИЭК и покупать нормальные автоматы. :)