Подскажите, как развести тв сигнал на 5 телеков? Последовательно или параллельно? Если последовательно, то какие розетки брать? То, что они должны быть проходными это я понял. Есть у них какие нибудь характеристии на которые надо обращать внимание? Если паралельно, то какой делитель нужен? Любой подойдет или какой то особенный? Длина кабеля до самой дальней точки 18 м. Если делать шлейфом, то длина линии получится 50м.
Выбор схемы соединения розеток последовательно, параллельно или комбинировано зависит от удобство прокладки кабеля от щитка до точек подключения. Оптимально должно быть использовано как можно меньше кабеля, но возможны и нюансы.
Для эфирного и кабельного ТВ особой разницы в схеме подключения нет. Для SAT-ТВ нужно однозначно делать схему звезда, чтобы потом не извращаться.
И в любом случае при создании схемы разводки нужно учитывать потери на кабеле и прочих элементах схемы ( делителях, ответвителях, розетках и т.д.).
Уровень сигнала на всех розетках должен быть примерно одинаковый с разбросом не более 12 дб.
севаsat написал :
Только если входной кабель на первую розетку, при посл. подключении, будет перебит ,то ВСЕ телики не будут показывать ничего...
Если у Вас перебьют силовой кабель при вводе в квартиру у Вас не будет электричества во всей квартире.
Вы же не кидаете из за этого силовой кабель к каждой розетке? А без электричества сидеть гораздо веселей чем без зомбоящика.
Все магистрали в многоэтажном доме делают по последовательной схеме, это никого не пугает.
Vlad Zhdanov, Конечно это так. НО!!!!...Разве ВСЕ розетки 220 в Вашей квартире "висят" на одном шлейфе? Наверное электрика разбита по группам.
Вводной кабель перебить достаточно сложно , а заменить легко....
И такого случая в моей практике не было. А выезды к пострадавшим от последовательной прокладки ТВ кабеля случались не раз.
Пример с магистральными кабелями не к месту....ИМХО.
Успехов!
севаsat написал :
И такого случая в моей практике не было. А выезды к пострадавшим от последовательной прокладки ТВ кабеля случались не раз.
Это говорит о том что электрики более грамотные чем слаботочники. Слаботочку делают по остаточному принципу, и очень часто люди очень далекие от понимания сути происходящего.
севаsat написал :
Пример с магистральными кабелями не к месту....ИМХО.
Очень к месту. Магистрали, как правило, кладут специалисты, поэтому с ними таких проблем не бывает.
Vlad Zhdanov, Электрики в данной ситуации не при чём....Просто например на конечной стадии неаккуратно крепили раскладку на пол и пробили кабель на первую из ТВ розеток соединённых шлейфом. Пришлось по чистовой отделке вводить ТВ кабель через лифтовую шахту(по другому не получалось) в квартиру на другие розетки.
А магистральный кабель кладётся в шахту и может быть заменён в любое время, в отличии от абонентского намертво замурованного в стены-пол....
Успехов!