Дано
3фазы,нагрузка на фазу 25киловатт 125А,коэффициент трансформации 5,
5 на 40 выбрал правильно?

0
steel
steel
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Сибай

Сообщений: 355

08.06.2015 в 23:53:52

5 на 150

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

08.06.2015 в 23:57:40

Что-то Вы намутили в описании. если ток на фазу 125А то ТТ должен быть 150/5А.

Вообще-то, стОило написать выделенную мощность а не то что Вы все в кучу свалили ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.06.2015 в 00:47:02

Неплохо-бы ещё выяснить, для чего ТТ ставить - ну мало-ли...