VIVA написал : АВ отходящих линий убирать по мере замены линий на новые

Так ведь отходящие линии я менять не собирался. На них остаются висеть четыре комнаты.

VIVA написал : Один кабель ВВГнг(А)-LS 3x1.5/2.5/4 по нормам потребует трубы Ду25

Не большеват запас они закладывают? Просторно там ему будет.

VIVA написал : и его в углу у стены, замонолитить цементом

А если без монолита? От перфоратора не спасает, а механической нагрузки возле стены вроде как не должно быть, лаги на себя все возьмут.

VIVA написал : шлейфом через сдвоенные контакты механизмов розеток в самих подрозетниках

Не совсем понял. Т.е. это получается последовательное соеденение всех розеток?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

08.06.2015 в 15:58:18

Java написал : На них остаются висеть четыре комнаты.

Прям никогда никогда не собираетесь?

Java написал : Не большеват запас они закладывают? Просторно там ему будет.

Хотите сделать по своему - дело ваше. Нормы есть нормы. Для глухого короба, которым является труба норма сечение кабелей (т.е. S=pi*Rкабеля^2; т.е. в сечении учитывается вся площадь среза считая изоляцию) составляет не более 35% сечения прохода в таком канале.

Java написал : А если без монолита?

Монолит на себя не нагрузку примет, а будет слоем 15-20 мм негорючего материала. В связи с чем, вопрос о горючих материалах вокруг снимается. Да и ПВХ трубы довольно слабы на сжатие.

Java написал : Не совсем понял. Т.е. это получается последовательное соеденение всех розеток?

Именно. В одном помещении например.

0