18.06.2015 в 17:31:38
Добрый день…В последнее время плохо с давлением городской воды. На сегодняшний день имею сзади дома полив газона 180м2 тремя дождевателями (LUX пульсирующий Cellfast),перед домом полив газона 50м2 одним дождевателем…клумбы,огород и часть газона поливаем со шланга. Трубы PP-R(внутр.D21,2),уложенные вертикально – 9,4м ,горизонтально – 87м + шланги(3/4) – 60м итого:получается напор – (87+60):10=14,7+9,4=24,1+20%(на разные потери)=28,9м Если установить бак 2м3,насос в приямок(6м от бака и 1м ниже бака),левую ветку для полива не использовать,вместо шлангов по периметру газона положить трубы ПЭ 25(или32?),использовать вторую закладную трубу,то получится : Трубы(внутр.D21,2),уложенные вертикально – 5,4м ,горизонтально – 55м + трубы ПЭ – 40м Итого напор: (55+40):10=9,5+5,4=14,9+20%=17,9м …Расход на полив,где-то, 1.5-2 м3…
Подскажите правильно ли я посчитал? Надо ли учитывать в расчёте напора длину труб,если краны ,к которым они подключены, под давлением,но не открыты…?
Какой насос или станция мне подойдёт?
Могу ли я использовать её зимой в доме с баком 300л,как резерв?Спасибо?
19.06.2015 в 09:35:41
Zidane написал : Подскажите правильно ли я посчитал?
Нет. Посчитаны только потери, и то приблизительно. Нужно добавить давление, которые хотите иметь на выходе шланга. Если укажите планируемый расход, то могу посчитать точно.
Zidane написал : Надо ли учитывать в расчёте напора длину труб,если краны ,к которым они подключены, под давлением,но не открыты…?
Не надо. Но зачем считать напор при закрытых кранах?
19.06.2015 в 15:39:27
warmos написал : Нет. Посчитаны только потери, и то приблизительно. Нужно добавить давление, которые хотите иметь на выходе шланга. Если укажите планируемый расход, то могу посчитать точно.
В планах установить хантеровские мр-ротаторы...если обеспечить на каждом рекомендуемое давление 2,8 бар,то расход сзади дома получается 1,2м3,а перед домом 0,4м3 ...т.е. общий расход (клумбы и огород не считаю пока)- 1,6м3/ч.
На дождевателях перед домом давление,наверное, будет выше нормы,так как они возле насоса (меньше 6м по горизонт.),т.е. надо будет как-то уменьшить давление?
На фотках серые(с бака на насос) и голубые трубы уже уложены,остальные,пока,буду укладывать по земле...есть ли смысл положить больше диаметр,например ПЭ Д32(вн.Д28)Какой вариант укладки труб лучше(см.фото)?
22.06.2015 в 09:23:25
Согласно схеме получается 2 независимые ветки. Соответственно считаем только одну из них на потери давления. При 0,8 м3/ч по третьей схеме, получаем требуемый напор - 5,4 + 1,8 (потери) + 28 (напор на дождевателе) = 35,2. Т.е. нужен насос, который при 1,6 м3/ч будет давать напор 35,2 м. Ну, плюс небольшой запас. Т.к. потери на трубе небольшие, то занижать давление на ближний дождевателях не придется. Считал с учетом установки труб ПНД 25.
22.06.2015 в 10:15:59
warmos написал : Согласно схеме получается 2 независимые ветки. Соответственно считаем только одну из них на потери давления. При 0,8 м3/ч по третьей схеме, получаем требуемый напор - 5,4 + 1,8 (потери) + 28 (напор на дождевателе) = 35,2. Т.е. нужен насос, который при 1,6 м3/ч будет давать напор 35,2 м. Ну, плюс небольшой запас. Т.к. потери на трубе небольшие, то занижать давление на ближний дождевателях не придется. Считал с учетом установки труб ПНД 25.
Спасибо за ответ,но ещё есть пару вопросов...
То,что после труб с внутр.D21,2,идут трубы с внутр.D28 это считается нормально?
Вы выбрали третий вариант,но например,на второй схеме серые и голубые трубы запараллелены...т.е. получается потери должны быть меньше?
22.06.2015 в 10:26:56
Zidane написал : второй схеме серые и голубые трубы запараллелены
Абсолютно нормально. Диаметр влияет на потели. Чем больше диаметр - меньше потери. Деже если это частями.
Zidane написал : То,что после труб с внутр.D21,2,идут трубы с внутр.D28 это считается нормально?
Честно говоря не вижу разницы. На всех схемах вроде эти трубы одинаковые. Третий выбрал, т.к. по двум веткам едет равномерное распределение.
02.07.2015 в 10:34:31
Добрый день...Подскажите,будет ли нормально работать эта схема? То,что нарисовано синим,уже сделано и функционирует...то ,что хочу добавить - нарисовано красным...насос вместе с реле давления и обратными клапанами(зеленый цвет) будет переноситься из люка в дом и наоборот по сезонно...иногда надо будет,чтобы он из дома,мог работать и на полив...
Насос планируется Speroni RSM 4 макс.напор 45 м, Q-5,4 м3
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу