Добрый день! Вопрос к профессионалам-электрикам. Ситуация такая: Новостройка монолит-кирпич этаж 7 из 10 ввод: 1 фаза, ноль, земля, узо 100мА, вводной автомат 63А. все линии защищены узо 30мА, ванная комната узо 10 мА.
В ванной комнате: Стояк канализации - Полипропилен (либо полиэтилен). стояки горячей и холодной воды - сталь. все коммуникации (вода, канализация) от стояков разведены полипропиленом. приборы -полотенцесушитель (в розетку с заземлением), водонагреватель проточного типа 5,7 кВт (на клеммы 3х4 ВВГнгLs производства кольчугино, защита узо 30мА) в ванной выложен поддон под душ (будет облицован плиткой, мозаикой ) и умывальник с краном.
Вопрос: отдельно строителями заведен провод заземления с шиной (понимаю что для уравнивания потенциалов), нужно ли заземлять и что следует заземлить при вышеуказанной конфигурации?
Заранее спасибо